备用电源自动投入装置BZT的七个基本要求
来源:电工天下时间:2020-02-09 11:25:44 作者:老电工手机版>>
有关备用电源自动投入装置BZT的七个基本要求,使备用电源自动投人运行的装置叫做备用电源自动投人装置,简称BZT,备用电源自投入装置的使用要求。
备用电源自动投入装置BZT的要求
对于突然,扣断供电将会造成严垂损失的重要用户,为了保证供电电源的安全可靠,除有工作电源供电之外,还有备用供电电源。
当工作电源因故障断开之后,或工作电源因某种原因失去电压之后,备用电源能自动快速地投人运行,将用户自动切换到备用电源上去,使用户不致因工作电源故障而停电。这种能使备用电源自动投人运行的装置叫做备用电源自动投人装置,简称BZT。
备用电源自动投入装置BZT的七个基本要求,使备用电源自动投人运行的装置叫做备用电源自动投人装置,简称BZT,备用电源自投入装置的使用要求。
对BZT装置的基本要求:
1、只有在备用电源正常时,BZT装置能投人使用,当备用电源无电压时,BZT装置应自动闭锁,因这时BZT装置动作也无效果。
2、在备用电源正常的情况下,由工作电源供电的母线因任何原因失去电压时(正常操作除外),BZT装置均应动作。
3、在保证足够的去游离时间的情况下,BZT装置应使供电设备停电时间最短,使电动机自启动能顺利进行。
4、BZT装锐只应动作一次,以免在母线或引出线上发生永久性故障时,备用电源多次投放到故障点上,造成多次冲击。
5、BZT装置应在工作电源确已断开后,再投人备用电源,主要保证故障点有足够的去游离时间;一般情况下,备用电源断路器的合闸时间,已足够保证故障点空气的去游离。
6、高、低压BZT装置之间应相互配合。
相关文章
小功率半导体直流稳压电源系统组成及作用
小功率半导体直流稳压电源系统组成及作用,常用的小功率半导体直流稳压电源系统由电源变压器、整流电路、滤波电路和稳压电路四部分组成,直流稳压电源的作用。
时间:2022-09-13 09:35:34
不用7809三端稳压器将直流12V降到9V作稳压电源
将直流12V降到9V作为稳压电源,DC-DC有多种降压方式,没有必要一定使用7809三端稳压器。不使用7809三端稳压器时,还有其它方法供选择,下面与电工天下小编一起来了解下。
时间:2022-08-07 08:19:36
一文看懂线性稳压电源的工作原理
采用下图来说明线性稳压电源调节电压的工作原理,如图所示可变电阻RW跟负载电阻RL组成一个分压电路,输出电压为:Uo=Ui×RL/(RW+RL),通过调节RW的大小,即可改变输出电压的大小。
时间:2022-07-31 08:52:18
380V电源负载8500W要配多大电线和空开
380V电源负载8500W配置的电线与空开大小参考如下:1、√3:1.732 I:电流 P:功率 U:电压 COSφ:功率因数 COSφ:0.8-0.9之间,如果不知道多大,可以取0.8来计算。
时间:2022-06-26 15:11:10
电源输出端上+24v和-24v代表什么意思
电源输出端上+24v和-24v代表什么意思?电源输出端上的+24V和-24V表示该电源是可以输出直流电压24Ⅴ的电源,常用电源输出的电压种类很多,主要有36、24、12、9、6、4伏等类型。
时间:2022-06-07 06:08:14
二种自装交流电源相序指示器
二种自装交流电源相序指示器,用电阻、电容、氖泡来组成一个小型电源相序指示器,当电源按顺相序L1、L2、L3接入时,氖灯就亮;按逆相序L2、L1、L3接入时则氖灯不亮,线路如图25(a)。
时间:2022-06-01 21:01:29
并联型开关电源的原理与稳压过程说明
有关并联型开关电源的知识,介绍了并联型开关电源的基本工作原理,以及并联型开关电源的稳压工作过程,有需要的朋友参考下。
时间:2022-03-13 08:33:19
串联型开关电源的工作原理分析
串联型开关电源如下图:图1:串联型开关电源 220V交流市电经整流和CI滤波后,在C上得到300V直流电压(市电电压为220V时,整流后最大值可达到220√2V=311V,此处300V直流电压指近似值),该电压经绕组L 1送到开关管VT的集电极。
时间:2022-03-13 08:30:55