>首页 > 电工基础 > 电源>双电源转换开关功能作用 正文

双电源转换开关功能作用_双电源自动转换开关的工作步骤

来源:电工天下   编辑:小电工发布时间:2018-02-04 08:05:18

双电源转换开关功能作用_双电源自动转换开关的工作步骤

一、双电源转换开关分类

1)ATS和STS

STS(Static Transfer Switch),静态开关,又叫静态转换开关。为电源二选一自动切换系统,第一路出现故障后STS自动切换到第二路给负载供电,第二路故障的话STS自动切换到第一路给负载供电。 适合用于UPS-UPS,UPS-发电机,UPS-市电,市电-市电等任意两路电源的不断电转换。

2)STS静态切换开关

主要由智能控制板,高速可控硅,断路器构成.其标准切换时间为≤8ms,不会造成IT类负载断电。既对负载可靠供电,同时又能保证STS在不同相切换时的安全性。

3)ATS自动转换开关

ATS(Automatic transfer switching equipment),自动转换开关。ATS主要用在紧急供电系统,将负载电路从一个电源自动换接至另一个(备用)电源的开关电器,以确保重要负荷连续、可靠运行。ATS为机械结构,转换时间为100毫秒以上,会造成负载断电。适合照明、电机类负载。

自动转换开关采用双列复合式触头、横拉式机构、微电机预储能以及微电子控制技术,基本实现了零飞弧。驱动电机为聚氯丁橡胶绝缘湿热型电机,装有安全装置在超出110℃温度和过电流状态时自动跳闸。待故障消失后即自动投入工作,很大程度保证了开关寿命。

二、双电源转换开关功能作用

双电源自动转换开关[1]TQ1-63适用于交流50Hz,额定工作电压交流400V额定工作电流自6A至63A的双电源供电系统。双电源自动转换开关TQ1-63具有过载、短路等保护功能。当电源出现故障时,双电源自动转换开关TQ1-63能自动完成常用电源到备用电源的转换。

双电源自动转换开关TQ1-63系列产品广泛应用于医院、银行、军事设施、高层建筑等场所,以保证该场所的持续供电。

1、当因故停电,且在较短时间内无法恢复供电时,必须启用备用电源。步骤:
①切除市电供电各断路器(包括配电室控制柜各断路器,双电源切换箱市供电断电器),拉开双投防倒送开关至自备电源一侧,保持双电源切换箱内自备电供电断路器处于断开状态。
②启动备用电源(柴油发电机组),待机组运转正常时,顺序闭合发电机空气开关、自备电源控制柜内各断路器。
③逐个闭合电源切换箱内各备用电源断路器,向各负载送电。
④备用电源运行期间,操作值班人员不得离开发电机组,并根据负荷的变化及时调整电压、厂频率等,发现异常及时处理。

2、市电恢复供电时,应及时做好电源转换工作,切断备用电源,恢复市电供电。

步骤:
①按顺序逐个断开自备电源各断路器,顺序是:双电源切换箱自备电源断路器→自备电源配电柜各断路器→发电机总开关→将双投开关拨至市电供电一侧。
②按柴油机停机步骤停机。
③按顺序,从市电供电总开关至各分路开关逐个闭合各断路器,将双电源切换箱自市电供电断路器置于闭合位置。

3、检查各仪表及指示灯指示是否正常,启动变压器内冷却风扇。
当常用电源是正常的时候,功能键处在自动档的时候,备用断路器分、常用断路器合,以保护常用电源接通负载。
微机控制电路会对两路电压进行检测,会对检测结果进行判断,当常用电源任意一相出现故障的时候,双电源自动转换开关就从常用电源转换到备用电源,并在常用电源恢复正常的时候,自动转换到常用电源进行供电。

如果检测出备用电源出现了故障,报警器就会发出警报,提醒用户尽快的检修备用电源,保证上电源能够正常的供电。

双电源转换开关功能作用

双电源转换开关功能作用

三、双电源自动转换开关的工作步骤

1、控制器检测出电源故障的信息,给双电源自动转换开关发出指令,指示双电源分断出现故障的那一侧电源。

2、分断了出现故障的那一侧电源之后,控制器继续下一步的指示动作。这个时候二段式和三段式的下一步动作时不一样的。
二段式:直接转换到备用电源那一侧继续供电。
三段式:可以停留在中间零位,然后常用和备用电源都断开,由控制器决定需不需要将负载转到备用电源上。

3、当线路已经接在备用电源上以后,从常用电源转换到备用电源的步骤已经完成了,但是这个时候双电源自动转换开关要保证以下三点:
① 在常用电源没有任何故障的是,双电源自动转换开关不能断开常用电源的供应。
② 双电源自动转换开关必须具备耐受冲击电流的能力。
③ 当常用电源出现故障,备用电源正常的情况下,双电源自动转换开关必须要把负载转换到备用电源上。
双电源自动转换开关二段式和三段式的区别

