电力电容器运行维护及检查内容

来源:电工天下   编辑:小电工发布时间:2020-01-08 10:44:40

有关电力电容器运行维护及检查内容,电力电容器在配电系统中用来补偿无功功率,提高功率因数,电力电容器的维护,包括外观检查、电压值检查与电流值检查。

电力电容器的运行维护

电力电容器在配电系统中主要是用来补偿无功功率,提高功率因数。

供电系统中的负荷大部分是感性的,通常电感电流落后于电压90°,如果将电力电容器连接在供电系统中,就会在回路中产生一个电容电流,该电流超前于电压90°。

在相同的电压下,电感上的电流与电容上的电流方向正好相反,从而抵消了一部分感性电流或者说补偿了一部分无功电流。

1、电力电容器的运行

在电力电容器的使用中,我们必须要注意到其安全运行和经济运行状况。

注意,电力电容器应在额定电压下运行,不得超过额定值的1.05倍,但允许在额定电压的1.1倍下运行4小时,如电容器使用电压超过额定值的1.1倍时应停止使用。

当电压过高时会使电力电容器过载,造成内部元件过热或击穿事故。

另外,避免过补偿或用电设备停止运行后的无功倒送所造成的电能损耗。

电力电容器运行的一般环境温度在-20~+45℃之间,如果温度过高或过低,容易引起电力电容器发生鼓肚、渗油等现象,同时要保证室内湿度不得超过80%。

2、电力电容器的维护

为保证电力电容器的正常运行,延长其有效使用寿命,在日常运行工作中,应注意对电力电容器的维护。

1.外观检查

对于运行中的电力电容器进行外观检查,看一看是否有喷油、渗漏油现象,有无鼓肚,是否有开裂现象,接线头有无过热现象,一旦发现上述异常情况应立即停止使用,避免发生事故。

2.电压值检查

电力电容器在运行中,由于供电负荷的变化会引起电压波动,为保证其安全运行应尽量使用自动投切装置,如自动出现故障时可使用手动,这需要运行人员根据负荷情况进行转换,否则会出现过补偿或无功倒送现象。

3.电流值检查

为延长电容器的使用寿命,电力电容器应在额定电流下运行,但允许其在不超过额定值的1.3倍下运行,如超过1.3倍时应停止使用,因为过大的电流通过电力电容器时,将造成电容器烧毁。

    电力电容器运行维护及检查内容相关的文章
    • 超级电容器与电池,超级电容器可以替代电池吗?

      超级电容器与电池,超级电容器可以替代电池吗?

      有关超级电容的小知识,超级电容器是一种什么样的电容器,超级电容器可以代替电池来使用吗,对此不了解的朋友,可以参考下本节超级电容器电容的相关内容。

      时间:2020-03-02 17:03:19

    • 并联电容器如何抑制谐波电流放大?

      并联电容器如何抑制谐波电流放大?

      并联电容器对谐波电流放大原理的抑制方法,并联电容器的系统谐波等效电路,抑制谐波放大的方法,给并联电容器串接一定电抗器,改变并联电容器与系统阻抗的谐振点,以避免谐振。

      时间:2020-02-26 10:26:23

    • 电力补偿电容器四大常见故障原因及处理办法

      电力补偿电容器的常见故障

      有关电力补偿电容器的几种常见故障,包括电容器过电压、电容器漏油、电容器壳体膨胀、电容器断路器保护动作跳闸等,以及电容器操作时应注意事项。

      时间:2019-08-27 06:26:27

    • 降压电容器的降压原理与电路分析(图文)

      降压电容器的降压原理与电路分析

      有关电容降压的原理是什么,降压电容器的降压原理与电路分析,电容降压是利用电容在一定的交流信号频率下产生的容抗来限制最大工作电流,来看下采用电容降压时的注意事项。

      时间:2017-08-06 16:35:18

    • 电容器单位与符号表示法图解

      电容器单位与符号表示法图解

      电容器的单位是什么,电容器的符号表示方法是什么,电容器通常简称为电容,常见的是固定容量的电容,一般为电解电容和瓷片电容,来了解下电容器的基本单位及换算公式。

      时间:2017-08-03 16:12:50

    • 电容器怎么选型?电容选型七大要素

      电容器怎么选型?电容选型七大要素

      关于电容器选型的问题,如何选择合适的电容器,电容选型中的七大要素是什么,电工天下小编整理了电力电容器选型及补偿电容器的选型方法及注意事项。

      时间:2017-07-24 06:23:01

    • 电容器的容值计算公式_电容器容量的定义

      电容器的容值计算公式

      电容器的容值计算公式_电容器容量的定义,电容器的电容基本功能:把储存的电能转换成其他形式的能量,对于电容器容量的定义和理解,需要的朋友参考下。

      时间:2017-02-16 19:27:58

    • 测电压与电流法检测单相电动机电容器容量值的方法

      测电压与电流法检测单相电动机电容器容量值

      有关测电压与电流法检测单相电动机电容器容量值的方法,用测电压、电流确定电容量的电路,按步骤算出电容器的容量值。

      时间:2017-02-13 14:47:32

    Copyright © 2015 - 2019 dgjs123.com All Rights Reserved

    电工天下 版权所有