电力变压器异常声音的来源与处理

来源:电工天下   编辑:小电工发布时间:2016-01-14 16:30:36

电力变压器异常声音的故障处理方法

变压器正常运行时,交流电通过变压器的绕组,在铁心里产生周期变化的磁力线,引起自身周期性的振动发声,这种响声是均匀的“嗡嗡”声。

但是发出异常声音却是由于外部原因或内部故障所引起的,应及时判断并查出其原因。

根据运行经验,产生异常声音的原因较多,发生的部位也不同,只能不断积累经验,才能作出合乎实际的判断。下面举几个常见例子。

1)过电压(如中性点不接地系统单相接地、铁磁共振等)引起。

2)过电流(如过负荷、大动力负荷起动、穿越性短路等)引起。这种原因引起的声音与上一种相同,声音比原来大,均是“嗡嗡”声,无杂音。但有时也可能随负载的急剧变化,呈现“割割割、割割割”突击的间歇响声。此声音发生时,变压器的指示仪表(电流表、电压表)的指针同时动作,易辩别。

3)夹紧铁芯的螺钉松动引起。这种原因能造成非常惊人的锤击和刮大风之声,如“叮叮当当”和“呼……呼……”声等,但此时指示仪表均正常,油色、油位、油温也正常。

4)变压器外壳与其他物体撞击引起。这是因为变压器内部铁芯的振动引起其他部件的振动,使接触处相互撞击。如变压器上装控制线的软管与外壳或散热器撞击时,会呈现出“沙沙沙”的声音,有连续较长、间歇的特点,变压器各部分不会呈现异常现象。这时可寻找声源,在最响的一侧用手或木棒按住,再听声音有何变化以判别之。

5)外界气候影响造成的放电声。如大雾天、雪天造成套管处电晕放电或辉光放电,呈现“嘶嘶”或“嗤嗤”声,夜间可见蓝色小火花。

6)铁芯故障引起。如铁芯接地线断开时会产生如放电般的劈裂声,铁芯着“火”也会造成不正常鸣音。

7)匝间短路引起。因短路处局部严重发热,使油局部沸腾,发出“咕噜、咕噜”般似水开了的声音。这种声音特别要注意。

8)分接开关故障引起。分接开关接触不良,局部发热也会引起象绕组匝间短路时发生的那种声音。

引起变压器发出异常声音的原因既繁多,又复杂,以上仅举出几例。为了及时发现故障,应加强对变压器的巡视检查

变压器正常巡视检查项目
1)音响、油位、温度是否正常;
2)气体继电器是否充满油,变压器外壳是否清洁、有无渗漏,防爆管是否完整无裂纹;
3)绝缘套管是否清洁、有无裂纹、有无打火放电,引线接头是否良好、有无过热现象;
4)冷却系统是否正常,呼吸器是否畅通,吸潮剂有无潮解;
5)负载及有载调压装置的运行是否正常,分接开关的位置是否符合电压的要求。

    相关文章
    • 电力变压器的主要分类方式

      电力变压器的主要分类方式

      有关电力变压器的知识,介绍了电力变压器的不同分类方式,比如按功能分类,可以分为升压变压器和降压变压器两大类,按相数分为单相和三相两大类,电力变压器的分类方式,一起来看下。

      时间:2021-05-13 10:17:30

    • 电力变压器降低负载损耗的方法

      电力变压器降低负载损耗的方法

      电力变压器在运行时绕组内通过电流会产生负载损耗,负载损耗又称为铜损,除基本绕组直流损耗外,还有附加损耗。那么,如何来降低电力变压器负载损耗,有什么常用的方法,一起来看下。

      时间:2021-05-12 12:01:57

    • 户外电力变压器的三种安装方式

      户外电力变压器的三种安装方式

      有关户外电力变压器的安装方式,在户外安装电力变压器时,一定要掌握正确的安装方式,这里介绍三种安装方式,以及在安装操作时的注意事项,供大家参考。

      时间:2020-08-06 13:19:26

    • 电力变压器容量选择标准是什么

      电力变压器容量选择标准是什么

      电力变压器容量的选择标准,变压器容量的选择,是节能减排的重要标准,经济运行需要容量大一些的变压器,配电变压器应尽量位于负荷中心,供电半径不超过0.5千米。

      时间:2020-08-04 09:47:28

    • 电力变压器的型号规格大全

      电力变压器的型号规格大全

      有关电力变压器的型号规格,电力变压器型号规格有哪些,主要有SZ11型-35KV系列油浸式、SCB10型-10KV系列干式、S11型-10KV系列油浸式等变压器的规格型号。

      时间:2020-03-24 10:28:03

    • 110kV电力变压器规格型号与容量等级

      110kV电力变压器规格型号与容量等级

      110kV电力变压器规格型号与容量等级,110kV SZ10三相双绕组有载调压电力变压器,110KV变压器的容量是多少KVA,以及110kv变电站主变压器的容量计算方法。

      时间:2020-03-24 10:26:12

    • 电力变压器的用途_变压器的种类

      电力变压器的用途_变压器的种类

      有关变压器的用途与种类,电力变压器是用来改变交流电电压大小的电气设备,变压器的种类,可按升降压、相数、用途、结构、冷却方式等进行分类。

      时间:2020-02-18 09:50:12

    • 电力变压器油的作用_电力变压器油箱与冷却装置

      电力变压器油的作用_电力变压器油箱与冷却装置

      电力变压器油的作用,变压器器芯装在油箱内,油箱内充满变压器油,变压器油有很好的绝缘性能,变压器油用作变压器绕组与绕组、绕组与铁心及油箱之间的绝缘,将热量带到油箱壳散发。

      时间:2020-02-15 22:04:23

    推荐文章

    Copyright © 2015 - 2020 dgjs123.com All Rights Reserved

    电工天下 版权所有