造成电能表潜动的几种原因,电表潜动的几种误判情况
来源:电工天下时间:2022-05-29 08:27:24 作者:老电工手机版>>
有关电能表潜动的知识,造成电能表发生潜动的原因不止一种,比如回磁板松动或位移,电流线圈部分短路,三相电能表未按正相序安装等原因,都会导致电能表发生潜动,下面具体来了解下。
一、电能表潜动的原因
1、试验室检定过程中潜动
1)回磁板松动或位移,防潜针松动;
2)轻载误差调整不当,摩擦补偿力矩过大或过小;
3)电压铁芯或电流铁芯倾斜或位移;
4)防潜装置调整不当,或防潜孔过小;
5)平衡调整装置的两螺杆位置不同;
2、使用过程中潜动
1)电流线圈部分短路:由于过载等原因,使电能表电流线圈发生匝间短路,电压工作磁通受其影响,分裂成不同空间、不同时间的两部分磁通,产生附加力矩,造成电能表潜动。
2)三相电能表未按正相序安装:通常三相电能表应按正相序安装,与试验室检定调整时,相序一致。但在实际安装时,如未按要求进行,某些电能表常发生潜动。
3)三相表电压线某相断线:不易察觉,除造成电能表发生潜动外,还会造成错误计量。
4)临近表计影响严重:经互感器接入式的电能表,其二次回路始终闭合,在临近表计的影响下,常造成电能表潜动。这也是《JJG307—88交流电能表检定规程》中,对这类表作电流回路构成通路或通以1/5允许起动电流进行潜动试验规定的原因。
二、电能表潜动的误判断情况
1、经互感器接入式电能表,其CT一次线从某相二次线中穿过,即某相两根二次线未在其一次线的同一侧。这种现象较难发现,在指示仪表工作的情况下,在其二次回路中产生感生电流,从而导致圆盘转动,但并非潜动。
2、单相电能表相线、地线接反,也不属于电能表潜动。
3、电能表后闸刀绝缘程度低,在空气湿度较大时漏电,同样不属于电能表潜动现象。
相关文章
换了智能电表后电费上涨是什么原因
很多居民发现在换了智能电表之后,电费上涨了不少,那么,电费为什么会上涨?智能电表的灵敏度太高了,各种电器待机功率虽然不大,例如电视、路由器和手机充电器等,各种智能电器越来越多,这些电器设备在待机时也是消耗电能的。
时间:2022-06-27 05:36:24
电能表潜动的四个条件
有关电能表的知识,在电能表的使用过程中,有时会出现潜动现象,那么造成电能表潜动的原因是什么,电能表潜动需要满足的条件有哪些,下面与电工天下小编一起来了解下。
时间:2022-05-29 08:25:59
电能表潜动时应退电量怎么计算?
有关电能表潜动时应退电量的计算方法,电表潜动时应退电量怎么计算,电表潜动应退电量的计算公式,感兴趣的朋友参考下。
时间:2021-05-29 09:07:46
家庭用电不给安装10A的电表什么原因
在家庭线路中,电表选择得当,才能保证用电安全,10A电表越来越少,几乎全部已被智能电表所代替了,这里说一说家庭用电不给安装10A的电表的原因,感兴趣的朋友参考下。
时间:2020-08-16 10:26:11
预付费电表六类故障原因及处理方法
有关预付费电表的使用问题,介绍了预付费电表的六种故障问题,分析了故障产生的原因,以及相关处理方法,有需要的朋友参考下。
时间:2020-08-16 09:56:15
安装分时计费电能表的原因是什么
现在很多地方都采用了分时计费电能表,为什么用分时电表来代替普通电表,具体有什么原因,使用分时计费电能表的好处有哪些,电工天下小编带大家来了解下。
时间:2020-07-16 05:42:36
总电表走得快分表走得慢什么原因
有关电表走字不准的问题,总电表走得快,而分电表走得慢,这是什么原因引起的,电工天下小编带大家来了解下。
时间:2020-07-10 17:57:54
电能表的误差概念_电能表基本误差与附加误差的原因
电能表误差的概念,在规定条件下测得的相对误差,基本误差产生的原因:由于电能表的内部结构、材料或测量原理缺陷引起的,附加误差的概念:把由于外界条件变化引起的误差称为附加误差。
时间:2020-04-02 16:50:35
- 上一篇:电能表潜动的四个条件
- 下一篇:换新电表更换问题:每个月多出几十元电费怎么回事