变压器及母线技术问答(第322-397题)
来源:电工天下时间:2022-09-11 19:23:47 作者:老电工手机版>>
322、变压器的无励磁调压和有载调压,都是通过改变绕组匝数达到改变电压的目的。(√)
323、变压器有载分接开关的结构是由切换开关、选择开关、范围开关、快速机构、操动机构5个部分组成。(√)
324、变压器有载调压复合型分接开关是切换开关和选择开关合为一体。(√)
325、变压器一次侧出口短路电流对变压器产生的影响远大于变压器二次侧出口短路的影响。(X)
326、对避雷器与受其保护的变压器之间的距离要有一定的限制。(√)
327、25号新油的闪点不低于140℃,它在运行中闪点高于140℃。(X)
328、不同牌号的国产新油混合使用时,应按实际混合比例进行混合油样的凝点试验,然后按混合后实测的疑点决定是否可用。(√)
329、变压器油的凝点是指被试的油品在一定的标准条件下,失去其流动性的温度。(√)
330、为了防止油过速老化,变压器上层油温不要经常超过85℃。(√)
331、酚醛树脂漆是酚醛树脂溶于酒精而制成的。浸渍和粘结力强,在变压器制造和检修中,供各种纸、布及玻璃布层压制品和卷制品作浸渍和胶粘之用。(√)
332、合格的变压器油中不应有游离碳和机械杂质。(√)
333、在强油风冷却器中,潜油泵和风电动机的控制回路设有短路、过负荷、断相等保护,使用的主要元件有熔丝、接触器及热继电器等。(√)
334、大型电动机起动时常在起动回路中串人一个起动电阻,以减小起动电流。(√)
335、绕组的压紧程度与变压器承受短路能力无关。并联导线换位主要是解决导线长度不同的问题。(X)
336、在强油风冷却器中,潜油泵和风电动机的控制回路不必设有短路、过负荷、断相等保护。(√)
337、目前铁心柱环常用环氧玻璃丝粘带绑扎。(√)
338、三相变压器的接线组别是Y,dll,说明低压侧线电压落后于高压侧对应的线电压30°X11。(√)
339、单相变压器两绕组的绕向相同,同极性端均取首端,则其接线组标号I/I-6。(X)
340、变压器油的介电系数比绝缘纸板的介电系数大。(X)
341、因为瓦斯保护变压器油箱内部的故障,因此当变压器套管发生相间短路时,瓦斯保护不应动作。(√)
342、铁心接地是为防止静电感应而在铁心或其他金属构件上产生悬浮电位,造成对地放电。(√)
343、变压器故障可分为内部故障和外部故障两种,内部故障是指变压器油箱内发生的故障,主要是绕组相间短路、单相匝间短路、单相接地短路等;常见的外部故障主要是套管渗漏油,引线接头发热及小动物造成单相接地、相间短路等。(√)
344、变压器在工频耐压试验过程中,如果发现被试变压器内有放电声和试验回路中电流表指示突然增大,则表示被试变压器已发生放电或击穿。(√)
345、将多根并联导线分为两组绕制单螺旋式绕组时,由起绕点开始,两组导线间应放置0.5-1.0mm厚的绝缘纸板条;两组之间进行特殊换位时在导线弯折处每组导线中与另一组相邻的一根上各放置一个0.5mm厚的绝缘纸板槽,并用直纹布带绑扎在导线上。(√)
346、螺旋式绕组一般用于低压大电流的绕组或大型变压器的调压绕组,其导线为多根扁线并绕。单螺旋绕法是指全部并绕导线每绕一匝即构成一个线饼;双螺旋绕法是指全部并绕导线分两组,每绕一匝构成两个线饼。(√)
347、SYXZ型有载分接开关操作机构中顺序接点的作用是使有载分接开关每次操作只切换一个分头;顺序接点过早断开可能发生切换开关不动作,弹簧长时间拉伸而损坏;顺序接点不能断开或断开时间过短时会发生连续操作(连调)。(√)
348、SYXZ型有载分接开关操作机构中的手操动电气闭锁开关的作用是确保手动操作时电动操作不能进行,此电气闭锁开关应接在确保手动操作时电动操作不能进行的回路中。(√)
349、有载分接开关的电动机构操作中,如果电动机转向和按钮控制的方向相反(相序相反),在极限位置上电气限位开关将失去作用。(√)
350、变压器油的绝缘电阻试验应在标准介子试验杯中进行,用2500V的兆欧表测量,一般新油或良好的变压器油,其绝缘电阻应在10000M~以上。(√)
