变压器干燥处理方法(感应加热法、热风干燥法与烘箱干燥法)
来源:电工天下时间:2016-01-06 20:46:48 作者:老电工手机版>>
变压器干燥处理方法:
1、感应加热法
将器身放在油箱内,外绕组线圈通以工频电流,利用油箱壁中涡流损耗的发热来干燥。
此时箱壁的温度不应超过115~120℃,器身温度不应超过90~95℃。为了缠绕线圈的方便,尽可能使线圈的匝数少些或电流小些,一般电流选150A,导线可有用35~50mm2的导线。
油箱壁上可垫石棉条多根,导线绕在石棉条上。
2、热风干燥法
将器身放在干燥室内通热风进行干燥。
进口热风温度应逐渐上升,最高温度不应超过95℃,在热风进口处应装设过滤器以防止火星和灰尘进人。
热风不要直接吹向器身,尽可能从器身下面均匀地吹向各个方向,使潮气由箱盖通气孔放出。
3、烘箱干燥法
如修理场所有烘箱设备,对小容量变压器采用这种方法较好。
干燥时将器身吊人烘箱,控制内部温度为95℃,每小时测一次绝缘电阻,烘箱上部应有通气孔,用以放出蒸发出来的潮气。