电力变压器的状态检修的方法探讨

来源:电工天下   编辑:小电工发布时间:2020-02-18 12:14:49

有关电力变压器的状态检修的方法,分为变压器状态检修的必要性和可行性,变压器状态检修的检测技术,变压器状态检修的系统结构等。

电力变压器的状态检修

状态检修则是根据各种仪器的监测结果和运行人员的巡查记录,经过运行技术人员的分析,按照设备运行的实际情况,实事求是地策划设备的检修行为。

1、变压器的状态检修

1.1 变压器状态检修的必要性和可行性

作为变压器检修的常用方式,预防性试验和定期检修有很大的盲目性和强制性,主要存在几个方面的问题:

①浪费了大量的人力物力;②增加了变压器的停电次数和停电时间,造成了频繁的运行操作,增加了误操作的事故率;③过度检修造成设备的频繁拆卸,增加了在检修过程中产生新的设备隐患; ④检修后按要求进行的耐压等试验也会对变压器造成不可逆损伤,使其总体寿命下降;⑤事故检修也增加了变压器的检修难度和检修费用。

变压器状态检修的基础在于监测技术和诊断技术,即通过各种检测手段来正确判断变压器目前的状况。

随着传感技术、人工神经网络、专家系统、模糊集理论,以及微电子、计算机软硬件和数字信号处理技术等综合智能系统,在状态监测及故障诊断中的应用,使基于变压器设备状态监测和先进诊断技术的状态检修研究得到发展,成为电力系统中的一个重要研究领域。

有关状态检修技术的研究大致可以分为寿命预测、故障诊断、信息管理与决策等几个方面。

1.2 变压器状态检修的检测技术

1.2.1 寿命评估

变压器剩余寿命的评估是当今监测与诊断工作的重要内容之一。要正确估算变压器的寿命,必须获得有关运行状态,需要对变压器进行综合分析。

1.2.2 在线检测技术

(1) 局部放电在线监测技术

变压器内部出现故障或运行条件恶劣,会由于局部场强过高而产生局部放电,对局部放电的检测,总体上可分为电气测量法和非电测量法(包括超声波法、光学法、测分解物法等)。

(2) 油中气体的在线分析技术

长期以来,油浸变压器油中的气体成分和含量的气相色谱分析法一直是判断变压器内部状态的重要手段。其原理是利用所采集的气体浓度的相对比值,推测出油或油纸绝缘所处的裂解条件。

(3) 红外测温技术

红外热像技术是利用红外探测器接受被测目标的红外辐射信号,经放大处理,转换成标准视频信号,然后通过电视屏或监视器显示红外热像图。当变压器引线接触不良、线圈导体接头虚焊、过负荷运行时都会引起导电回路局部过热,铁心多点接地也会引起铁心过热。

(4) 图像识别技术

运用图像识别技术,对变压器内油位、渗漏油及内外封装情况进行在线监测,可以直观了解变压器运行状态。这种方法的准确率高,但要建立在视频技术成熟的基础上。

电力变压器的状态检修的方法探讨相关的文章
  • 电力变压器的型号规格大全

    电力变压器的型号规格大全

    有关电力变压器的型号规格,电力变压器型号规格有哪些,主要有SZ11型-35KV系列油浸式、SCB10型-10KV系列干式、S11型-10KV系列油浸式等变压器的规格型号。

    时间:2020-03-24 10:28:03

  • 110kV电力变压器规格型号与容量等级

    110kV电力变压器规格型号与容量等级

    110kV电力变压器规格型号与容量等级,110kV SZ10三相双绕组有载调压电力变压器,110KV变压器的容量是多少KVA,以及110kv变电站主变压器的容量计算方法。

    时间:2020-03-24 10:26:12

  • 电力变压器的用途_变压器的种类

    电力变压器的用途_变压器的种类

    有关变压器的用途与种类,电力变压器是用来改变交流电电压大小的电气设备,变压器的种类,可按升降压、相数、用途、结构、冷却方式等进行分类。

    时间:2020-02-18 09:50:12

  • 电力变压器油的作用_电力变压器油箱与冷却装置

    电力变压器油的作用_电力变压器油箱与冷却装置

    电力变压器油的作用,变压器器芯装在油箱内,油箱内充满变压器油,变压器油有很好的绝缘性能,变压器油用作变压器绕组与绕组、绕组与铁心及油箱之间的绝缘,将热量带到油箱壳散发。

    时间:2020-02-15 22:04:23

  • 电力变压器结构组成部分及功能说明

    电力变压器结构组成部分及功能说明

    有关电力变压器的主要组成部分,包括铁心、绕组、油箱、储油柜、调压开关、安全气道、气体继电器等,电力变压器各部件的功能说明。

    时间:2020-01-08 21:49:11

  • 电力变压器型号有哪些?电力变压器型号说明

    电力变压器型号有哪些?电力变压器型号说明

    有关电力变压器型号的说明,变压器型号通常由表示相数、冷却方式、调压方式、绕组线芯等材料的符号,以及变压器容量、额定电压、绕组连接方式组成。

    时间:2019-12-29 20:06:49

Copyright © 2015 - 2019 dgjs123.com All Rights Reserved

电工天下 版权所有