如何安装开启式负荷开关?
来源:电工天下时间:2022-10-01 09:22:07 作者:老电工手机版>>
有关开启式负荷开关的安装与使用方法,开启式负荷开关需要垂直安装在控制屏或开关板上,或装接熔断器作短路和过载保护,在闸刀断开的情况下按原规格更换等。
开启式负荷开关安装及使用方法
1、必须垂直安装在控制屏或开关板上,且合闸状态时手柄应朝上。不允许倒装或平装,以防发生误合闸事故。
2、作控制照明或电热负载使用时.要装接熔断器作短路和过载保护。接线时应把电源进线接在静触头一边的进线座,负载接在动触头一边的出线座,这样在开关断开后,闸刀和熔体上都不会带电。用作电动机的控制开关时,应将开关的熔体部分用铜导线直连,并在出线端另外加装熔断器作短路保护。
3、更换熔体时,必须在闸刀断开的情况下按原规格更换。
4、在分闸和合闸操作时,应动作迅速,使电弧尽快熄灭。
开启式负荷开关安装及操作注意事项:
1、开启式开关没有灭弧装置,所以不能带负荷操作。电工上严要求:禁止带负操作。它安装位置在负荷开关上方。
2、断电操作程序是先断负荷开关,再断开启式(隔离)开关。通电操作程序足先合开启式(隔离)开关,再合上负荷开关。
3、电气安全第一,防电火花飞贱短路伤及人与设备。
附1,什么是HK型开启式负荷开关
HK型开启式负荷开关俗称闸刀或胶壳刀开关,由于它结构简单、价格便宜、使用维修方便,故得到广泛应用。
该开关主要用作电气照明电路和电热电路、小容量电动机电路的不频繁控制开关,也可用作分支电路的配电开关。
胶底瓷盖刀开关由熔丝、触刀、触点座和底座组成,如图1-5(a)所示。

此种刀开关装有熔丝,可起短路保护作用。
负荷开关:
1—上胶盖 2—下胶盖 3—插座4—触刀 12—触刀 13—插座 14—熔断器
5—操作手柄 6—固定螺母7—进线端 15—速断弹簧 16—转轴
8—熔丝9—触点座10—底座11—出线端 17—操作手柄
闸刀开关在安装时,手柄要向上,不得倒装或平装,以避免由于重力自动下落而引起误动合闸。接线时,应将电源线接在上端,负载线接在下端,这样拉闸后刀开关的刀片与电源隔离,既便于更换熔丝,又可防止可能发生的意外事故。
相关文章如何选择开启式负荷开关?选用方法及要求

开启式负荷开关的选择方法,用于照明和电热负载时,用于控制电动机的直接起动和停止时,对负荷开关额定电压与额定电流的不同要求与选用要求。
时间:2022-09-08 10:11:47
负荷开关配合使用熔断器型号及安装要求

有关负荷开关配合使用熔断器型号及安装要求,熔断器常用型号包括RN1-10、RN3-10、RN5型,七项安装要求,以及操动机构的安装要求等。
时间:2021-08-22 12:13:53
开启式负荷开关常见故障类型

有关开启式负荷开关常见故障类型,合闸后,开关一相或两相开,合闸后,熔丝熔断,触头烧坏,开启式负荷开关的故障类型与处理方法见附表。
时间:2021-08-22 12:13:51
隔离开关、负荷开关与断路器的几点区别

有关隔离开关、负荷开关与断路器的区别,隔离开关不能带负荷分断,负荷开关可以带负荷分断,隔离开关不具备保护功能,高压负荷开关的保护是加熔断器保护。
时间:2021-01-18 07:41:19
隔离开关与负荷开关及真空断路器有什么区别?

隔离开关与负荷开关及真空断路器的区别,隔离开关没有特殊的灭弧装置,其灭弧能力微弱,负荷开关是一种带有专用灭弧触头、灭弧装置和弹簧断路装置的分合开关,真空断路器,有可靠的灭弧装置。
时间:2021-01-13 11:05:02
隔离开关与负荷开关的几点区别

有关隔离开关与负荷开关的区别,隔离开关没有灭弧装置,负荷开关具有灭弧装置,能够断开故障电流,负荷隔离开关的作用,隔离开关与负荷开关和真空断路器的区别等。
时间:2020-07-08 08:39:29
隔离开关与负荷开关及真空断路器的作用

隔离开关与负荷开关及真空断路器的作用,隔离开关主要用来隔离电源电压,负荷开关用于切断短路故障电流,真空断路器在电路发正故障时,用来切断巨大的短路电流。
时间:2020-07-08 08:39:28
高压负荷开关的作用_高压负荷开关的型号与含义

高压负荷开关的作用,高压负荷开关用于接通、断开正常工作状态下的负荷电流,分享一款户内高压负荷开关及熔断器组合电器,高压负荷开关的型号含义。
时间:2020-07-08 08:39:25