二段式的转换状态:常用电源供电 --- 备用电源供电
三段式的转换状态:常用电源供电 --- 完全中间位置 ---备用电源供电

即二段式的双电源只有两个工位,常用电和备用电,而三段式则有三个工位,除了常用电和备用电还有和中间位。PC级双电源一般都是二段式,CB级的双电源一般都是三个工位。

这个中间位的作用是什么呢,其实中间位就是给双电源自动转换开关转换的过程中有一个缓冲的时间,有利于灭弧,保证整个转换的安全。
当常用电源出现故障,大负荷或者短路电路转换开关转到中间位,然后常用电源和备用电源同时断电,如果这个时候备用电源的工作是正常的话,控制器就给励磁线圈发出指令,开关接通备用电源,如果常用电源出现不正常的工作状态时,开关就保持在中间位。这个时候控制器会对两路电源进行连续的检测,检测出任意电源正常后,开关就转换到正常的那一侧电源,如果两路电源都同时检测出正常的时候,优先转换到常用电源。

双电源自动转换开关的安装尺寸、接线示意图以及调试

双电源自动转换开关

对双电源自动转换开关的调试方法有很多种,在不同方面有不同的调试方法,我们简单的列几个调试方法:

① 将其放置在调试台上,按正确的顺序连接相对应的线路,相线和零线按位对接,不可接错。

② 开启常用和备用电源,按下起动按钮。

③ 设置转换开关在自投自复的工作模式,如果两路电源电压都是正常的,开关应处在常用电源位置上,常用电源合闸。

④ 设置常用电源的NA、NB、NC、NN任意断相,然后将双电源转到备用电源,如果常用电源恢复正常,应该自动转回到常用电源。

⑤ 备用电源任意相断相,报警器应该发出警报声。

⑥ 把常用电源和备用电源任意断开,控制器上相对应的显示符号应该相对应的消失。

⑦ 当把双电源自动转换开关设置成手动的操作模式的时候,用过手动控制器,需自由转到备用电源和常用电源,显示屏上应该都是显示正确。 

    相关文章
    • 开关电源做充电器什么原因

      开关电源做充电器什么原因

      可以将开关电源用作充电器吗,很多电工朋友对这一问题不是很了解,开关电源既可以做成恒流输出,也可以做成恒压输出,又可制成专用的充电器。

      时间:2020-02-09 11:19:02

    • 开关电源能不能代替干电池,附多种原因分析

      开关电源能不能代替干电池,附多种原因分析

      说到开关电源能否代替干电池的问题,这种方法的可行性有多少,只有在连接时增加滤波、限流等措施,才可以保证开关电源在代替干电池时,不会遇到一些奇怪的问题。

      时间:2020-02-09 10:51:00

    • 开关电源输出端并联电阻的作用

      开关电源输出端并联电阻的作用

      在开关电源的使用中,在电源输出端的并联电阻有什么作用,开关电源输出端并联的电阻是假负载,那么,开关电源输出端为什么要接假负载,电工天下小编带大家来了解下。

      时间:2020-02-09 10:39:42

    • 开关电源与LED灯驱动电源有什么区别

      开关电源与LED灯驱动电源有什么区别

      在使用开关电源时,总是会接触到LED灯驱动电源,那么二者有什么区别,开关电源是一种高效率小体积电源,把交流电通过整流滤波变成直流电,作为LED的驱动电源有多种工作模式。

      时间:2020-02-09 10:28:14

    • 开关电源为什么要整流成直流

      开关电源为什么要整流成直流

      在很多的开关电源中,会在输入端把交流电通过整流的方式变为直流,缩小变压器体积就成为电源小型化的关键,那么,开关电源为什么要整流成直流,一起来了解下。

      时间:2020-02-09 09:55:09

    • 开关电源要高频变压器的原因

      开关电源要高频变压器的原因

      在开关电源的设计与制作中,在变压器的选择上,有许多细节问题要考虑,为什么要选用高频变压器,其中的原因是什么,这里电工天下小编带大家来了解下。

      时间:2020-02-09 09:48:06

    • 开关电源的二种类型:隔离式开关电源与非隔离式开关电源

      开关电源的二种类型:隔离式开关电源与非隔离式开关电源

      本文介绍了开关电源的二种类型,一是隔离式开关电源,二是非隔离式开关电源,介绍了这二种开关电源的特点,以及这两种电源的应用说明,供大家学习参考。

      时间:2020-02-09 09:39:46

    • 开关电源报警的原因,开关电源报警的处理方法

      开关电源报警的原因,开关电源报警的处理方法

      遇到开关电源的故障怎么办,线路中开关电源故障报警的原因是什么,在实际的电工维护过程中,遇到开关电源故障问题,应该从哪些方面来处理,一起来了解下。

      时间:2020-02-08 17:46:29

    Copyright © 2015 - 2019 dgjs123.com All Rights Reserved

    电工天下 版权所有