开关电源输出电压不足的三大原因
来源:电工天下时间:2020-04-05 17:02:44 作者:老电工手机版>>
开关电源输出电压不足的原因
一是负载电流过大,二是输入电压偏低,三是开关电源内部故障,这三种常见的原因均会导致开关电源的输出电压不足的问题发生。
一、负载电流过大
负载过大,超出开关电源的带载能力,开关电源的输出功率一定,如12V3A,输出功率只有36W,若负载电流大于3A,就会把输出电压拉低。
断开负载再测量开关电源输出电压,若输出仍然不正常,极有可能是开关电源内部故障;若输出正常,接上电源串联电流表测量负载电流是否过大,若负载电流过大,属于开关电源输出功率不足的原因,需要更换输出电流更大的开关电源。
如果之前输出正常,说明后端负载有短路等故障,导致负载电流过大。或接4Ω功率12W以上模拟负载测试,若输出正常,开关电源没问题;若输出电压偏低,开关电源内部故障,带载能力下降。
二、输入电压偏低
开关电源输入电压范围较宽,一般100V~240V左右,正常情况下输入交流电电压不会偏低至100V以下,这种情况很少,可以测量一下输入电压,也有可能是线路接触不良等故障导致输入电压偏低。
三、开关电源内部故障
空载输出电压偏低或空载输出电压正常,在接上3A的模拟负载时电压偏低时,属于开关电源内部电路故障。
开关电源内部一般具有电磁干扰滤波电路(EMI)、整流滤波电路、功率开关管、PWM控制器电路、副边反馈电路、过欠压保护、过流短路保护电路等。
开关电源的基本原理:先通过整流将220V交流电转化为高压直流电,再通过电源驱动芯片、开关管等进行PWM脉宽调制转化为高频交流信号,经过高频变压器输出,然后整流得到直流电压,大部分开关电源输出端会实时进行电压监测,通过光耦进行反馈,当电压偏高或偏低时能够实时调整。
开关电源输出电压偏低时,常见的内部电路故障为:输出反馈端的稳压二极管变质(短路或稳压值偏低等)、反馈电阻变质(比如上图R4、R6);原边控制端开关管故障;电源驱动芯片故障(PWM控制器电路)、整流二极管故障、高频变压器故障等。
那么,在查找开关电源的故障原因时,需要一步步测量分析。
相关文章
小功率半导体直流稳压电源系统组成及作用
小功率半导体直流稳压电源系统组成及作用,常用的小功率半导体直流稳压电源系统由电源变压器、整流电路、滤波电路和稳压电路四部分组成,直流稳压电源的作用。
时间:2022-09-13 09:35:34
不用7809三端稳压器将直流12V降到9V作稳压电源
将直流12V降到9V作为稳压电源,DC-DC有多种降压方式,没有必要一定使用7809三端稳压器。不使用7809三端稳压器时,还有其它方法供选择,下面与电工天下小编一起来了解下。
时间:2022-08-07 08:19:36
一文看懂线性稳压电源的工作原理
采用下图来说明线性稳压电源调节电压的工作原理,如图所示可变电阻RW跟负载电阻RL组成一个分压电路,输出电压为:Uo=Ui×RL/(RW+RL),通过调节RW的大小,即可改变输出电压的大小。
时间:2022-07-31 08:52:18
380V电源负载8500W要配多大电线和空开
380V电源负载8500W配置的电线与空开大小参考如下:1、√3:1.732 I:电流 P:功率 U:电压 COSφ:功率因数 COSφ:0.8-0.9之间,如果不知道多大,可以取0.8来计算。
时间:2022-06-26 15:11:10
电压源的串联方法,电压和电阻大小的要求
电压源的串联方法,电压和电阻大小的要求:电路中的电源,如直流发电机、电池等实际电源均能用一个电动势E和一个内电阻r串联等效,这个E和r串联的电路,称为电压源。当内电阻r=0时,称为理想电压源。
时间:2022-06-24 14:24:57
电源输出端上+24v和-24v代表什么意思
电源输出端上+24v和-24v代表什么意思?电源输出端上的+24V和-24V表示该电源是可以输出直流电压24Ⅴ的电源,常用电源输出的电压种类很多,主要有36、24、12、9、6、4伏等类型。
时间:2022-06-07 06:08:14
二种自装交流电源相序指示器
二种自装交流电源相序指示器,用电阻、电容、氖泡来组成一个小型电源相序指示器,当电源按顺相序L1、L2、L3接入时,氖灯就亮;按逆相序L2、L1、L3接入时则氖灯不亮,线路如图25(a)。
时间:2022-06-01 21:01:29
并联型开关电源的原理与稳压过程说明
有关并联型开关电源的知识,介绍了并联型开关电源的基本工作原理,以及并联型开关电源的稳压工作过程,有需要的朋友参考下。
时间:2022-03-13 08:33:19
- 上一篇:开关电源检修的多种方法
- 下一篇:松下ups蓄电池的运行温度范围是多少