家庭装修电路开槽的安全注意问题
来源:电工天下时间:2019-12-22 10:50:21 作者:老电工手机版>>
有关家庭装修电路开槽的安全注意问题,家庭装修电路开槽九大注意事项,包括墙身、地面开线槽之前用墨盒弹线,以便定位,墙面线管走向尽可能减少转弯,并且要避开壁镜,家具等物的安装位置等。
家庭装修电路开槽的问题
原文标题:家庭装修电路开槽九大注意事项
1、墙身、地面开线槽之前用墨盒弹线,以便定位。管面与墙面应留15mm左右粉灰层,以防止墙面开裂。
2、未经允许不许随意破坏、更改公共电气设施,如避雷地线、保护接地等。
3、电源线管暗埋时,应考虑与弱电管线等保持500mm以上距离,电线管与热水管、煤气管之间的平行距离不小于300mm。
4、墙面线管走向尽可能减少转弯,并且要避开壁镜,家具等物的安装位置,防止被电锤、钉子损伤。
5、如无特殊要求,在同一套房内,开关离地1200-1500mm之间,距门边150-200mm处,插座离地300mm左右,插座开关各在同一水平线上,高度差小于8mm,并列安装时高度差小于1mm,并且不被推拉门、家具等物遮挡。
6、各种强弱电插座接口宁多勿缺,床头两侧应设置电源插座及一个电话插座,电脑桌附近,客厅电视柜背景墙上都应设置三个以上的电源插座,并设置相应的电视、电话、多媒体、宽带网等插座。
7、音响、电视、电话、多媒体、宽带网等弱电线路的铺设方法及要求与电源线的铺设方法相同,其插座或线盒与电源插座并列安装,但强弱电线路不允许共用一套管。
8、所有入墙电线采用16以上的PVC阻燃管埋设,导线占管径<40%空间,与盒底连接使用专用接口件。
9、使用导线管时,电源线管从地面穿出应做合理的转弯半径,特别注意在地面下必须使用套管并加胶连接紧密,地面没有封闭之前,必须保护好PVC管套,不允许有破裂损伤;铺地板砖时PVC套管应被水泥沙浆完全覆盖。
猜你喜欢:
相关文章
一次回路和二次回路是什么,二次电路图与二次接线图有什么区别
有关电气一次回路与二次回路的知识,介绍了一次回路和二次回路的划分方法,以及二者的主要发特点,还介绍了二次电路图与二次接线图,有需要的朋友参考下。
时间:2020-11-18 10:07:39
家庭电路施工安装图说明
有关家庭电路施工安装图解,掌握家庭主要电路的施工安装方法,非常详细的家庭电路安装图文教程,需要的朋友参考下。
时间:2020-01-07 06:32:37
直流母线电压监视装置电路图及原理分析
直流母线电压监视装置电路图及原理,直流母线电压监视装置主要是反映直流电源电压的高低,直流母线电压监视装置电路图中,KV1是低电压监视继电器,KV2是过电压继电器。
时间:2019-11-19 09:04:23
家庭电路主要电气设备设计图解
家庭电路主要电气设备设计图解如何进行家庭电路设计,包括配电箱,空气开关, 漏电断路器 等电气设备的电路设计,掌握正确的家庭电路设计方法很重要,这里电工天下小编整理
时间:2017-06-09 12:38:40
稳压电源电路安装要求及稳压电源电路安装注意事项
【稳压电源电路安装要求及稳压电源电路安装注意事项】如何安装稳压电源电路,稳压电源电路安装及注意事项,稳压电源电路在安装时,先画出稳压电源电路的施工设计图,安装要
时间:2017-06-06 15:45:00
家庭电路的设计要点,家庭电路设计注意事项
有关家庭电路的设计要点,家庭电路设计注意事项,包括配电箱,空气开关,漏电断路器,弱电箱,电线,电路回路的设计等,高耗电量电器,如蒸烤炉、电热水壶、电磁炉等最好不要在同一回路。
时间:2016-09-10 06:13:35
家居装修电线用量的估算计算方法
家居装修电线用量的估算计算方法,以100平米的房屋面积家装为例,电线用量的估算方法,家居装修电线用量如何计算,采用铜芯护套线(BVVB)明装或走在外边线槽里,采用铜芯单股线(BV)或BVR:隐藏在地下或墙里边。
时间:2016-08-30 14:34:53
家庭装修电路布线的操作注意事项
有关家庭装修电路布线的操作注意事项,家庭装修电路布线需要注意的常见问题,配电箱户表及配线规范,配线时相线与零线的颜色应不同,进线穿线管、暗管、直线管等的安装要求等。
时间:2016-08-26 09:38:22
- 上一篇:房屋装修开关安装布局注意事项
- 下一篇:家装弱电施工流程_弱电布线方式