双电源自动切换开关在电气图画法

CB级就是两个空开联动,PC级就是一个三刀双掷开关。

以下PC级电路接线符号系统图

双电源自动切换开关在电气图中的画法


双电源自动转换开关零线的几种接法
① 四极双电源自动转换开关,零(N)线单独分开,各自接常用电网和备用电网的零(N)线。

② 三极双电源自动转换开关的零线有二种接法:一种是常用电源和备用电源的零(N)线单独分开。另一种是常用电源和备用电源的零线接在一起连通。当常用电源和备用电源的零线连通在一起时,常用电源的线路或备用电源的线路,不能在双电源自动转换开关的上一级装设剩余电流动作断路器,否则在双电源自动转换开关进行转换的时候,剩余电流动作断路器会自动跳闸。

对高感抗负载转换控制的注意事项

ATSE一般是不允许带大电动机或高感抗负载转换,诸如大电动机该类负载在运行中切换,电源相位差距较大时它将受到巨大的机械应力。同时由电动机产生的反电势引起的过电流以至造成熔断器熔断或断路器脱扣。解决方法常采用电阻吸收或减负荷方式,或自动转换开关为延时转换型。两组动触头在转换前增加一延时,避免在切换大电机或变压器负载时引起的冲击电流。

 双电源自动转换开关零线

    相关文章
    • 开关电源做充电器什么原因

      开关电源做充电器什么原因

      可以将开关电源用作充电器吗,很多电工朋友对这一问题不是很了解,开关电源既可以做成恒流输出,也可以做成恒压输出,又可制成专用的充电器。

      时间:2020-02-09 11:19:02

    • 开关电源能不能代替干电池,附多种原因分析

      开关电源能不能代替干电池,附多种原因分析

      说到开关电源能否代替干电池的问题,这种方法的可行性有多少,只有在连接时增加滤波、限流等措施,才可以保证开关电源在代替干电池时,不会遇到一些奇怪的问题。

      时间:2020-02-09 10:51:00

    • 开关电源输出端并联电阻的作用

      开关电源输出端并联电阻的作用

      在开关电源的使用中,在电源输出端的并联电阻有什么作用,开关电源输出端并联的电阻是假负载,那么,开关电源输出端为什么要接假负载,电工天下小编带大家来了解下。

      时间:2020-02-09 10:39:42

    • 开关电源与LED灯驱动电源有什么区别

      开关电源与LED灯驱动电源有什么区别

      在使用开关电源时,总是会接触到LED灯驱动电源,那么二者有什么区别,开关电源是一种高效率小体积电源,把交流电通过整流滤波变成直流电,作为LED的驱动电源有多种工作模式。

      时间:2020-02-09 10:28:14

    • 开关电源为什么要整流成直流

      开关电源为什么要整流成直流

      在很多的开关电源中,会在输入端把交流电通过整流的方式变为直流,缩小变压器体积就成为电源小型化的关键,那么,开关电源为什么要整流成直流,一起来了解下。

      时间:2020-02-09 09:55:09

    • 开关电源要高频变压器的原因

      开关电源要高频变压器的原因

      在开关电源的设计与制作中,在变压器的选择上,有许多细节问题要考虑,为什么要选用高频变压器,其中的原因是什么,这里电工天下小编带大家来了解下。

      时间:2020-02-09 09:48:06

    • 开关电源的二种类型:隔离式开关电源与非隔离式开关电源

      开关电源的二种类型:隔离式开关电源与非隔离式开关电源

      本文介绍了开关电源的二种类型,一是隔离式开关电源,二是非隔离式开关电源,介绍了这二种开关电源的特点,以及这两种电源的应用说明,供大家学习参考。

      时间:2020-02-09 09:39:46

    • 开关电源报警的原因,开关电源报警的处理方法

      开关电源报警的原因,开关电源报警的处理方法

      遇到开关电源的故障怎么办,线路中开关电源故障报警的原因是什么,在实际的电工维护过程中,遇到开关电源故障问题,应该从哪些方面来处理,一起来了解下。

      时间:2020-02-08 17:46:29

    推荐文章

    Copyright © 2015 - 2020 dgjs123.com All Rights Reserved

    电工天下 版权所有