自愈式低压并联电容器的作用
来源:电工天下时间:2020-04-10 12:39:44 作者:老电工手机版>>
有关自愈式低压并联电容器的作用,电机变压器工频电炉等感性设备的就地补偿,电力牵引机车以及UPS系统和电力系统谐波的滤除,高系统的功率因数降低线损改善电压质量。
自愈式低压并联电容器的作用
自愈式低压并联电容器(MKPS、BSMJ/BCMJ/BZMJ)适用于工频50Hz或60Hz额定电压1000V及以下的交流电力系统中与负载并联,其主要作用为:
1、提高系统的功率因数、降低线损改善电压质量,充分发挥发电供电设备的效率;
2、电机变压器工频电炉等感性设备的就地补偿;
3、电力牵引机车以及UPS系统和电力系统谐波的滤除等。
相关文章
电解电容器的检测方法及注意事项
如何进行电解电容器的检测,详细检测方法及注意事项,参考如下:电解电容的容量比一般固定电容大很多,在测量时要针对不同容量选用合适的量程。一般1~47μF间的电容,可用Rx1k挡测量,大于47μF的电容可用R×100挡测量。
时间:2022-05-30 11:07:13
不同容量固定电容器的检测方法
有关电容器好坏的检测方法,怎么检测不同容量固定电容器的好坏,分为二种情况,一种是检测10pF以下的小电容,另一种是检测0 01μF以上的固定电容,以下是具体的检测方法,供大家参考。
时间:2022-05-30 11:05:50
法拉电容正负极怎么区分,电容器正负极判断方法
有关电容器的正负极的区分方法,以法拉电容为例,介绍下如何快速区分出电容的正极与负极,不管是纽扣型法拉电容,还是牛角型或引线型的法拉电容,都可以快速区分出来。
时间:2022-05-30 11:04:56
法拉电容器技术参数及特点说明
有关法拉电容器的知识,法拉电容器是一种双电层电容器,这种电容器的技术参数包括容量、耐压值和耐温值等,与普通电容大同小异,那么法拉电容器的特点有哪些,下面具体来了解下。
时间:2022-05-30 11:03:56
用万用表检测电容器的简单方法
在电子电路中电容器有四个作用,即充放电、隔直流通交流、阻碍(容抗)和移相,在实际使用中经常需要检测电容的好坏,以下介绍了用万用表检测电容器的简单方法,供大家参考。
时间:2022-05-30 10:38:50
一文看懂电容器的充放电过程
在电容器的工作过程中,其充电与放电过程是什么样的,什么情况下表示电容器已经充满了电,什么情况下电路不会导通,下面与电工天下小编一起来了解下。
时间:2022-05-30 10:37:45
怎么检测可变电容器的好坏
可变电容器的检测方法,参考如下:用手轻轻旋动转轴,会感觉到十分平滑,而不是时松时紧甚至有卡滞现象。将载轴向前、后、上、下、左、右等各个方向推动时,转轴不能有松动的现象。
时间:2022-05-30 10:35:22
电容串联与并联方式的三个不同
有关电容串联与并联的知识,电容串联是指把多个电容连接起来,电容并联是指把多个电容并联并列地连接起来,除此之外电容串联与并联方式的不同之处还有哪些,下面具体来看下。
时间:2022-05-22 07:20:39
- 上一篇:电容器的正确安装方法
- 下一篇:电容器质量测量的三种方法