电机的堵转电流的概念,堵转电流的应用范围
来源:电工天下时间:2016-02-20 14:03:04 作者:老电工手机版>>
电机的堵转电流的应用
将电机轴固定不使其转动,通电,这时候的电流就是堵转电流,一般的交流电机,包括调频电机,是不允许堵转的。由交流电机的外特性曲线,交流电机在堵转时,会产生“颠覆电流”烧电机。
堵转电流和瞬间启动电流在数值上是相等的,但电机启动电流和堵转电流的持续时间不同,启动电流最大值出现在电机接通电源后的0.025以内,随着时间的推移按指数规律衰减,衰减速度与电机的时间常数有关;而电机的堵转电流并不随时间的推移衰减,而是保持不变的。
通常说的启动电流含义与我们所认为的堵转电流含义基本一致,实际上的启动电流是动态的,在一个较短的时间内有显著变化,其峰值的大小与时间以及接通电源瞬间电压的相位等很多因素有关,有一定的随机性,有些电机启动时间很短,很难用一个有效值来准确表示。
堵转电流的字面意义很清楚,但大电机的实际测量不可能在额定电压下进行,所以派生出各种不同的实验方法测量后换算,有降压的,如用100V,或其它值,如用额定电流的等。
堵转电流是把电动机转子固定住送100V的电压所产生的电流,启动电流是电机在刚一起动瞬间所产生的电流。
电机的堵转电流不是铭牌额定电流。铭牌额定电流是电机正常工作时允许的最大电流,堵转电流大于额定电流。电动机都标有额定功率和额定电流,如果实际电流超过额定电流,就是过载,过载最严重的就是堵转。
堵转电流=90V/电枢回路的所有电阻之和(注:电枢回路的所有电阻包括:电枢回路的导线电阻;电枢绕组电阻;碳刷及与整流子接触电阻;串入的其它电阻;电源的内阻。)
堵转电流是在异常负荷和压缩机咬缸等异常情况下,导致压缩机电机无法转动情况下的电流,堵转时的电流(堵转电流)大约是正常运行电流的4-8倍。电机的起动电流是工作电流的4-7倍,在起动的顺间转子转速为0,但磁场转速是正常值。可以参照起动电流估计堵转时的电流。堵转电流大概是工作电流的5~6倍吧。也要看独转时的转速。
注意,堵转时间常了会烧电机的。也可以用钳表测一下。由于电流大,电流会使绕组迅速升温,虽然热保护会动作,但也要一定的响应速度,电机发生堵转,是很有害的。电机在启动瞬间,电流的峰值也可接近或达到堵转电流。
堵转电流意味着负载能力
堵转电流原理:
力矩电机是一种具有软机械特性和宽调速范围的特种电机。当负载增加时,电动机的转速能自动的随之降低,而输出力矩增加,保持与负载平衡。力矩电机的堵转转矩高,堵转电流小,能承受一定时间的堵转运行。由于转子电阴高,损耗大,所产生的热量也大,特别在低速运行和堵转时更为严重,因此,电机在后端盖上装有独立的轴流或离心式风机(输出力矩较小100机座号及以下除外),作强迫通风冷却,力矩电机配以可控硅控制装置,可进行调压调速,调速范围可达1:4,转速变化率≤10%。本系列电机的特性使其适用于卷绕,开卷、堵转和调速等场合及其他用途,被广泛应用于纺织、电线电缆、金属加工、造纸、橡胶、塑料以及印刷机械等工业领域。
力矩电机主要特点:
具有低转速、大扭矩、过载能力强、响应快、特性线性度好、力矩波动小等特点,可直接驱动负载省去减速传动齿轮,从而提高了系统的运行精度。为取得不同性能指标,该电机有小气隙、中气隙、大气隙三种不同结构形式,小气隙结构,可以满足一般使用精度要求,优点是成本较低;大气隙结构,由于气隙增大,消除了齿槽效应,减小了力矩波动,基本消除了磁阻的非线性变化,电机线性度更好,电磁气隙加大,电枢电感小,电气时间常数小,但是制造成本偏高;中气隙结构,其性能指标略低于大气隙结构电机,但远高于小气隙结构电机,而体积小于大气隙结构电机,制造成本低于大气隙结构电机。力矩电机应用构造:
在纺织、造纸、橡胶、塑料、金属线材和电线电缆等工业中,需要将产品卷绕在卷筒(盘)上。卷绕的直径从开始至末了是越卷越大,为保持被卷物张力均匀(即线速度不变),就要求卷筒转速越卷越小,卷绕力越卷越大.
