变压器对负荷的承受能力不一样,一般干式变压器应在额定容量下运行,而油式变压器过载能力比较好。选择变压器的容量大小时,一般主要考虑负荷量的大小,这点在干式变压器与油浸式变压器的区别上,也是很明显的。
最后一点,干式变压器与油浸式变压器的区别体现在冷却介质的不同上,油变是以变压器油(当然还有其它油如β油)作为冷却及绝缘介质,而干变是以空气或其它气体如SF6等作为冷却介质。油变是把由铁芯及绕组组成的器身置于一个盛满变压器油的油箱中。干变常把铁芯和绕组用环氧树脂浇注包封起来,也有一种现在用得多的是非包封式的,绕组用特殊的绝缘纸再浸渍专用绝缘漆等,起到防止 绕组或铁芯受潮。
干式变压器与油浸式变压器的绝缘材料区别
一般油浸式变压器绝缘是A级绝缘,由木材、棉花、纸、纤维等天然的纺织品,以醋酸纤维和聚脂胺为基础的纺织品,以及易于热分解和熔化点较低的塑料,工作于矿物油中,或经油树脂复合胶浸过,其极限工作温度是105℃;
干式变压器常用H级绝缘材料,即用无补强或以无机材料作补强的云母制品,加厚的F级材料,复合云母,有机硅云母制品、硅有机漆、硅有机橡胶聚酰亚胺复合玻璃布、复合薄膜、聚酰亚胺漆等,其极限工作温度是180℃。
干式变压器与油浸式变压器哪个好?
干式变压器与油变相比较首选干式,因初期造价差别不大,干式变压器放在配电室直接用母线连接至和低压进线柜,油变要专门设计变压器室,还要用低压封闭母线或密集母线连接至低压进线柜,长度至少五六米以上,干变母线因柜子相邻母线很短。
后期维护油变相比较维护量较大,如选用油变,较大容量的建议采用有油枕变压器,无油枕的容易漏油。
干式变压器与油浸式变压器的应用场合
在选择变压器时,是选用干式变压器还是油浸式变压器,要根据变压器的应用场合来定。
1、一般性的用户,没有特别的要求,变压器又可以放在室外。就采用油浸式变压器为好,因为较之干式变压器,产品价格要相对便宜些,另外维护也方便。其弱点是内部有变压器油,是可燃性的物资,需要完备的防火措施。
2、特别注重防火要求的场所,譬如高层建筑,学校,医院,机场,重要的会所等等,并需要将变压器放在室内的。采用干式变压器为好。
相关文章
电力变压器过负荷保护与过电流的关系
有关电力变压器过负荷保护与过电流的关系,过负荷保护与过电流保护合用一组电流互感器,过负荷保护的动作电流,按避开变压器的额定一次电流i1n(T)来整定。
时间:2022-09-10 09:15:56
如何计算电力变压器空载损耗与负载损耗
有关计算电力变压器空载损耗与负载损耗的方法,电力变压器损耗分为铁损和铜损,不同损耗的计算公式与计算方法,包括有功损耗、无功损耗与综合功率损耗等。
时间:2022-09-10 09:12:07
电力变压器压力释放阀的保护原理及设置原则
在电力变压器中压力释放阀的作用十分重要,压力释放阀可使变压器油箱内的压力快速降低,有效防止外部空气、水分及杂质进入油箱,电力变压器压力释放阀的保护原理是什么,其设置原则及运行要求有哪些,下面来了解下。
时间:2022-08-13 07:01:58
三相干式变压器的工作年限和最大过载电流
三相干式变压器的工作寿命是二十年。长期100%满负荷运行,就会使干式变压器的温升长期处于温升值120℃以上。如果环境温度(夏季)在35℃之上,干式变压器的温升会上升到125℃以上,容易加速绝缘老化。
时间:2022-08-12 10:31:24
安装电力变压器时的11条注意事项
怎么正确安装电力变压器,需要遵循哪些技术规范,在安装电力变压器时的注意事项有哪些,比如合理选择配电变压器的安装地点,合理选择配电变压器的容量等,下面与电工天下小编一起来了解下。
时间:2022-08-09 10:08:44
油浸式变压器起火常见的扑救方式
火电厂包括燃机电厂单台容量为90MVA及以上的油浸式变压器,应设置固定灭火系统及火灾自动报警系统。采用水喷雾灭火系统时,水喷雾灭火系统管网应有地点放空措施,存有水喷雾灭火水量的消防水池应有定期放空及换水措施。
时间:2022-08-09 09:41:22
怎样对电力变压器进行短路试验?
在对电力变压器进行短路试验时,应先做好电路的连接,然后按照本文给出的检测试验方法,按步骤进行试验即可,下面一起来了解下。
时间:2021-11-15 06:19:31
认识电力变压器的铁心组成部分
电力变压器的铁心组成部分,电力变压器的铁心是由0.35mm厚的冷轧硅钢片叠成,本文介绍了电力变压器的铁心组成、铁心排列方法、铁心斜切叠装法等知识。
时间:2021-06-22 10:16:41
- 上一篇:变压器开关送电前的注意事项
- 下一篇:脉冲变压器设计(经验算法)的计算方法