>首页 > 电工元件 > 电阻器>如何测量并联电阻阻值的自放电? 正文

如何测量并联电阻阻值的自放电?

来源:电工天下   编辑:小电工发布时间:2020-01-04 15:42:32

有关测量并联电阻阻值的自放电试验方法与步骤,测量并联电阻阻值收益按接线图,自放电法原理接线图,包括原理接线图与简化等直电路,以及测量注意事项与判断标准。

并联电阻阻值的自放电试验

并联电容器被切除后,会产生一定的残压。为了安全,在10min内电容器端子间电压由√2UN(UN为额定电压)降到75V以下。

一般在电容器端子并联高阻值为放电电阻,称为并联电阻。该电阻除应满足阻值要求外,还应有足够的功率和耐电强度。

一、测量阻值的自放电试验方法

测量并联电阻阻值收益按接线图如图11-4。

当t=0时,Cx两端电压已被充电到U1,并断开电源U,经过时间t后,Cx两端电压U1经放电电阻Rp放电到U2。U2是由U1按指数规律衰减的,即

U2=U1e-(t/τ)

τ=RpCx(因为Rx≥Rp,Rx略去)

式中 τ——时间常数。

将上式展开,则

U2=U1{1-t/(RpCx)+[t/(RpCx)]2/2!-…}

当t≤RpCx时,上式简化为

U2=U1[1-(t/RpCx)]

故 Rp=U1t/[Cx(U1-U2)]

式中 Cx——并联电容器的电容值,已测出;

U1——t=0时,并联电容器两端电压,已测出;

U2——t=t时,并联电容器两端电压,U2和t均已测出。

这样就可以测出Rp值。

二、试验步骤

(1)按图11-4接好线,先合S1、S2,充电,并测得U1值。 
测量并联电阻阻值收益按接线图

图11-4 自放电法原理接线图

(a)原理接线图;(b)简化等值电路

U—试验电源;Cx—并联电容器电容值;Rp—试品;

Rx—并联电容器电阻;S1、S2—开关;PV—电压表

(2)将S1、S2都断开,并开始计时。对Rp放电。

(3)经过时间t后,合上S2,测量试品两端电压U2值。

(4)将测量的Cx、U1、U2和t值代入公式Rp=U1t/[Cx(U1-U2)],即可计算出Rp值大小。

三、测量注意事项

(1)测量时用的静电电压表,要满足准确度的要求。

(2)S1、S2的绝缘电阻值要比Rp大100倍以上,以消除泄漏电流的影响。

(3)时间t要计时准确。

四、判断标准

Rp与出厂值偏差在±10%范围内为合格。

    如何测量并联电阻阻值的自放电?相关的文章
    • 热敏电阻主要作用,热敏电阻的基本参数

      热敏电阻主要作用,热敏电阻的基本参数

      有关热敏电阻的主要作用及基本参数,热敏电阻包括正温度系数(PTC)和负温度系数(NTC)热敏电阻,热敏电阻的主要特点,热敏电阻的基本参数说明。

      时间:2020-01-04 15:53:52

    • 星形连接与三角形连接电阻如何等效变换?

      星形连接与三角形连接电阻如何等效变换?

      有关星形连接与三角形连接电阻的等效变换公式,星形连接和三角形连接电阻(阻抗)之间有现成的等效变换公式,不论什么2b法、支路法、结点法、回路法,用任意一种都能把电路解出来。

      时间:2020-01-04 15:46:20

    • 绝缘电阻表如何测量电力线路绝缘电阻接线

      绝缘电阻表如何测量电力线路绝缘电阻接线

      使用绝缘电阻表测量电力线路绝缘电阻接线的方法,电力线路中绝缘电阻的接线,在测量时要注意的问题,测量电力线路的绝缘电阻时,将E接线柱可靠接地,L接被测量线路,这点要注意。

      时间:2020-01-04 15:44:40

    • 如何测量绝缘电阻,绝缘电阻测量注意事项

      如何测量绝缘电阻,绝缘电阻测量注意事项

      有关绝缘电阻测量的注意事项,测量绝缘电阻开始结束时要注意的问题,这里总结为十个要点,包括兆欧表的引线,兆欧表必须在额定转速状态的使用等,绝缘电阻测量要点总结。

      时间:2020-01-04 15:41:30

    • 热电阻有哪些类型,热电阻四大类型的组成

      热电阻有哪些类型,热电阻四大类型的组成

      热电阻的类型与组成,热电阻大都由纯金属材料制成,也有采用镍、锰和铑等材料制造热电阻,分为普通型热电阻、铠装热电阻、端面热电阻与隔爆型热电阻几种类型。

      时间:2020-01-04 15:41:22

    • 贴片式电阻器的四大组成部分

      贴片式电阻器的四大组成部分

      贴片式电阻器的四大组成部分,包括基板、电阻膜、保护膜、电极,矩形片式电阻按电阻材料分成薄膜型电阻和厚膜电阻,其中薄膜型电阻的精度高电阻温度系数小、稳定性好。

      时间:2020-01-04 15:41:13

    • 铜的电阻率及计算公式说明

      铜的电阻率及计算公式说明

      铜的电阻率是多少,怎么来计算铜电阻率的大小,不同品种的铜的电阻率是不一样的,计算公式也是不同的,以黄铜与紫铜为例,来看下铜的电阻率的计算方法。

      时间:2020-01-04 15:17:21

    • 铜导线电阻率的影响因素,铜导线电阻率的特点

      铜导线电阻率的影响因素,铜导线电阻率的特点

      有关铜导线电阻率的小知识,铜导线电阻率是什么,有哪些因素会影响到铜导线电阻率的大小,不同温度下铜导线电阻率是多少,电工天下小编带大家来了解下。

      时间:2020-01-04 15:12:13

    Copyright © 2015 - 2019 dgjs123.com All Rights Reserved

    电工天下 版权所有