220V电源负载8500W需要配多大电线和空开
来源:电工天下时间:2022-06-26 15:14:15 作者:老电工手机版>>
220V电源负载8500W对电线与空开的要求如下:
1、I:电流,P:功率,U:电压,COSφ:功率因数,COSφ:0.8-0.9之间,如果不知道多大,则可以取0.8来计算。
2、负载是电阻性的:计算负载额定电流公式,I=P÷U=8500W÷220V=39A。
3、8500W电阻负载额定电流为39A,电线要配置6平方铜线,4平方铜线太小,容易烧坏,空开要配置40A,选择50A空开太大,不安全。
4、虽然配置不合理,但是跟跳闸没有关系,空开是50A,负载电流为39A,39A<50A,所以空开不会跳闸。
5、负载是电感性的:计算负载额定电流公式,I=P÷(UxcosΦ)=8500W÷(220Vx0.8)=48A。
6、8500W电感性负载额定电流为48A,电线要配置10平方铜线,4平方铜线严重过载,容易烧坏,空开要配置50A,选择50A空开正合适。
7、虽然配置电线不合理,但跟跳闸也没有关系,空开是50A的,负载电流48A,48A<50A。所以,空开不会跳闸。
备注:空开和电线必须合理配置,空开太大,电线太小,电线容易过载烧坏,但是空开不会跳闸。空开太小,电线太大,空开容易跳闸。
相关文章
小功率半导体直流稳压电源系统组成及作用
小功率半导体直流稳压电源系统组成及作用,常用的小功率半导体直流稳压电源系统由电源变压器、整流电路、滤波电路和稳压电路四部分组成,直流稳压电源的作用。
时间:2022-09-13 09:35:34
不用7809三端稳压器将直流12V降到9V作稳压电源
将直流12V降到9V作为稳压电源,DC-DC有多种降压方式,没有必要一定使用7809三端稳压器。不使用7809三端稳压器时,还有其它方法供选择,下面与电工天下小编一起来了解下。
时间:2022-08-07 08:19:36
一文看懂线性稳压电源的工作原理
采用下图来说明线性稳压电源调节电压的工作原理,如图所示可变电阻RW跟负载电阻RL组成一个分压电路,输出电压为:Uo=Ui×RL/(RW+RL),通过调节RW的大小,即可改变输出电压的大小。
时间:2022-07-31 08:52:18
380V电源负载8500W要配多大电线和空开
380V电源负载8500W配置的电线与空开大小参考如下:1、√3:1.732 I:电流 P:功率 U:电压 COSφ:功率因数 COSφ:0.8-0.9之间,如果不知道多大,可以取0.8来计算。
时间:2022-06-26 15:11:10
电源输出端上+24v和-24v代表什么意思
电源输出端上+24v和-24v代表什么意思?电源输出端上的+24V和-24V表示该电源是可以输出直流电压24Ⅴ的电源,常用电源输出的电压种类很多,主要有36、24、12、9、6、4伏等类型。
时间:2022-06-07 06:08:14
二种自装交流电源相序指示器
二种自装交流电源相序指示器,用电阻、电容、氖泡来组成一个小型电源相序指示器,当电源按顺相序L1、L2、L3接入时,氖灯就亮;按逆相序L2、L1、L3接入时则氖灯不亮,线路如图25(a)。
时间:2022-06-01 21:01:29
并联型开关电源的原理与稳压过程说明
有关并联型开关电源的知识,介绍了并联型开关电源的基本工作原理,以及并联型开关电源的稳压工作过程,有需要的朋友参考下。
时间:2022-03-13 08:33:19
串联型开关电源的工作原理分析
串联型开关电源如下图:图1:串联型开关电源 220V交流市电经整流和CI滤波后,在C上得到300V直流电压(市电电压为220V时,整流后最大值可达到220√2V=311V,此处300V直流电压指近似值),该电压经绕组L 1送到开关管VT的集电极。
时间:2022-03-13 08:30:55