如何防止变压器油质老化
来源:电工天下时间:2020-02-15 21:57:36 作者:老电工手机版>>
如何防止变压器油质老化的方法,变压器防止油质不致很快老化的措施,容量在750千伏安及以上者,设备本身配备吸湿器,防止变压器过载,以免油温激增至85℃以上等措施。
防止变压器油质老化的措施
1、防止变压器过载,以免油温激增至85℃以上。油温过高,油的部分碳氢化合物会分解形成油泥,油的酸价会激增而老化。
2、容量在750千伏安及以上者,设备本身配备吸湿器。吸湿器腔内一般充填着硅胶或氯化钙,在受潮时应勤加处理或更换。变色硅胶受潮时的征象是由蓝色转粉红色,将硅胶加热后可恢复本色;氯化钙受潮时的征象是凝结成块,应予更换。
3、在小型变压器中可以安置一个硅胶袋沉浸在油内,硅胶对油有再生作用,防止老化。硅胶的含量为油重的5%左右。
4、在检修变压器时,应注意不使油类与无被覆的铜件(裸铜表面宜镀锡或搪锡)或铁件(铁件表面宜涂漆)接触,如油与铜、铁、锌的接触面愈大,则愈易老化。
相关文章
变压器油箱检修的基本要求
变压器油箱检修的基本要求如下:在检修时,先拆除可拆卸的各零部件,然后清洗油箱内外壁、箱底、箱盖及各法兰处的油泥等污物。检修完成后,油箱暂放置时,如在露天存放则应将箱盖盖好,各法兰孔应用临时盖盖上。
时间:2022-09-10 10:01:18
油浸式变压器起火常见的扑救方式
火电厂包括燃机电厂单台容量为90MVA及以上的油浸式变压器,应设置固定灭火系统及火灾自动报警系统。采用水喷雾灭火系统时,水喷雾灭火系统管网应有地点放空措施,存有水喷雾灭火水量的消防水池应有定期放空及换水措施。
时间:2022-08-09 09:41:22
变压器绝缘老化与绝缘油劣化的常见原因
有关变压器的常见故障问题,一是变压器绝缘老化,二是变压器绝缘油劣化,三是变压器出现过电压的问题,不同的变压器故障问题,其发生原因各不相同,下面具体来了解下。
时间:2022-05-04 06:13:16
农村配电变压器加油时注意什么问题
在农村配电变压器的使用过程中,有时会出现变压器油不在规定范围内的情况,为了保证变压器的正常安全运行,应及时给变压器加油,以下是农村配电变压器加油时的几点注意事项,一起来看下。
时间:2021-12-19 07:13:54
变压器油的三大作用及性能要求
有关变压器油的相关知识,介绍了变压器油的三大作用,主要是绝缘、散热与消弧的作用,并介绍了变压器油的性能要求,供大家学习。
时间:2021-05-13 12:01:09
油浸式变压器的保护设置的分类
油浸式变压器的保护设置,10kV油浸式配电变压器的保护设备主要有断路器、负荷开关和熔断器等,断路器又称开关,负荷开关切断负荷电流,负荷开关加熔断器组合方式保护油浸式变压器。
时间:2020-08-07 11:33:12
变压器油失常的四个问题
有关变压器油失常的问题,在变压器的运行过程中,有时会遇到变压器失常的故障现象,有一部分是由于变压器油出现了问题导致的,一起来了解下。
时间:2020-08-06 13:43:16
油浸式变压器漏油的原因
运行中的油浸式变压器为什么漏油,什么原因引起的漏洞,是焊接质量出现了问题,还是变压器密封不好,电工天下小编带大家来了解下油浸式变压器漏油的几大原因。
时间:2020-08-05 11:23:22
- 上一篇:变电站双绕组变压器保护的特性分析
- 下一篇:变压器内部潜伏性故障的诊断措施