堵转电流的应用范围:
一、卷绕:
在电线电缆、纺织、金属加工、造纸等加工时,卷绕是一个十分重要的工序。产品卷绕时卷筒的直径逐渐增大,在整个过程中保持被卷产品的张力不变十分重要,因为张力过大会将线材的线径拉细甚至拉断,或造成产品的厚薄不均匀,而张力过小则可造成卷绕松驰。为使在卷绕过程中张力保持不变,必须在产品卷绕到卷盘上的盘径增大时驱动卷筒的电机的输出力矩也增大,同时为保持卷绕产品线速度不变,须使卷盘的转速随之降低,力矩电动机的机械特性恰好能满足这一要求。
二、开卷(制动恒功率特性)
开卷亦称松卷、放卷、放线等。在工业生产中,有时需要把卷绕在滚筒上的产品输送到下一个工序。在输送过程中,要求施于产品一个与传动方向相反的张力,同时要求随着筒径的变化,而保持产品传动的线速度和反向张力恒定,这就要求电机具有制动恒功率特性。
三、无级调速
力矩电机的机械特性很软,当负载增加时,电机的转速降低,输出力矩增加,而输出力矩是正比于电压的平方。如果负载固定,则电机的转速将随电压变化而变化。因此在负载恒定的装置上,只要通过调压装置改变电机的输入电压,就能获得任一的转速。但是力矩电机低速运行时,其效率极低,不利于长期低速运行。
四、堵转
在某些特殊场合中,有时要求电机在一段时间内保持一静止的力矩,如电缆收卷起始阶段须保持张紧;大型锻压机的锻件夹持装置等。由于力矩电机的阻抗较大;其堵转电流较小,同时采用了强迫通风,所以能满足一定时间内的堵转要求。允许堵转时间应按铭牌上标定值,如需较长的堵转时间,可选用较大的力矩电机,通过降低力矩电机的端电压来获得。
五、其它
力矩电机还可根据其多种特点灵活应用,如本身具有直流串励电机特性,可部分代替直流电机使用;又如根据其转子具有高电阻特性,起动(堵转)转矩大,故可应用在启闭闸(阀)门以及阻力矩大的拖动系统中;也可利用其起动(堵转)转矩大,起动(堵转)电流小,实心转子的机械强度高的特点,而使用于频繁正、反转的装置或其他类似动作的各种机械上。
相关文章
电机额定功率、额定电压及额定电流间的关系
有关电机额定功率、额定电压及额定电流间的关系,电机额定功率和实际功率的区别,机额定电流和启动电流的计算公式,电机电流的计算方法等。
时间:2022-09-11 19:23:42
变压器过零序电流保护的工作原理
变压器过零序电流保护的工作原理,大电流接地系统中的变压器装设的接地零序电流保护,可以作为变压器主保护的后备保护及相邻元件接地短路的后备保护。
时间:2022-09-10 20:30:01
电力变压器过负荷保护与过电流的关系
有关电力变压器过负荷保护与过电流的关系,过负荷保护与过电流保护合用一组电流互感器,过负荷保护的动作电流,按避开变压器的额定一次电流i1n(T)来整定。
时间:2022-09-10 09:15:56
交流变压器升压后电流降低是什么原因
交流变压器升压后电流降低的原因,具体参考如下:变压器输出的能量小于输入的能量,交流变压器的输入功率为电流乘电压,即:Pin=Vin*Iin,那么输出功率即为:Pout=Vout*Iout。
时间:2022-08-13 07:07:39
三相干式变压器的工作年限和最大过载电流
三相干式变压器的工作寿命是二十年。长期100%满负荷运行,就会使干式变压器的温升长期处于温升值120℃以上。如果环境温度(夏季)在35℃之上,干式变压器的温升会上升到125℃以上,容易加速绝缘老化。
时间:2022-08-12 10:31:24
差动保护出现不平衡电流怎么办
在差动保护中有不平衡电流怎么办,差动回路的不平衡电流是差动保护的特殊问题,必须找出出现不平衡电流的影响因素,然后才能正确解决差动保护中不平衡电流的问题,下面具体来看下。
时间:2022-07-24 13:42:39
变压器产生泄漏电流的原因
在电气行业中,泄漏电流是反应产品绝缘强度的参数,那么什么是泄漏电流,其产生原因是什么,测量变压器泄漏电流的目的又是什么,下面与电工天下小编一起来了解下。
时间:2022-07-20 21:13:15
80KVA变压器的额定电流是多少
一台普通的配电变压器,一次侧(既高压侧)的线电压是10KV,二次侧(低压侧)的线电压是400V的变压器,那么80KVA变压器的额定电流是多少,下面具体来看下。
时间:2022-06-07 06:01:48
- 上一篇:直流电机的堵转转矩与堵转电流的计算公式
- 下一篇:电机转速测量常用方法图解