阀控电池的维护要求有哪些
来源:电工天下时间:2022-02-18 06:12:40 作者:老电工手机版>>
对阀控电池的日常维护操作,主要包括日常检查、月检查、年度维护等几个方面,检查电池及周围环境,每月测量并记录浮充电流,以及检查电极柱有无锈蚀及损坏等,下面来了解下。
阀控电池的维护要求
1、日常检查
1)电池的浮充电压要标在电池铭牌上,浮充电压设定值要贴在充电机面板的仪表旁。经常检查充电机直流输出浮充电压值,应等于蓄电池和设定充电电压值。
2)检查电池及周围环境,注意环境温度和电池外观的变化。
3)电池系统必须保持清洁、干燥。
4)应保证电池得到足够的浮充电压和充电电流,避免电池极板硫酸化。
2、月检查
1)测量并记录电池组的端电压及每个单体电池的电压,如果设定电压不能满足浮充电压,那么应调整充电装置整定值,使浮充电压符合要求。
2)蓄电池室的温度每月在同一地点测量并记录,当环境温度高于25℃或低于20℃时,温度变化超过3℃,需要进行温度调节。如果温度调节无效,就必须按规定对浮充电压进行温度补偿。
3)每月测量并记录浮充电流。
3、年度维护
1)检查电池壳体有无裂纹、漏液、膨胀;
2)检查安全阀是否良好;
3)检查电极柱有无锈蚀及损坏;
4)检查壳体、电极和电池四周有无污迹;
5)检查电池盖、电极柱密封处有无融化或热损坏现象;
6)检查电池架有无机柜损坏、锈蚀;
7)电池连接的螺栓应每年重新拧紧一次。过松会加大电能消耗、增加电池内阻、电极温度升高,导致电池容量损失;
8)检查、清扫电池表面尘土及碎屑,保持电池清洁;
9)检查并清洁极柱连接条,确保接触电阻最低。
相关文章
锂电池充电多长时间好
有关锂电池的充电知识,不管是手机用锂电池,还是电动车的锂电池,其充电方式基本相同,但充电时间有长短,那么锂电池充电多长时间好,电动车的锂电池充电时间一般为3-5个小时,不要超长时间充电。
时间:2022-06-21 12:10:45
锂电池充电的正确方法
怎么给锂电池充电,不同的人有不同的看法,你的充电方法是对是错,你有了解吗?锂电池充电的正确方法,就是要“浅放浅充”,不要在电量用尽后再充,并且不能在高温低温下充电,下面具体来看下。
时间:2022-06-21 11:41:36
锂电池充电次数与寿命
有关锂电池的小知识,锂电池充电次数最多有多少次,锂电池的使用寿命有多长时间,国产锂电池的充电次数多在800-1000次左右,进口锂电池的充电次数可达3000次左右,锂电池的寿命与充电生命周期有关。
时间:2022-06-21 11:21:26
锂电池充电会不会爆炸
无论电动自行车还是电动汽车,锂电池都是其重要的组成部件之一,每隔一段时间就要给锂电池充电,那么锂电池充电会不会爆炸,应该怎么来正确充电,新的锂电池要不要“激活”,下面一起来了解下。
时间:2022-06-19 20:13:37
锂电池充电的注意事项有哪些
有关锂电池充电的知识,在给锂电池充电时必须掌握正确的充电方法,尤其第一次给锂电池充电时要注意的事项,必须多加留心,新买的电动车的锂电池,一般需要充电10个小时以上,下面具体来了解下。
时间:2022-06-19 19:48:40
锂电池的优点有哪些
以下总结了锂电电池的八大优点,分别为:1、能量比高,锂电池储存密度大,目前已达到460--600Wh/Kg。2、寿命长,不管是三元锂电池还是磷酸铁锂锂电池,充电次数都可以达到1000次--2000次,最高记录为10000次。
时间:2022-06-19 19:24:03
锂电池寿命是多少年
先说结论,锂电池的寿命一般在3-5年之间。目前,电动车使用的锂电池主要有两种,即三元锂电池和磷酸铁锂锂电池,前者单体电压比较高,电压是3.7伏,后者电压较低一些,电压大小是3.2伏。
时间:2022-06-19 19:17:18
电瓶加电容能不能延长电池寿命
先要弄明白电容的功能和作用,电容在电力线路上有耦合、补充有功功率,吸收无功功率,并有一定的稳压作用。因电容介质的材料不同,而性能方面有很大差异。如果将电容并联蓄电池的话,小编认为是不可取的。
时间:2022-02-19 06:29:54
- 上一篇:怎么判断电源的输出电流指标
- 下一篇:用电瓶带动逆变器的时间计算方法