351、为了防止零线断裂而造成用电器的金属外壳带电,目前在工厂内广泛应用重复接地。(√)
352、变压器调压一般都从高压侧抽头。(√)
353、变压器油老化后粘度增大。(√)
354、变压器油的再生处理是采用吸附能力强的吸附剂把酸除掉。(√)
355、变压器噪声的主要声源是铁心(由于磁致伸缩)和在某些冷却系统中采用的风扇及潜油泵的噪声。(√)
356、10kV级以下的电力变压器中,绕组沿圆周布置垫块数目和线圈沿圆周分布的撑条数目是不相同的。(X)
357、一台变压器的燕尾垫块按厚度一般有两种,最多不超过三种。(√)
358、强迫油循环风冷却器的集油室内设有隔板,将集油室分成几个小区域,其目的是增长油的流通路径。(√)
359、运行中配电变压器油的化验和电气试验项目为酸价、pH值、水分和击穿电压。(√)
360、变压器油的基本物理化学性质有:比重、闪点、粘度、凝固点、含硫量等。这些性质主要取决于原油的性质和加工炼制的质量。在运行使用中是很少改变的。(√)
361、表征油老化的性质有水溶性酸碱、酸值、皂化值、钠试验等级、抗乳化度、安定性、碳基含量、界面张力等。这一类性质除与原油的性质和加工炼制的质量有关外,还与外界条件有关。如:与氧的接触、温度、金属的接触有密切的关系。这些性质在使用中是经常变化的,应经常进行监督和控制。(√)
362、变压器油中的水分、杂质、游离碳和沉淀物等,说明油被外界杂质和被氧化产物的污染情况。(√)
363、表征变压器油中水溶性酸碱的pH值,随运行时间的增加而逐渐减少。(√)
364、变压器油再生处理常用的方法有:热油、硫酸处理法;静电再生法;吸附过滤法、接触处理法和常温再生法。(√)
365、漆布的性能和机械强度,除与浸渍漆有关外,主要取决于织物底材。其中以玻璃漆布的抗张强度较好。(X)
366、型号为DK的绝缘纸板可以在油中使用;型号为DY的绝缘纸板可以在空气中使用。(X)
367、型号为DY50/50,厚度为1.5mm的绝缘纸板在常态下电击穿强度为50Hz,不低于32kV/mm。(√)
368、如果用木夹固定变压器绕组的引线,必须保证不发生沿木夹件对地沿面放电。(√)
369、容量2000~10000kVA及以下较小容量的变压器,采用电流速断保护与瓦斯保护配合,即可排除变压器高压侧及其内部的各种故障。(√)
370、绕组绝缘件(如绝缘纸筒、垫块、撑条及端绝缘等)构成绕组的主绝缘和纵绝缘,使绕组固定于一定的位置,并形成冷却油道。(√)
371、带有套管型电流互感器的风冷变压器应有吹风装置控制箱。在负载电流大于2/3额定电流或油面温度达到56℃时,应投人风扇电动机,当低于1/2额定电流或低于50C时应切除风扇电动机。(√)
372、在尖一平板(→┠)电极的油间隙之间放置隔板,会大大提高间隙的击穿电压,此时隔板应靠近尖电极。(√)
373、在有爆炸危险的场所,不得用金属管、建筑物和构筑物的金属结构作为接地线。(√)
374、可以利用金属外皮、蛇皮管、保温管、电缆金属保护层或金属网作接地线。(X)
375、将零线上的一处或多处,通过接地装置与大地再次连接的措施称为重复接地。(√)
376、对电容量大或电缆等设备进行试验时,在试验前后不必放电。(X)
377、进行工频高电压测量,可以采用直接测量或间接测量。直接测量常采用静电电压表和球隙进行;间接测量常采用电压互感器和分压器以及与其相配合的测量仪器进行。(√)
378、进行工频高电压测量,可以采用直接测量或间接测量。直接测量常采用静电电压表和球隙进行;间接测量常采用电压互感器和分压器以及与其相配合的测量仪器进行。(√)
379、在一般情况下,110kV等级变压器的10kV内绕组的上端引出线每边绝缘厚度为6mm,下端引出线每边绝缘厚度为6mm。220kV等级变压器的35kV内绕组的上端引出线,每边绝缘厚度为16mm,下端引出线每边绝缘厚度为10mm。允许偏差均为1~2mm。(√)
380、连续式绕组的线段种类和垫纸板条的段数要尽量少,垫纸板条线段的纸板条总厚度不超过线段辐向尺寸的1/3。纸板条尽可能垫在正段匝间,但首末线段因主纵绝缘要求所垫的纸板条位置不得变动。(√)
