测电压与电流法检测单相电动机电容器容量值的方法
来源:电工天下时间:2020-04-10 12:36:32 作者:老电工手机版>>
有关测电压与电流法检测单相电动机电容器容量值的方法,用测电压、电流确定电容量的电路,按步骤算出电容器的容量值。
检测单相电动机电容器容量值的方法
采用测电压、电流的方法检测单相电动机用电容器的容量值,接线电路图,如下:

图1 用测电压、电流确定电容量的电路
为防止电容器短路时损坏电流表,应将可变电阻器RP置于电阻最大位置,然后再接通电源,观察电流表。
当表针指示正常时,再逐渐减小RP的电阻值直至为零,并记下电压表和电流表的指示值。
然后,算出电容器的容量值,其表达式为:
C=I·106/2πfU
式中C-电容器的容量值,μF;
U-交流电源电压,V;
I-电流值,A;
f-交流电源频率,通常为50Hz。