电瓶充电时用电量的计算方法
来源:电工天下时间:2020-04-29 08:53:09 作者:老电工手机版>>
在给电瓶充电时,每一分每一秒都在消耗电能,怎么知道电瓶充电时消耗的电量大小,电瓶充电所用电量怎么计算,电工天下小编带大家来了解下。
电瓶充电时用电量的计算方法
先来看下电瓶的技术参数:
1、额定电压,单位为伏(Ⅴ),
2、容量:有二种单位表达方式,一是安培小时,简称安时,用Ah表示,它不包含电压参数在内。二是瓦时,用Wh表示,为电能的单位,已包含电压参数在内。
那么,在计算电瓶在充电时的用电量时,假设充电器效率η1=90%,电瓶电化转换效率η2=80%,以60V/20Ah或1200Wh电瓶为例,则充电所需电能为:
W=电瓶额定电压(V)×额定容量 (Ah)/η1/η2 = 60×20/90%/80% =1200/90%/80%=1666(Wh)=1.66(kWh)
约需要1.7度电量。

附1,电动车电瓶充电用电量的计算方法。
电动车用铅酸电池充电,一般充入电量为电池放出容量的1.05倍,再根据充电电压进行计算,按每次放出电量为额定容量,用电量=充电电压*电池额定容量*1.05。
比如48V20AH电池充电,按电池完全放电后(即为额定容量)一次充电需要充入的充电量为20*1.05=21AH,平均充电电压为51.6V,总耗电为51.6*21=1.0836KWH。
一般充电时间为8 小时左右,故平均每小时耗电为0.135度电。
公式:充电电流×充电电压×充电时间(小时)=千瓦时。
以上就是电瓶充电时用电量的计算方法,希望对大家有所帮助。
相关文章锂电池充电多长时间好

有关锂电池的充电知识,不管是手机用锂电池,还是电动车的锂电池,其充电方式基本相同,但充电时间有长短,那么锂电池充电多长时间好,电动车的锂电池充电时间一般为3-5个小时,不要超长时间充电。
时间:2022-06-21 12:10:45
锂电池充电的正确方法

怎么给锂电池充电,不同的人有不同的看法,你的充电方法是对是错,你有了解吗?锂电池充电的正确方法,就是要“浅放浅充”,不要在电量用尽后再充,并且不能在高温低温下充电,下面具体来看下。
时间:2022-06-21 11:41:36
锂电池充电次数与寿命

有关锂电池的小知识,锂电池充电次数最多有多少次,锂电池的使用寿命有多长时间,国产锂电池的充电次数多在800-1000次左右,进口锂电池的充电次数可达3000次左右,锂电池的寿命与充电生命周期有关。
时间:2022-06-21 11:21:26
锂电池充电会不会爆炸

无论电动自行车还是电动汽车,锂电池都是其重要的组成部件之一,每隔一段时间就要给锂电池充电,那么锂电池充电会不会爆炸,应该怎么来正确充电,新的锂电池要不要“激活”,下面一起来了解下。
时间:2022-06-19 20:13:37
锂电池充电的注意事项有哪些

有关锂电池充电的知识,在给锂电池充电时必须掌握正确的充电方法,尤其第一次给锂电池充电时要注意的事项,必须多加留心,新买的电动车的锂电池,一般需要充电10个小时以上,下面具体来了解下。
时间:2022-06-19 19:48:40
14a电瓶用100w灯泡能用几个小时

14a电瓶用100w灯泡能用几个小时,12V100W的灯泡电流为100/12=8.33A,14Ah电瓶的理论放电时间为电池容量/放电电流,也就是14Ah/8.33A=1.68小时,大约为一小时四十分钟。
时间:2022-04-21 22:00:16
电瓶加电容能不能延长电池寿命

先要弄明白电容的功能和作用,电容在电力线路上有耦合、补充有功功率,吸收无功功率,并有一定的稳压作用。因电容介质的材料不同,而性能方面有很大差异。如果将电容并联蓄电池的话,小编认为是不可取的。
时间:2022-02-19 06:29:54
用电瓶带动逆变器的时间计算方法

一组电动车上的电瓶带一个300W的逆变器能带多长时间,首先要看逆变器带的电器的功率是多少?用电瓶带动逆变器的时间计算方法,逆变器的工作时间计算:12*(14*4)/300*80%=2.5。
时间:2022-02-19 06:12:48