电容器的正确安装方法

来源:电工天下   编辑:小电工发布时间:2021-06-05 11:38:22

有关电容器的正确安装方法,电容器在安装使用注意事项,安装电容器时每台电容器的接线要求,电容器回路的不良接触问题,对个别补偿电容器的接线要求等。

电容器的正确安装方法

1、安装电容器时,每台电容器的接线最好采用单独的软线与母线相连,不要采用硬母线连接,以防止装配应力造成电容器套管损坏,破坏密封而引起的漏油。

2、电容器回路中的任何不良接触,均可能引起高频振荡电弧,使电容器的工作电场强度增大和发热而早期损坏。因此,安装时必须保持电气回路和接地部分的接触良好。

3、较低电压等级的电容器经串联后运行于较高电压等级网络中时,其各台的外壳对地之间,应通过加装相当于运行电压等级的绝缘子等措施,使之可靠绝缘。

4、电容器经星形连接后,用于高一级额定电压,且系中性点不接地时,电容器的外壳应对地绝缘。

5、电容器安装之前,要分配一次电容量,使其相间平衡,偏差不超过总容量的5%。当装有继电保护装置时还应满足运行时平衡电流误差不超过继电保护动作电流的要求。

6、对个别补偿电容器的接线要求:对直接启动或经变阻器启动的感应电动机,其提高功率因数的电容可以直接与电动机的出线端子相连接,两者之间不要装设开关设备或熔断器;对采用星—三角启动器启动的感应式电动机,最好采用三台单相电容器,每台电容器直接并联在每相绕组的两个端子上,使电容器的接线总是和绕组的接法相一致。

7、对分组补偿低压电容器,应该连接在低压分组母线电源开关的外侧,以防止分组母线开关断开时产生的自激磁现象。

8、集中补偿的低压电容器组,应专设开关并装在线路总开关的外侧,而不要装在低压母线上。

    相关文章
    • 高压电力电容器的绝缘电阻的测量方法

      高压电力电容器的绝缘电阻的测量方法

      高压电力电容器的绝缘电阻的测量方法,测量低压电力电容器的绝缘电阻使用1000V兆欧表,测量高压电力电容器的绝缘电阻用2500V兆欧表,兆欧表测量绝缘电阻的注意事项。

      时间:2021-06-05 11:38:14

    • 电容器在不同功能电路中的作用

      电容器在不同功能电路中的作用

      电容器在不同功能电路中的作用,电容器的8个作用 1、隔直通交;2、耦合电容:从上一级放大电路传递到下一级放大电路,在阻容耦合放大器和其它电容耦合电路中大量使用这种电容电路,起隔直流通交流信号作用;

      时间:2021-04-16 11:14:27

    • 电解电容的接法,电解电容怎么安装

      电解电容的接法,电解电容怎么安装

      有正负极的电容有正负极标识,一般带引脚的电容,引脚长的一端是正极,圆形的电解电容,负极一侧有一道竖线印在电容上。贴片电容一般没有正负极。

      时间:2021-04-15 10:05:41

    • 测量电容器的好坏的三种方法

      测量电容器的好坏的三种方法

      电容器是集成电路中常用的电子元件,当电容器发生故障时,电路无法正常工作。那么,应该怎么来检测电容器的好坏,这里分享三种常用的测量方法,有需要的朋友参考下。

      时间:2021-04-07 06:23:13

    • 电容器的功率单位是什么

      电容器的功率单位是什么

      电容器的功率单位是什么,电容器的功率单位是乏和千乏。以下是电容器的功率的计算方法:1、电容器功率=电容器两端的电压x流过电容器的电流,2、电容器功率=流过电容器电流的平方x电容器的容抗。

      时间:2021-04-03 12:08:44

    • 电容单位nf和uf哪个大,电容器的容量是指什么

      电容单位nf和uf哪个大,电容器的容量是指什么

      电容单位nf和uf哪个大,电容器的容量是指什么?电容单位nf和uf的对比,电容单位nf是纳法,uf是微法。1微法=1000纳法,1纳法=1000皮法,所以uf与nf相比,uf更大。

      时间:2021-04-03 12:06:39

    • CBB21电容器与CBB22电容器的区别有哪些

      CBB21电容器与CBB22电容器的区别有哪些

      CBB21电容器与CBB22电容器的区别有哪些,这两款电容器的型号都属于无极聚丙烯材质(CBB),本质上不存在明显的区别,但在技术细节上有所不同。CBB21电容器诞生早于CBB22电容器,由日本某家电容器企业率先研发出来的一款薄膜电容器。

      时间:2021-04-02 10:43:40

    • 超级电容器的容量高耐压值很低什么原因

      超级电容器的容量高耐压值很低什么原因

      超级电容器的容量高耐压值很低什么原因,电容器的耐压值是指电容器在一定条件下连续使用能承受的电压大小,当加在电容上的工作电压超过额定电压时,电容内部的绝缘介质存在被击穿的可能性,会造成极片间短路或严重漏电。

      时间:2021-04-02 10:31:04

    推荐文章

    Copyright © 2015 - 2020 dgjs123.com All Rights Reserved

    电工天下 版权所有