二极管三相桥式整流电路

单相整流电路只适用于负载功率为几W到几KW的小功率场合。

当需要更大功率时,应采用三相整流电路(三相桥式或三相半波整流),这样既可保证三相供电系统的对称平衡,又有获得脉动较小的直流输出。

二极管三相桥式整流电路

三相桥式整流电路

三相桥式整流电路由六个整流二极管和一个三相整流变压器组成,如下右图。三相变压器原边常接成三角形,副边接成星型。
变压器副边三相电压UA、UB、UC按正弦规律变化,相位互差120度(三相桥式整流电阻负载时UL波形如下右图所示)。

二极管三相桥式整流电路
三相桥式整流电阻负载时UL波形图

这一整流电路的特点是在任何时刻都只有一组两只二极管导通,使电流由电位最高的相出发,经V1、V3、V5的某一个,流经负载。

再由V2、V4、V6中的某一个流回电位最低的相,而其它二极管此时都截止。

例如,在0~t时间段,uC最高,uB最低,则由C→V5→Rfz→V4→b;而t1~t2期间uA最高,uB最低,则电流路径为a→V1→Rfz→V4→b;

以此类推,则可得出各个不同时刻二极管的导通次序及负载上电压(为两相电压之间的线电压)波形。

经数学分析可知,三相桥式整流电路负载电压,电流平均值为:
二极管三相桥式整流电路

负载电流、电压平均值
由于是六个二极管分为三组轮流导通截止,因此,流过每个二极管的平均电流为Iv=1/3*IfZ每个二极管所承受的最大反向电压是变压器副边线电压(√3*U2)的最大值,即:

二极管三相桥式整流电路


三相桥式整流二极管最大反向电压

    二极管三相桥式整流电路相关的文章
    • 【图】桥式整流电路平均值计算方法与二极管的选择

      【图】桥式整流电路平均值计算方法与二极管的选择

      有关桥式整流电路平均值的计算方法,包括桥式整流电路的整流电压的平均值,负载电流(整流电流的平均值),选择二极管的最大整流电流IOM应大于流过二极管的平均电流ID。

      时间:2020-01-12 08:31:52

    • 【图】时钟精密全波整流电路的原理图解

      【图】时钟精密全波整流电路的原理图解

      有关时钟精密全波整流电路的原理,可以在电阻R5上并联滤波电容,电阻匹配关系为R1=R2,R4=R5=2R3;可以通过更改R5来调节增益,时钟精密全波整流电路的深入解析。

      时间:2020-01-12 08:30:56

    • 【图】单相可控整流电路及负载电阻的电流平均值

      【图】单相可控整流电路及负载电阻的电流平均值

      有关单相可控整流电路的组成,单相半波可控整流电路,变压器T用来变换电压,负载电阻上的电流平均值的计算方法,单相半波可控整流电路的原理等。

      时间:2020-01-12 08:29:06

    • 单相整流电路的分类组成_单相整流电路的工作原理

      单相整流电路的分类组成_单相整流电路的工作原理

      单相整流电路的分类,结构组成及工作原理,半波整流电路基本参数的含义及其计算,全波桥式整流电路的组成及工作原理等,一起来了解下。

      时间:2020-01-12 08:13:41

    • 常用电工电路之二极管稳压电路

      常用电工电路之二极管稳压电路

      常用电工电路之二极管稳压电路,稳压二极管的特性曲线,稳压二极管应用注意事项,稳压过程分析,配图。

      时间:2020-01-12 08:06:54

    • 三相电动机电气控制线路的组成与原理图解

      三相电动机电气控制线路的组成与原理图解

      三相电动机电气控制线路的组成与原理图,工作机械的控制线路由动力电路、控制电路信号电路保护电路组成,原理图绘制的原则,分析线路的工作原理的方法。

      时间:2019-12-22 10:44:23

    • 【图】单相桥式整流电路原理深入解析

      【图】单相桥式整流电路原理深入解析

      有关单相桥式整流电路的工作原理,单相桥式整流电路,二极管用理想模型来处理,即正向导通电阻为零,反向电阻为无穷大,桥式整流电路的工作波形。

      时间:2019-11-28 09:32:14

    • 【图】半波整流电路的工作原理

      【图】半波整流电路的工作原理

      有关半波整流电路的工作原理,只在一半的时间内导电,所以称为半波整流,利用二极管的单向导通作用就可以把交流电变成单方向流通的直流电,一起来了解下。

      时间:2019-11-28 09:30:17

    Copyright © 2015 - 2019 dgjs123.com All Rights Reserved

    电工天下 版权所有