施耐德断路器如何维护保养?施耐德断路器的维修方法
来源:电工天下时间:2020-07-04 06:42:52 作者:老电工手机版>>
有关施耐德断路器的维护与保养方法,注意空气干燥与环境干净,定期更换橡胶件,定期检查断路器的各主要部件,包括灭弧室、非线性电阻、传动风缸与通风塞门等断路器部件。
施耐德断路器的维护保养方法
一、保持空气潮湿或不洁,管道不干净
引发如下后果:
1、潮湿气体在电弧作用下分解成氢、氧等混合气体,破坏主触头分断后断口间的绝缘,是电弧困难或电弧重燃,严重时会造成灭弧室炸裂。
2、使支持瓷瓶和灭弧室内腔绝缘强度降低,造成沿面放电。
3、管道中的漆皮、锈渣等异物可能堵塞气口,使主断路器动作失灵,发生卡位现象。
4、异物若进入灭弧室,可能会造成主触头接触不良,使非线性电阻因长期通电而烧损,严重时会造成非线性电阻瓷瓶炸裂。
因此,在主断路器储风缸的进气管上装有油水分离器,下部有放水阀,使用维护时应定期排水以保持气路洁净。
二、定期更换橡胶件
主断路器是一种结构复杂的气动电气,各部件对密封性能要求较高,为保证良好的密封性能,应定期更换橡胶件。
三、定期检查各主要部件
应定期检查各主要部件保持良好的技术状态。
1、灭弧室
定期检测主触头超程和动触头复原弹簧的状态,动、静触头由于分、合频繁,会因相互摩擦而磨损,从而造成超程减小,接触压力减小。当超程减小到一定程度时,要更换动、静触头。动触头复原弹簧变形超过一定限度时,必须及时更换。
2、非线性电阻
保持非线性电阻瓷瓶内控清洁,密封良好,定期更换非线性电阻瓷瓶中的干燥剂。检测非线性电阻片的阻值,阻值变化超过一定限度时,必须及时更换。
3、主阀
定期检查活塞与阀体间的配合尺寸,尺寸不符合要求应及时更换。
4、传动风缸
适当调节传动风缸的缓冲,保证隔离开关动作良好。定期检查活塞与缸体之间的配合精度,通过修整或更换零部件,保证其良好的动作性能。
5、通风塞门
必须定期更换塞门中的填料,检测塞门的通风量,将其调整至允许范围之内。
相关文章
真空断路器保养方法,真空断路器的日常维护内容
有关真空断路器保养方法,真空断路器的日常维护内容,如何保证真空断路器处于良好的工作状态,保护管道干净,定期更换橡胶件,定期检查各主要部件,以确保真空断路器的正常运行。
时间:2021-01-18 07:41:34
如何对隔离开关与高压开关柜进行二级保养?
隔离开关与高压开关拒的二级保养,在对隔离开关等设备进行保养时,检查修理隔离开关的机械联锁与传动机构,拆除隔离开关和开关柜,更换损坏的绝缘瓷瓶和其他零件等。
时间:2020-02-24 08:50:36
施耐德空气开关选型与施耐德空气开关型号价格
有关施耐德空气开关选型,以及施耐德空气开关型号价格的相关信息,施耐德NSX塑壳空气开关,施耐德NSE塑壳空气开关,施耐德空气开关产品技术参数及特点。
时间:2019-08-29 08:42:42