一例简单的温度控制电路说明
来源:电工天下时间:2021-11-28 07:38:42 作者:老电工手机版>>
简单的温度控制电路
如何进行温度控制,当然是需要设计好一个控制电路了,作为专业电工来说,必须能读懂各种电路图,比如这里的温度控制电路图:
1、认识元件
图中S是开关,用于接通电路;FU是熔断器,起保护电路作用;T是变压器,将220V电变为电路所需要的工作电压;VC是整流桥,由四只整流二极管搭成整流桥结构形式的全波整流电路。KM、KA都是继电器,KM直接用于控制执行元件,KA则控制KM,把KA叫做中间继电器。HL是指示灯,用于指示当前电路的工作状态。
图中标注的WJ2电接点压力式温度计是本电路的核心智能元件,这里找了一个同样功能的类似温度计外观图如下:
这种温度计可以用于气体、液体、蒸汽温度测量,上下限控制温度,通过设计合理电路,使温度维持在一定范围内。
2、工作原理
结合电接点压力式温度计的接线注解图片,我们再看一下本文解读的电路图,可以看到线号403属于动触点,线号401和402暂且不管。
当需要电路工作时,需要按下开关S,此时220V交流电源接入,通过变压器T变压,整流电路整流,此时中间继电器KA的线圈接通,KA的两个触点动作,其中一个连接KM线圈的KA常开触点闭合,使继电器KM线圈得电,进而KM的常开触点(动合触点)闭合,此时电路接通;KA的另一个触点动作,接通HL1,使HL1指示灯变亮(由这一点可知该中间继电器KA是Z型继电器,即触点类似转换开关一样,分开一路,可以接通另一路)。
当温度到达电接点压力式温度计的动作温度,此时403与401断开,然后与402连接,这样就造成了中间继电器KA失电,进而KM线圈失电,KM线圈失电,又导致KM常开触点恢复常开状态,这样就断开了电炉加热元件;同时KA的另一个触点也会动作,断开与HL1的连接,恢复与HL2的连接,此时开关S并未断开,HL2指示灯亮起,加热完毕。
可知,线号401处应是电接点压力式温度计的上限接点,402是下限接点。
在很多电器说明书中,大都包含有简单的电路说明书,只有看懂了电路图,当电器有故障时,才可以从电路图上简单判断出故障位置,即便是拿去维修,也能大概知道价格在什么范围。
相关文章
家用吸尘器控制电路原理图及功能说明
有关家用吸尘器控制电路的原理图,家用吸尘器有可调速和不可调速两种,家用吸尘器控制电路的结构组成与工作原理分析。
时间:2022-09-21 13:16:14
电工电路图之水泵手动和自动控制电路
本节分享一个常用的电路图,就是水泵控制电路图,该电路由部分组成,一是主回路,二是控制回路,通过本例学习水泵手动和自动控制电路的实现方法,有需要的朋友参考下。
时间:2022-06-24 18:58:38
一例简单的自动循环七色彩灯控制电路图
自动循环七色彩灯控制电路图,如下图所示:通过上图的电路图,学习下自动循环七色彩灯控制电路的设计方法,希望对大家有所帮助。
时间:2022-05-31 16:49:54
过压保护自锁控制电路的组成及优缺点
有关过电压保护电路的知识,一例过压保护自锁控制电路,介绍了该过压保护电路的电路组成,以及该电路的工作原理,电路的优点与缺点,有需要的朋友参考下。
时间:2022-04-15 22:00:25
几个手动控制电路的入门实例(多图)
以下是手动控制电路的几个例子,主要包括刀开关、组合开关、熔断器和断路器四种,介绍了各电气元件的作用、符号及选择要求,下面一起来看下。
时间:2021-12-19 07:50:37
一例电动机低速脉动控制电路图
一例电动机低速脉动控制电路图,通过本例电路图学习下电动机低速脉动控制电路的设计方法,有需要的朋友参考下。
时间:2021-12-04 07:57:25
一例双速电动机的控制电路图
一例双速电动机的控制电路图,通过本例电路图学习下双速电动机的控制电路的设计方法,有需要的朋友参考下。
时间:2021-12-04 07:53:18
一例电接点汞温度计控制电路的工作过程分析
一例电接点汞温度计控制电路的工作过程分析,电路图如下所示:加热器由交流接触器的主触点控制,交流接触器的主触点又由交流接触器的线圈控制,而交流接触器的线圈又由中间继电器的常闭触点控制。
时间:2021-11-30 06:11:27
- 上一篇:一例延时控制电路的工作过程详解
- 下一篇:一例路灯光电控制电路的工作过程说明