三相变压器线电流与线电压的计算公式
来源:电工天下时间:2022-09-10 20:30:11 作者:老电工手机版>>
有关三相变压器线电流与线电压的计算公式,U1N为正常运行时一次侧应加的电压,U2N为一次侧加额定电压、二次侧处于空载状态时的电压,相变压器中,额定电压指的是线电压。
三相变压器线电流计算公式
电力变压器额定电流I1N/I2N,单位为A、kA。是变压器正常运行时所能承担的电流,在三相变压器中均代表线电流。
I1N = SN / U1N,I2N = SN / U2N。
对三相变压器:I1N=SN/[sqrt(3)U1N],I2N=SN/[sqrt(3)U2N],U1N为正常运行时一次侧应加的电压,U2N为一次侧加额定电压、二次侧处于空载状态时的电压。单位为V。
在相变压器中,额定电压是指线电压。
SN为变压器额定容量,单位为VA、kVA、MVA,N为变压器的视在功率。
通常把变压器一、二次侧的额定容量设计为相同。I1N为正常运行时一次侧变压器额定电流,I2N为一次侧变压器额定电流。单位为A
电压与电流之间的相位差(Φ)的余弦叫做功率因数,用符号cosΦ表示,在数值上,功率因数是有功功率和视在功率的比值,即cosΦ=P/S三种功率和功率因素cosΦ是一个直角功率三角形关系:两个直角边是有功功率、无功功率,斜边是视在功率。
有功功率平方+无功功率平方=视在功率平方。
三相负荷中,任何时候这三种功率总是同时存在:视在功率S=1.732UI有功功率P=1.732UI cosΦ无功功率Q=1.732UI sinΦ功率因数cosΦ=P/SsinΦ=Q/S
三相电阻类电功率的计算公式= 1.732*线电压U*线电流I (星形接法) = 3*相电压U*相电流I(角形接法)
三相电机类电功率的计算公式= 1.732*线电压U*线电流I*功率因数COSΦ(星形 接法) = 3*相电压U*相电流I*功率因数COSΦ(角形接法)
三相交流电路中星接和角接两个功率计算公式可互换使用,但相电压、线电压和相电流、线电流一定要分清。
相关文章
变压器线损的计算问题,变压器损耗分类与计算方法
变压器损耗电量的计算方法,计算线损,需要线路的电阻和流过的电流,分享下变压器损耗计算公式,变压器损耗的特征,以及变压器损耗电量与线路有功功率损失的计算等。
时间:2022-09-14 15:03:08
三相异步电动机的制动方法与控制线路说明
三相异步电动机的制动方法与控制线路,制动方法分为机械制动和电气制动,机械制动利用机械装置使电动机从电源切断后能迅速停转,电气制动使异步电动机所产生的电磁转矩和电动机的旋转方向相反。
时间:2022-09-14 14:39:10
变压器损耗产生的原因是什么
有关变压器损耗的产生原因,变压器损耗包括空载损耗P和短路损耗Pk之和,变压器损耗产生的两大原因分析。
时间:2022-09-14 09:20:46
变压器备用自投装置的构成_变压器备用自投装置的动作原理
有关变压器备用自投装置的构成,变压器备用自投装置的动作原理,主变备用自投动作逻辑框图, 动作过程分析,以及变压器备用自投装置误动作的原因与解决方法。
时间:2022-09-12 18:55:35
无变压器半波整流能耗制动的电路图与线路工作原理
无变压器半波整流能耗制动的电路图,线路工作原理,先合上电源开关QS,完成单向启动运转或能耗制动停转工作,无变压器半波整流单向启动能耗制动自动控制电路图的原理。
时间:2022-09-11 19:23:07
配电变压器的保护配置方式图解
配电变压器的保护配置方式,配电变压器高压侧采用跌落式熔断器的保护配置方式,配电变压器高压侧采用隔离开关-熔断器的保护配置方式等。
时间:2022-09-11 10:12:41
变压器铁损怎么计算,变压器铜损铁损计算公式
有关变压器铁损的计算方法,如何计算变压器的铁损耗,分享下变压器损耗的计算公式,教大家如何计算变压器的铜损与铁损,需要的朋友参考下。
时间:2022-09-10 20:34:17
变压器过零序电流保护的工作原理
变压器过零序电流保护的工作原理,大电流接地系统中的变压器装设的接地零序电流保护,可以作为变压器主保护的后备保护及相邻元件接地短路的后备保护。
时间:2022-09-10 20:30:01