补偿电容怎么计算,不同情况下的计算方法
来源:电工天下时间:2022-07-16 09:03:56 作者:老电工手机版>>
以下是补偿电容的计算方法,供大家参考。
1、感性负载的视在功率S×负载的功率因数COSφ = 需要补偿的无功功率Q:S×COSφ=Q。
2、相无功率Q=补偿的三相无功功率Q/3。
3、因为Q=2πfCU^2,所以:
1μF电容、额定电压380v时,无功容量是Q=0.045Kvar;
100μF电容、 额定电压380v时,无功容量是Q=4.5Kvar;
1000μF电容、 额定电压380v时,无功容量是Q=45Kvar。
4、多大负荷需要多大电容
先算出三相的无功功率Q,再算出1相的无功功率Q/3,再算出1相的电容C,然后三角形连接。
5、因为Q =2πfCU^2,所以:
1μF电容、额定电压10Kv时,无功容量是Q=31.4Kvar;
100μF电容、 额定电压10Kv时,无功容量是Q=3140Kvar。
6、因为Q =2πfCU^2,所以:
1μF电容、额定电压220v时,无功容量是Q=0.015Kvar;
100μF电容、 额定电压220v时,无功容量是Q=1.520Kvar;
1000μF电容、 额定电压220v时,无功容量是Q=15.198Kvar。
相关文章
平行板电容器的计算公式
平行板电容器的计算公式是多少,从理论上来分析,当平行板电容器的两极板间充满同一种介质时,电容C与极板的正对面积S、极板距离d的关系如下,如果两极板间为匀强电场,电场强度记作E。
时间:2022-02-15 10:39:35
摇测补偿电容器的绝缘电阻时的注意事项
在摇测电容器的绝缘电阻,需要注意以下几点:1、揺测低压电容器可采用500或1000伏兆欧表,摇测高压电容器应采用2500伏兆欧表。2、摇测前和摇测后都应将电容器放电,以免发生触电事故。
时间:2021-11-19 05:37:24
电容的基础知识:电容的定义与计算方法
电容的种类主要包括无极性可变电容、无极性固定电容、有极性电容等,从材料上分为:CBB电容(聚乙烯),涤纶电容、瓷片电容、云母电容、独石电容、电解电容、钽电容等。
时间:2021-08-16 14:42:59
电容串并联时电容大小的计算口诀
当将电容串联或并联在一起时,应该如何来计算总的电容大小,电容串联在一起时,电容是增加还是下降,电容并联在一起时,电容大小会如何变化,一起来了解下。
时间:2020-08-14 11:06:21
电容器串联等效电容值及端口电压的计算方法
将电容器串联在一起时,怎么来计算串联电容器的两端总电压,即电容器串联等效电容值怎么来计算,这里总结了电容器串联等效电容值的计算公式及实例,供大家学习。
时间:2020-04-14 10:56:03
电容器的容值计算公式_电容器容量的定义
电容器的容值计算公式_电容器容量的定义,电容器的电容基本功能:把储存的电能转换成其他形式的能量,对于电容器容量的定义和理解,需要的朋友参考下。
时间:2020-04-13 15:08:28
电容器容值怎么算,电容器容值的计算公式
有关电容器容值的计算公式与方法,电容单位换算方法,电容器的电容基本功能就是把储存的电能转换成其他形式的能量,电容器容量的定义和理解,电容器电容大小计算式。
时间:2020-04-11 20:09:38
低压并联电容器无功补偿投切开关的分类
低压并联电容器无功补偿投切开关的分类,低压并联电容器无功补偿的投切方式,使用交流接触器控制投切,使用晶闸管控制投切,使用复合开关控制投切等方式。
时间:2020-04-10 12:40:46
- 上一篇:220V降压电容经常坏是什么原因
- 下一篇:无功补偿电容器和电抗器的规格选择方法