381、高压电流互感器的二次侧绕组必须有一端接地,也只许一端接地。(√)
382、电流互感器的二次侧可以开路运行,也可以闭路运行。(X)
383、运行中变压器油的酸值要求应不大于0.1mgKOH/g。(√)
384、变压器外部发生短路引起的绕组过电流属于变压器的正常运行状态。(X)
385、规程规定:对于800kVA以上变压器,针对变压器油箱内可能发生的各种故障和油面降低,应装设瓦斯保护。(√)
386、变压器的不正常工作状态主要是由于外部短路和过负荷引起的过电流;油面过度降低和变压器中性点电压升高。(√)
387、变压器绕组进行大修后,如果匝数不对,进行变比试验时即可发现。(√)
388、变压器铁心柱撑板、小容量低压绕组间撑条、铁轭垫块以及在大型变压器中引线支架等一般采用木制件。(√)
389、在水冷却器内,变压器油是在黄铜管外流过的,冷却水则从黄铜管内流过。(√)
390、运行较长时间的变压器,其分接开关触头表面常覆有氧化膜和污垢。(√)
391、铁质夹件与铁轭之间必需垫绝缘纸。(√)
392、接地片插入铁轭深度对配电变压器不得小于30mm;主变压器不得小于70mm(大型为140mm) 。(√)
393、高压电力变压器的绝缘结构主要采用油一纸屏障绝缘,这种绝缘由绝缘油间隙和电工纸层交错组成。在交流电压和冲击电压作用下,油间隙承受的应力较大。(√)
394、变压器新投入做冲击试验时,瓦斯保护压板应放在运行位置。(X)
395、220kV及以上电压等级的变压器,须考核长期工作电压,采用1.3或1.5倍系统最高电压进行局部放电测量。(√)
396、中性点不接地系统的变压器套管发生单相接地,属于变压器故障,应将电源迅速断开。(X)
397、采用皱纹纸包扎引线绝缘,是由于这种纸的浸油性能、抗张力、撕裂强度、伸长率都比电缆纸高。(√)
相关文章
变压器线损的计算问题,变压器损耗分类与计算方法
变压器损耗电量的计算方法,计算线损,需要线路的电阻和流过的电流,分享下变压器损耗计算公式,变压器损耗的特征,以及变压器损耗电量与线路有功功率损失的计算等。
时间:2022-09-14 15:03:08
变压器损耗产生的原因是什么
有关变压器损耗的产生原因,变压器损耗包括空载损耗P和短路损耗Pk之和,变压器损耗产生的两大原因分析。
时间:2022-09-14 09:20:46
变压器备用自投装置的构成_变压器备用自投装置的动作原理
有关变压器备用自投装置的构成,变压器备用自投装置的动作原理,主变备用自投动作逻辑框图, 动作过程分析,以及变压器备用自投装置误动作的原因与解决方法。
时间:2022-09-12 18:55:35
无变压器半波整流能耗制动的电路图与线路工作原理
无变压器半波整流能耗制动的电路图,线路工作原理,先合上电源开关QS,完成单向启动运转或能耗制动停转工作,无变压器半波整流单向启动能耗制动自动控制电路图的原理。
时间:2022-09-11 19:23:07
配电变压器的保护配置方式图解
配电变压器的保护配置方式,配电变压器高压侧采用跌落式熔断器的保护配置方式,配电变压器高压侧采用隔离开关-熔断器的保护配置方式等。
时间:2022-09-11 10:12:41
变压器铁损怎么计算,变压器铜损铁损计算公式
有关变压器铁损的计算方法,如何计算变压器的铁损耗,分享下变压器损耗的计算公式,教大家如何计算变压器的铜损与铁损,需要的朋友参考下。
时间:2022-09-10 20:34:17
变压器过零序电流保护的工作原理
变压器过零序电流保护的工作原理,大电流接地系统中的变压器装设的接地零序电流保护,可以作为变压器主保护的后备保护及相邻元件接地短路的后备保护。
时间:2022-09-10 20:30:01
变压器铜损与铁损的组成与计算方法
如何测算变压器铜损与铁损,变压器铜损与铁损由哪些部分组成,变压器的铁损与铜损怎么算,100KV变压器铜损和铁损与100KV变压器铜损和铁损的计算问题。
时间:2022-09-10 20:27:53