并联电容器无功功率补偿的三种方式

来源:电工天下   编辑:小电工发布时间:2016-11-29 08:09:44

并联电容器无功功率补偿的三种方式

在实际电力系统中,大部分负载为异步电动机

包括异步电动机在内的绝大部分电气设备的等效电路可看作电阻R与电感L串联的电路,其功率因数为
并联电容器<a href=/dgjc/13092.htm target=_blank class=infotextkey>无功功率</a>补偿1 
(4-1)
式中 XL=ωL。
给R、L电路并联接入C之后,电路如图4-1a所示。该电路的电流方程为 
并联<a href=/dgyj/dianrong/ target=_blank class=infotextkey>电容器</a>无功功率补偿2

(4-2)
由图4-1b的相量图可知,并联电容U(?)与I(?)的相位差变小了,即供电回路的功率因数提高了。
此时供电电流I(?)的相位滞后于电压U(?),这种情况成为欠补偿。

若电容C的容量过大,使得供电电流I(?)的相位超前于电压U(?),这种情况称为过补偿,其相量图如图4-1c所示。通常不希望出现过补偿的情况,因为这会引起变压器二次电压的升高,而且容性无功功率在电力线路上传输同样会增加电能损耗。如果供电线路电压因此而升高,还会增大电容器本身的功率损耗,使温升增大,影响电容器的寿命。
并联电容器无功功率补偿3

图4-1 并联电容补偿无功功率的电路和相量图
a) 电路 b) 相量图(欠补偿) c) 相量图(过补偿) 来自:电工技术之家

按电容器安装的位置不同,通常有三种方式。

1、集中补偿

电容器组集中装设在企业或地方总降压变电所的6~10kV母线上,用来提高整个变电所的功率因数,使该变电所的供电范围内无功功率基本平衡。可减少高压线路的无功损耗,而且能够提高本变电所的供电电压质量。

2、分组补偿

将电容器组分别装设在功率因数较低的车间或村镇终端变配电所高压或低压母线上,也称为分散补偿。(www.dgjs123.com)这种方式具有与集中补偿相同的优点,仅无功补偿容量和范围相对小些。但是分组补偿的效果比较明显,采用得也较普遍。

3、就地补偿

将电容器或电容器组装设在异步电动机或电感性用电设备附近,就地进行无功补偿,也称为单独补偿或个别补偿方式。这种方式既能提高为用电设备供电回路的功率因数,又能改善用电设备的电压质量,对中、小型设备十分适用。近年来,随着我国逐步具备生产低压自愈式并联电容器的能力,且型号规格日渐齐全,为就地补偿方式的推广创造了有利条件,并已有许多成功应用的实例。

若能将三种补偿方式统筹考虑、合理布局,将可取得很好的技术经济效益。

    并联电容器无功功率补偿相关的文章
    • 超级电容器与电池,超级电容器可以替代电池吗?

      超级电容器与电池,超级电容器可以替代电池吗?

      有关超级电容的小知识,超级电容器是一种什么样的电容器,超级电容器可以代替电池来使用吗,对此不了解的朋友,可以参考下本节超级电容器电容的相关内容。

      时间:2020-03-02 17:03:19

    • 并联电容器如何抑制谐波电流放大?

      并联电容器如何抑制谐波电流放大?

      并联电容器对谐波电流放大原理的抑制方法,并联电容器的系统谐波等效电路,抑制谐波放大的方法,给并联电容器串接一定电抗器,改变并联电容器与系统阻抗的谐振点,以避免谐振。

      时间:2020-02-26 10:26:23

    • 补偿电容引接线塞钉怎么安装?

      补偿电容引接线塞钉怎么安装?

      补偿电容引接线塞钉怎么安装?有关补偿电容引接线塞钉的安装方法,在做补偿电容的配置时,引接线塞钉有着非常大的作用,如何正确安装引接线塞钉呢,为大家介绍补偿电容在特

      时间:2020-02-06 09:25:32

    • 电力补偿电容器四大常见故障原因及处理办法

      电力补偿电容器的常见故障

      有关电力补偿电容器的几种常见故障,包括电容器过电压、电容器漏油、电容器壳体膨胀、电容器断路器保护动作跳闸等,以及电容器操作时应注意事项。

      时间:2019-08-27 06:26:27

    • 电容怎么串联与并联,电容并联与串联有什么区别

      电容串联与并联

      有关电容串联与并联的方法,电容串联与并联后的等效电容值是多少,以及电容并联与串联存在的主要区别有哪些,不了解的朋友参考下。

      时间:2019-06-27 21:36:38

    • 降压电容器的降压原理与电路分析(图文)

      降压电容器的降压原理与电路分析

      有关电容降压的原理是什么,降压电容器的降压原理与电路分析,电容降压是利用电容在一定的交流信号频率下产生的容抗来限制最大工作电流,来看下采用电容降压时的注意事项。

      时间:2017-08-06 16:35:18

    • 电容器单位与符号表示法图解

      电容器单位与符号表示法图解

      电容器的单位是什么,电容器的符号表示方法是什么,电容器通常简称为电容,常见的是固定容量的电容,一般为电解电容和瓷片电容,来了解下电容器的基本单位及换算公式。

      时间:2017-08-03 16:12:50

    • 电容器怎么选型?电容选型七大要素

      电容器怎么选型?电容选型七大要素

      关于电容器选型的问题,如何选择合适的电容器,电容选型中的七大要素是什么,电工天下小编整理了电力电容器选型及补偿电容器的选型方法及注意事项。

      时间:2017-07-24 06:23:01

    Copyright © 2015 - 2019 dgjs123.com All Rights Reserved

    电工天下 版权所有