变压器的效率:变压器输出功率与输入功率的比值
来源:电工天下时间:2018-02-05 16:12:50 作者:老电工手机版>>
变压器输出功率和输入功率的比值计算方法
在额定功率时,变压器的输出功率和输入功率的比值,叫做变压器的效率,即:
η=(P2÷P1)x100%
式中,η为变压器的效率;P1为输入功率,P2为输出功率。当变压器的输出功率P2等于输入功率P1时,效率η等于100%,变压器将不产生任何损耗。这种变压器实际是不存在的。
变压器的效率是指变压器输出的有功功率P2与输入的有功功率P1之比,用百分数表示。即:η=(P2 / P1) * 100%
因为P2=P1 - P(P为变压器总损耗),则有:η=[ 1 - P / (P2+P)] * 100%
假设:
1、变压器的额定空载损耗为P0,并且认为其值不随负载而变
2、变压器的额定负载损耗为PK,并且认为实际负载损耗与负载系数的平方β^2成正比。
3、计算P2时,忽略了负载运行时的副边电压的变化,即P2=β * Se * cosa
变压器效率的计算方法:η=[ 1 - (P0+β^2 * PK)/ ( β * Se * cosa + P0 + β^2 * PK)] * 100% 此式即为变压器效率计算式。β :负载系数 Se :变压器的额定容量 cosa : 负载的功率因数
变压器的输出功率P2与输入功率P1之比称为变压器的效率η。变压器的输入功率与输出功率之差,称为变压器的功率损耗。损耗包括变压器的铜损PCu和铁损PFe。根据效率的定义,变压器的效率为:

变压器的铁损与负荷的大小无关,而铜损则随负荷的大小而变化。根据理论推导可知,当变压器的铜损等于铁损时,效率最高。一般配电变压器最大效率时,负载电流为额定电流的50%~60%。
变压器传输电能时总要产生损耗,这种损耗主要有铜损和铁损。铜损是指变压器线圈电阻所引起的损耗。当电流通过线圈电阻发热时,一部分电能就转变为热能而损耗。由于线圈一般都由带绝缘的铜线缠绕而成,因此称为铜损。
当变压器的铜损(与负载电流的平方成正比)等于铁损(基本不随负载变化)时,效率最高(大致出现在负载系数为0.5~0.6的时候)。
变压器的铁损:
1、磁滞损耗,当交流电流通过变压器时,通过变压器硅钢片的磁力线其方向和大小随之变化,使得硅钢片内部分子相互摩擦,放出热能,从而损耗了一部分电能,这便是磁滞损耗。
2、涡流损耗,当变压器工作时,铁芯中有磁力线穿过,在与磁力线垂直的平面上就会产生感应电流,由于此电流自成闭合回路形成环流,且成旋涡状,故称为涡流。涡流的存在使铁芯发热,消耗能量,这种损耗称为涡流损耗。
变压器的效率与变压器的功率等级有密切关系,通常功率越大,损耗与输出功率就越小,变压器的效率(变压器输出功率与输入功率的比值)也就越高。反之,功率越小,变压器输出功率与输入功率的比值(变压器的效率)也就越低。
相关文章电机额定功率、额定电压及额定电流间的关系

有关电机额定功率、额定电压及额定电流间的关系,电机额定功率和实际功率的区别,机额定电流和启动电流的计算公式,电机电流的计算方法等。
时间:2022-09-11 19:23:42
变压器输出电压有点高怎么办

变压器的输出电压有点高,有没有办法降低2-3伏,变压器电压输出应与用电设备配备,以免烧毁电器的,如12V输出配12V灯泡,如果高2~3V用于整流电源是可以的,下面具体来了解下。
时间:2022-08-10 05:29:17
500KVA变压器带270KW功率而电压360V是什么原因

500kvA是变压器的视在功率,其有功功率为1.500kvA×80%=400kvA。电压低的可能原因:1、供电距离过长,引起的电压降增大,必须更换大截面电线。2、在变压器档位开关上调节了,逢高调高,逢低调低。
时间:2022-04-20 20:11:01
变压器输出首端是36V,到了末端变成110V是什么原因

有关变压器的使用问题,变压器输出首端是36V,到了末端变成110V是什么原因,下面从变压器的工作原理,以及适用范围等几个方面来介绍下,有需要的朋友参考下。
时间:2021-04-12 11:13:55
变压器工作原理及消耗的无功功率的含义解释

有关变压器的知识,介绍了变压器的工作原理是什么,主要是电压变换原理与电流变换原理,变压器消耗的无功功率是什么意思,以及铜损与铁损的含义,下面一起来了解下。
时间:2021-04-12 10:40:42
车载逆变器对电瓶是否有害,汽车用多大功率的车载逆变器

有关车载逆变器的使用问题,在将车载逆变器接到电瓶之后,车载逆变器对电瓶是否有害,这是很多人较为关心的一大问题,车载逆变器充电对电池有什么影响,以及汽车用多大功率的车载逆变器才合适,与电工天下小编一起来了解下。
时间:2020-10-23 15:06:39
车载逆变器是什么设备,车载逆变器的功率规格有哪些

有关车载逆变器的知识,在汽车上使用的一种电能转换设备,车载逆变器是什么,车载逆变器是将 DC12V直流电转换为和市电相同的 AC220V交流电的设备,车载逆变器的功率规格有哪些,一起来了解下。
时间:2020-10-23 10:58:13
变压器空载电流是什么,小功率电源变压器的空载电流是多少

有关变压器的空载电流的知识,介绍了变压器的空载电流的定义,空载电流是一种电感电流,且包括了线圈流过电流时的发热损耗,以及小功率电源变压器的空载电流为多少,一起来看下。
时间:2020-08-13 13:16:57





