确保电容器组工作状态稳定的注意事项

来源:电工天下   编辑:小电工发布时间:2019-12-26 05:44:46

有关确保电容器组工作状态稳定的11条注意事项,三相电流相差不得超过±5%,高压套管爬距应小于350mm,退出电容器时,必须注意是否会造成主变过负荷等,确保电容器组稳定工作。

电容器组的工作状态

1、三相电流相差不得超过±5%;

2、电容器的容量偏差不额定值的-5%~+10%;

3、高压套管爬距应小于350mm;

4、在使用环境温度内电容器在额定容量下连续运行时,其内部油温不得超过65℃;

5、正常运行情况下电容器组的操作原则:当变电站电容器组的母线全停电时,应先拉开电容器组分断路器,后拉开该母线上各出线断路器;当该母线送电时,则应先合上各出线断路器,后合上电容器组断路器;

6、当10kv母线失压后,应待母线电压恢复正常后方可将电容器组投入运行; 来自:电工天下

7、电容器组断路器若带电容器组拉开后,一般应间隔5min后才能再次合闸操作;

8、电容器停用后应经充分放电后才能验电、装设接地线,其放电时间不得少于min,若有单台熔丝熔断的电容器,应进行个别放电;

9、当系统发生单相接地时,不准带电检查该系统上的电容器组;

10、退出电容器时,必须注意是否会造成主变过负荷;

11、电容器组断路器跳闸后,不准强行送电;

    确保电容器组工作状态稳定的注意事项相关的文章
    • 超级电容器与电池,超级电容器可以替代电池吗?

      超级电容器与电池,超级电容器可以替代电池吗?

      有关超级电容的小知识,超级电容器是一种什么样的电容器,超级电容器可以代替电池来使用吗,对此不了解的朋友,可以参考下本节超级电容器电容的相关内容。

      时间:2020-03-02 17:03:19

    • 并联电容器如何抑制谐波电流放大?

      并联电容器如何抑制谐波电流放大?

      并联电容器对谐波电流放大原理的抑制方法,并联电容器的系统谐波等效电路,抑制谐波放大的方法,给并联电容器串接一定电抗器,改变并联电容器与系统阻抗的谐振点,以避免谐振。

      时间:2020-02-26 10:26:23

    • 电力补偿电容器四大常见故障原因及处理办法

      电力补偿电容器的常见故障

      有关电力补偿电容器的几种常见故障,包括电容器过电压、电容器漏油、电容器壳体膨胀、电容器断路器保护动作跳闸等,以及电容器操作时应注意事项。

      时间:2019-08-27 06:26:27

    • 降压电容器的降压原理与电路分析(图文)

      降压电容器的降压原理与电路分析

      有关电容降压的原理是什么,降压电容器的降压原理与电路分析,电容降压是利用电容在一定的交流信号频率下产生的容抗来限制最大工作电流,来看下采用电容降压时的注意事项。

      时间:2017-08-06 16:35:18

    • 电容器单位与符号表示法图解

      电容器单位与符号表示法图解

      电容器的单位是什么,电容器的符号表示方法是什么,电容器通常简称为电容,常见的是固定容量的电容,一般为电解电容和瓷片电容,来了解下电容器的基本单位及换算公式。

      时间:2017-08-03 16:12:50

    • 电容器怎么选型?电容选型七大要素

      电容器怎么选型?电容选型七大要素

      关于电容器选型的问题,如何选择合适的电容器,电容选型中的七大要素是什么,电工天下小编整理了电力电容器选型及补偿电容器的选型方法及注意事项。

      时间:2017-07-24 06:23:01

    • 电容器的容值计算公式_电容器容量的定义

      电容器的容值计算公式

      电容器的容值计算公式_电容器容量的定义,电容器的电容基本功能:把储存的电能转换成其他形式的能量,对于电容器容量的定义和理解,需要的朋友参考下。

      时间:2017-02-16 19:27:58

    • 测电压与电流法检测单相电动机电容器容量值的方法

      测电压与电流法检测单相电动机电容器容量值

      有关测电压与电流法检测单相电动机电容器容量值的方法,用测电压、电流确定电容量的电路,按步骤算出电容器的容量值。

      时间:2017-02-13 14:47:32

    Copyright © 2015 - 2019 dgjs123.com All Rights Reserved

    电工天下 版权所有