阀控电池的二类故障
来源:电工天下时间:2020-03-20 15:07:22 作者:老电工手机版>>
有关阀控电池的二种故障问题,一是电池壳体涨肚,二是浮充电压正常,放电后电压降到终止电压,这里说一说这二类电池故障的原因,并给出处理方法,供大家参考。
阀控电池的故障
1、电池壳体涨肚
原因:充电电流过大,充电电压超过了2.4V×N,内部有短路或局部放电、温升超标、阀控失灵。
处理方法:减小充电电流,降低充电电压,检查安全阀体是否堵死。
2、浮充电压正常,放电后电压降到终止电压
阀控电池在运行中浮充电压正常,但一放电,电压就会迅速下降到终止电压。
原因:电池内部失水干涸、电解物质变质。
处理方法:更换电池。
附1,直流屏蓄电池防止壳体鼓胀的方法。
1、为缩短均充时间,避免过充引起的直流屏蓄电池鼓胀,重新设置均浮充转换条件,把原设定电流值10mA/Ah作为均充转换条件更改为当电流值下降到20mA/Ah时系统即自动转换为浮充运行。
2、把开关电源的温度传感器接到电池柜,使得开关电源的浮充电压能随环境温度进行调整。增加过温保护,当温度达到40℃时系统自动转换为浮充运行,避免持续的大电流充电导致的蓄电池鼓胀。
3、为防止蓄电池过充,缩短均充保护时间,将均充保护时间由18小时改为10小时(均充保护时间的设置是为防止电池热失控,当均充电流无法降到设置的均浮充转换电流值时,在规定时间内系统强制转为浮充)。
4、延长定时均充周期,避免过频的大电流均充。将定时均充周期原设定值100天更改为180天。
5、取消开关电源的续流均充功能,避免过充电导致的电池鼓胀。
通过以上对电池充电参数的修改,在满足对蓄电池充足电的情况下,避免开关电源对胶体电池过充电。
以上介绍了阀控电池的二类故障问题,以及相关的解决办法,希望对大家有所帮助。
相关文章
锂电池充电多长时间好
有关锂电池的充电知识,不管是手机用锂电池,还是电动车的锂电池,其充电方式基本相同,但充电时间有长短,那么锂电池充电多长时间好,电动车的锂电池充电时间一般为3-5个小时,不要超长时间充电。
时间:2022-06-21 12:10:45
锂电池充电的正确方法
怎么给锂电池充电,不同的人有不同的看法,你的充电方法是对是错,你有了解吗?锂电池充电的正确方法,就是要“浅放浅充”,不要在电量用尽后再充,并且不能在高温低温下充电,下面具体来看下。
时间:2022-06-21 11:41:36
锂电池充电次数与寿命
有关锂电池的小知识,锂电池充电次数最多有多少次,锂电池的使用寿命有多长时间,国产锂电池的充电次数多在800-1000次左右,进口锂电池的充电次数可达3000次左右,锂电池的寿命与充电生命周期有关。
时间:2022-06-21 11:21:26
锂电池充电会不会爆炸
无论电动自行车还是电动汽车,锂电池都是其重要的组成部件之一,每隔一段时间就要给锂电池充电,那么锂电池充电会不会爆炸,应该怎么来正确充电,新的锂电池要不要“激活”,下面一起来了解下。
时间:2022-06-19 20:13:37
锂电池充电的注意事项有哪些
有关锂电池充电的知识,在给锂电池充电时必须掌握正确的充电方法,尤其第一次给锂电池充电时要注意的事项,必须多加留心,新买的电动车的锂电池,一般需要充电10个小时以上,下面具体来了解下。
时间:2022-06-19 19:48:40
锂电池的优点有哪些
以下总结了锂电电池的八大优点,分别为:1、能量比高,锂电池储存密度大,目前已达到460--600Wh/Kg。2、寿命长,不管是三元锂电池还是磷酸铁锂锂电池,充电次数都可以达到1000次--2000次,最高记录为10000次。
时间:2022-06-19 19:24:03
锂电池寿命是多少年
先说结论,锂电池的寿命一般在3-5年之间。目前,电动车使用的锂电池主要有两种,即三元锂电池和磷酸铁锂锂电池,前者单体电压比较高,电压是3.7伏,后者电压较低一些,电压大小是3.2伏。
时间:2022-06-19 19:17:18
电瓶加电容能不能延长电池寿命
先要弄明白电容的功能和作用,电容在电力线路上有耦合、补充有功功率,吸收无功功率,并有一定的稳压作用。因电容介质的材料不同,而性能方面有很大差异。如果将电容并联蓄电池的话,小编认为是不可取的。
时间:2022-02-19 06:29:54
- 上一篇:阀控电池每只电池电压不同的危害
- 下一篇:蓄电池的基本参数与工作时间