两级光电耦合器远距离的隔离传送方法
来源:电工天下时间:2022-07-04 16:42:10 作者:老电工手机版>>
在电脑系统中因测控系统与被测和被控设备之间不可避免地进行长线传输,信号在传输过程中就容易受到干扰,从而导致传输信号发生畸变或失真。
另外,在通过较长电缆连接的相距较远的设备之间,常因设备间的地线电位差,形成了地环路电流,对电路形成差模干扰电压。
为了确保长线传输的可靠性,可以采用光电耦合隔离措施,将2个电路的电气连接隔开,切断可能形成的环路,使它们之间相互独立,用于提高电路系统的抗干扰性能。
如果传输线较长,现场干扰严重,可以通过两级光电耦合器将长线完全“浮置”起来,如下图:
图1:传输长线的光耦浮置处理
长线的“浮置”去掉了长线两端间的公共地线,不仅有效消除了各电路的电流经公共地线时所产生杂讯电压形成相互窜扰,而且解决了长线驱动和阻抗匹配问题。同时,受控设备短路时,还可以保护系统不受损害。
相关文章
微机介面电路中的光电隔离原理
在现场环境比较恶劣时存在较大的杂讯干扰,如果这些干扰随输入信号一起进入微机系统,则会导致控制准确性降低,从而就容易产生误动作。因此,在微机的输入和输出端用光耦作介面,可以对信号及杂讯进行隔离。
时间:2022-07-04 16:45:55
功率驱动电路中的光电隔离原理
功率驱动电路中的光电隔离原理:为了避免微机受到干扰,必须采取隔离措施。如可控硅所在的主电路一般为交流强电回路,电压较高,电流较大,不易与微机直接相连,可以应用光耦合器将微机控制信号与可控硅触发电路进行隔离。
时间:2022-07-04 16:43:20
过零检测电路中的光电隔离方法
零交叉也就是过零检测,指交流电压过零点被自动检测进而产生驱动信号,使电子开关在这一时刻开始开通。现代的零交叉技术已与光电耦合技术相结合,下图是一种单片机数控交流调压器中可使用的过零检测电路。
时间:2022-07-04 16:41:11
一例继电器控制灯光电路的工作原理分析
一例继电器控制灯光电路的工作原理分析,工作原理及过程:白天在较强光照下,光导管227A(一种光敏电阻)两端阻值很小,约为20~50kΩ,晶体管VT2获得基极电流而导通。
时间:2021-11-30 06:08:55
一例路灯光电控制电路的工作过程说明
一例路灯光电控制电路的工作过程说明,工作过程:1、晚上(照度低)时,光敏电阻GR的电阻增大,VT1的基极电流减小直至截止,VT2截止。
时间:2021-11-28 07:42:48
一文看懂调光电路分类与调光电路图
一文看懂调光电路分类与调光电路图,调光电路是调节LED或者灯泡的亮度,有多种方法可实现调光,有模拟调光、有定时器调光、PWM脉冲宽度调光、可控硅调光等,以下是两种常用的调光电路。
时间:2021-07-30 10:04:36
555定时器用作LED闪光电路与音乐盒的例子
555定时器用作LED闪光电路与音乐盒的例子 有关555定时器的应用实例,一个是用作LED闪光电路,别一个是制作一个音乐盒,一起来看下。
时间:2020-12-10 10:26:18
如何制作红外光电开关?红外光电开关的电路结构及原理图
红外光电开关的电路原理图,红外光电开关结构与制作方法,红外光电开关电路工作原理,红外光电开关制作时的元器件选择及安装调试方法。
时间:2016-06-11 10:26:01
- 上一篇:过零检测电路中的光电隔离方法
- 下一篇:功率驱动电路中的光电隔离原理