二例限流保护电路图:220V电源限流保护器与逆变电源限流保护电路
来源:电工天下时间:2022-05-21 06:34:02 作者:老电工手机版>>
有关限流保护器的知识,介绍了二种常用的限流保护电路图,一是220V电源限流保护器的电路图,二是逆变电源的限流保护电路图,通过实例学习限流保护的实现原理,有需要的朋友参考下。
限流保护电路图
1、220V电源限流保护器
如下图为220V电源限流保护装置,在过载时自动切断电源,几分钟后又自动恢复供电。若过载负荷仍未解除,则重复此过程直至负荷正常。
该电路由负载电流检测电路、电子开关、单稳态定时电路、继电器控制电路等组成。
负载电流检测电路由互感器B和D1、C1、W1组成,用于检测电路的负荷情况。电子开关由BG1、DW1和R1组成,可以接受检测信号控制。由555定时器元件和R3、C4等组成的单稳态定时电路的定时时间为td=1.1R3C4,图示参数对应的时间约为4分钟。
当用电超过负荷时,稳压管DW1击穿,BG1饱和导通,555因②脚电位为低电平而发生置位,③脚输出的高电平使可控硅SCR导通,继电器J吸合,触点J1-1、J2-2断开,切断~220V电源。待4分钟后,555输出低电平,相应J释放.触点J1-1、J2-2闭合,电源接通,再进行检测。
本控制器可实现当负荷超过时自动切断电源,待负荷降到规定值之后,又可恢复供电,其适用于单相~220V±40V的市电,供电功率为300~1600W。当因超负荷断电后,每4分钟检测一次。
2、逆变电源的限流保护电路
一种逆变电源的限流保护电路,包括限流电路、功率变换电路、pwm信号生成电路,在限流电路与pwm信号生成电路之间设置有缓起电路,功率变换电路的输出与限流电路的信号输入端相连,限流电路的信号输出端与缓起电路的信号输入相连,缓起电路的输出端与PWM信号生成电路的信号输入端相连。
本实用新型限流保护电路,在高效迅速的实现限流保护的同时,克服了常规限流保护电路在限流保护退出时带来的输出电压振荡问题。
以上分享了二个限流保护的电路图,介绍了这二种限流保护电路的工作过程,希望对大家有所帮助。
相关文章
缺相断相保护装置如何接线,电路接线实物图
分享一个缺相断相保护装置接线实物图,缺相分主相位缺相和霍耳缺相,控制器在缺相状态下工作易烧毁,学习下缺相和断相保护装置的接线方法。
时间:2022-09-13 09:12:45
可调稳压器LM317的保护电路
一例可调稳压器LM317的基本保护电路,具体电路如下图:D2为输入端短路保护二极管,CE1为调节端滤波电容,可以起到稳定输出的作用,并且具有软启动电路的作用。
时间:2022-08-07 08:10:58
一例他励直流电动机失磁保护线路
当他励直流电动机励磁电路断开时,就会引起电动机超速而产生严重的不良后果,所以需要进行失磁保护。在励磁电路内串联一个欠电流继电器KI,常开触点接在控制电路中,当励磁电流消失或减小到设定值时,KI释放,KI常开触点断开。
时间:2022-07-03 14:09:43
短路保护电路图2:简易自锁保护电路
短路保护电路图2:简易自锁保护电路,以下是一个自锁的保护电路,在短路时Q3极被拉低,Q2导通,形成自锁,迫使Q3截止,Q3截至后面负载没有电压,这时有没有负载已没有关系。
时间:2022-05-21 06:43:51
一例简单的交流电源短路保护电路
交流电源电压正常时,继电器吸合,接通负载(Rfz)回路。当负载发生短路故障时,KA两端电压迅速下降,KA释放,切断负载回路。同时,发光二极管VL点亮,指示电路发生短路。
时间:2022-05-21 06:42:00
一文看懂短路保护的电路原理
有关短路保护的知识,短路保护电路一般有两种,一种是小功率短路保护电路,另一种是中功率短路保护电路,以下介绍了常见的限流、短路保护电路的工作原理,供大家参考。
时间:2022-05-21 06:40:09
二个简单的缺相保护电路图
有关缺相保护的知识,分享二个简单的缺相保护电路图,一个是在电动机单相运转电路的基础上,加装一个中间继电器来实现缺相保护,另一个是电动机缺相自动保护电路,下面具体来看下。
时间:2022-05-21 06:38:33
二例简单的功率短路保护电路图
有关功率短路保护的知识,分享二例简单的功率短路保护电路图,一个实现小功率短路保护,另一个实现中功率短路保护,介绍了两种电路的工作原理及运行过程,下面具体来看下。
时间:2022-05-21 06:36:24
- 上一篇:一例简单有效的电源缺相保护电路
- 下一篇:二例简单的功率短路保护电路图