蓄电池常见故障及处理方法
来源:电工天下时间:2022-02-12 06:25:16 作者:老电工手机版>>
蓄电池常见故障问题
主要包括五大部分,一是极板间短路,二是极板硫酸化,三是蓄电池有效物质脱落,四是电解液弄脏,五是安全操作规程。
1、极板间短路
故障特征:充电时电压始终不升高,有时为零值;充电时电解液温度特别高,上升快;充电时电解液的相对密度不能上升或几乎无变化;放电时很快就降至极限电压以下。
发生原因:杂物落入电池内;阳极板弯曲与阴极板接触;极板的脱落物在容器底部堆积过多;铅条脱落。
处理方法:必要时拆开,并更换弯曲严重的极板或将弯曲的极板设法压平;清除造成短路的沉淀物;去除铅瘤及其他异物。
2、极板硫酸化
现象:正常负荷放电时,极板上有效物质都逐渐变成微小结晶的硫酸铅,如果能及时充电,完全可以还原成原来物质;蓄电池的内部自放电,或因硫酸过浓而产生硫酸铅结晶,及时充电可还原;粗粒硫酸铅,由于放电后未及时加以充电,电解液浓度太高,相对密度太大,或长期处于充电不足状态下,使硫酸铅往往难以还原,结果有效物质充满硫酸铅,很容易造成有效物质脱落或极板弯曲。
处理办法:用均衡充电法。极板硫酸化程度较严重者,可在电解液内适当地增填蒸馏水,使液面较规定为高,然后用55A电流进行充电,待开始冒出气泡,停充半个小时,再将充电电流减少1/2继续充电,如此重复进行直至恢复正常为止。
3、蓄电池有效物质脱落
故障特征:电解液内发生充电沉淀时,有褐色物质自下部上升;电池容量减少。
发生原因:极板质量不好;充电时电解液温度过高,极板有效物质因膨胀降低附着力而脱落;充放电过于频繁或过充电、过放电;电解液过浓或质量不好,有杂质,使极板生盐或产生局部作用;内部短路。
处理办法:沉淀物少量可以清除;沉淀物过多,须另换新极板。
4、电解液弄脏
故障特征:充电时各个电池电压较低,但整个充电过程中,都均匀上升;自放电情况严重,充电后在搁置时间电压降落过快,产生局部作用;电解液颜色及气味不正常,并有浑浊及沉淀;充电时电压低,并在液面上产生泡沫。
处理办法:彻底清洗内部,并更换新电解液。
5、安全操作
一切有关的硫酸作业,均需要两人进行。在充注、调配电解液时,应戴保护眼镜、胶皮手套,穿胶皮靴,围胶皮围裙,并且要准备一定数量的25%苏打水,以备硫酸溅在脸上、手上或衣服上时马上洗涤。
在配制硫酸溶液时,应将硫酸缓慢注入水中,并且要用玻璃棒不断搅拌。严禁将水倒入硫酸中。
充电前应开启通风机,在充电时经常检查,充电完还应抽风一段时间。连续浮充电方式运行时,发现蓄电池由于过充电而沸腾,要开启通风机。
相关文章
电压源的串联方法,电压和电阻大小的要求
电压源的串联方法,电压和电阻大小的要求:电路中的电源,如直流发电机、电池等实际电源均能用一个电动势E和一个内电阻r串联等效,这个E和r串联的电路,称为电压源。当内电阻r=0时,称为理想电压源。
时间:2022-06-24 14:24:57
锂电池充电的正确方法
怎么给锂电池充电,不同的人有不同的看法,你的充电方法是对是错,你有了解吗?锂电池充电的正确方法,就是要“浅放浅充”,不要在电量用尽后再充,并且不能在高温低温下充电,下面具体来看下。
时间:2022-06-21 11:41:36
用电瓶带动逆变器的时间计算方法
一组电动车上的电瓶带一个300W的逆变器能带多长时间,首先要看逆变器带的电器的功率是多少?用电瓶带动逆变器的时间计算方法,逆变器的工作时间计算:12*(14*4)/300*80%=2.5。
时间:2022-02-19 06:12:48
蓄电池充放电的注意事项
在对蓄电池进行充放电时,需要注意的事项有很多,比如蓄电池每年进行一次全容量放电,蓄电池在定期放电完了,停止lh后,立即进行充电,蓄电池已经充足电,可停止充电等,下面具体来了解下。
时间:2022-02-12 06:39:23
LED开关电源恒流与恒压的区分方法
先来了解下恒流、恒压什么意思,恒流指的是恒定的电流,即输出的电流是恒定的,不会随着负载的变化而改变。恒压是指电压的输出是恒定的,不会随着负载的变化而改变。
时间:2022-02-07 10:17:19
12v电机接220v电源的方法
12v电机怎么连接220v电源,在将12v电机接入220v电源时,必须先区分出正负极的位置,并准备一个输出功率相适配的变压器,然后再进行连接操作,下面具体来看下。
时间:2022-01-11 13:41:07
锂电池保护板的选配方法
怎么来选配锂电池保护板,可以参考如下方法:1、确定电池组的总电压是多少伏,比如12V、24V、36V或是48V等。2、确定电池组的材料体系,是磷酸铁锂电池还是锰酸锂电池(三元电池)。
时间:2021-12-27 21:29:53
干电池电量的检测方法,干电池的常用保存方法
有关干电池电量的检测方法,检测普通锌锰干电池的电量是否充足,一般有两种常用的方法,一是测量电池瞬时短路电流来估算电池的内阻,二是用电流表串联一只阻值适当的电阻,测量电池的放电电流计算出电池内阻。
时间:2020-10-28 11:35:00
- 上一篇:UPS不间断电源日常维护技巧
- 下一篇:蓄电池的正常运行规程有哪些