如何用钳形表测电动机运行电流?

来源:电工天下   编辑:小电工发布时间:2020-07-30 09:47:02

有关用钳形表测电动机运行电流的方法,钳形表测量的是电机运行电流,在额定负载下电机的电流才是额定电流,在测量时正确选择钳形电流表的电压等级。

钳形表测电动机运行电流的方法

钳形表测电动机运行电流

电机的额定电流指的是线电流,从电源或保护开关、或接触器处测量。

额定电流不是测量出来的,是厂家设计电机是确定的。在此电流下可长期安全运行。

钳形表测量的是电机运行电流,一般比额定电流小,只有在额定负载下电机的电流才是额定电流。

通过测量运行中电动机的各相电流可以判断电动机是否有过载现象(所测电流超过额定电流值),电动机内部或电源电压是否有问题,即三相电流不平衡是否超过10%的限度。

1、正确选择钳形电流表的电压等级,检查其外观绝缘是否良好,有无破损,指针是否摆动灵活,钳口有无锈蚀等。根据电动机功率估计额定电流,以选择表的量程。

2、测量时,可以每相测一次,也可以三相测一次。因三相电流相量和为零,三相测一次时表上数字应为零。

3、当钳口内有两根相线时,表上显示数值为第三相的电流值。

    展开全文
    相关文章
    • 什么是电流表,电流表的结构与作用

      什么是电流表,电流表的结构与作用

      有关电流表的结构与作用,电流表分为交流电流表、直流电流表和交直流电能表三大类,这三种电流表的机构组成与作用说明。

      时间:2020-07-30 09:46:33

    • 高压三相四线有功电能表经电压互感器和电流互感器的接线图

      高压三相四线有功电能表经电压互感器和电流互感器的接线图

      高压三相四线有功电能表经互感器的接线图。适用范围:110KV及以上电网(中性点有效接地电网)。高压三相四线有功电能表经电流互感器、电压互感器接线,需要接10根线:六根电流线、四根电压线。

      时间:2020-07-14 16:54:12

    • 低压三相四线有功电能表经电流互感器的接线方式

      低压三相四线有功电能表经电流互感器的接线方式

      低压三相四线有功电能表经电流互感器的接线图,如下所示:适用范围:计量低压大电流(电流大于50A)负荷。低压三相四线有功电能表经电流互感器接线时,需要接10根线:六根电流线、四根电压线。

      时间:2020-07-14 16:30:45

    • 高压三相三线电能表经电压互感器与电流互感器的接线方法

      高压三相三线电能表经电压互感器与电流互感器的接线方法

      高压三相三线电能表经互感器的接线图,如下:高压三相三线有功电能表经电压互感器和电流互感器的接线方式,适用于10KV、35KV电网(中性点非有效接地电网)。

      时间:2020-07-14 16:21:10

    • 经电流互感器电能表的接线图示例

      经电流互感器电能表的接线图示例

      有关电能表的接线图一例,介绍了经电流互感器的电能表的接线方法,供大家学习参考。

      时间:2020-07-13 11:20:51

    • 多用电表如何看电流电压读数?

      多用电表如何看电流电压读数?

      多用电表电流与电压的读数方法,正确选取电表的档位,测电流选电流档位,测电压选电压档位,测电阻选电阻档位,选择开关旋在5mA档与直流10v档时的读数方法。

      时间:2020-07-09 11:04:43

    • 带电流互感器的三相电表接线图

      带电流互感器的三相电表接线图

      有关带电流互感器的三相电表的接线图,接线方式为单相、三相星形和不完全星形三种,三相四线电表接线图与接线方法,包括三相四线式、三相三线式、三相四线电表加互感器实物接线图等。

      时间:2020-07-08 10:26:37

    • 电流表、直流电流表与交流电流表的作用说明

      电流表、直流电流表与交流电流表的作用说明

      直流电流表与交流电流表的作用,电流表是测定电流大小和方向的电工仪器,分直流电流表和交流电流表两种,直流电流表是用来测量直流电路中电流大小的仪器,交流电流表的分类与原理。

      时间:2020-07-08 09:23:37

    推荐文章

    Copyright © 2015 - 2020 dgjs123.com All Rights Reserved

    电工天下 版权所有