变压器净油器的检修规程

来源:电工天下时间:2020-02-17 08:58:18 作者:老电工手机版>>

有关变压器净油器的检修工作,需要遵循一定的检修规程,那么,变压器净油器的检修规程是怎么样的,需要注意的事项有哪些,一起来了解下。

变压器净油器的检修规程

1、关闭变压器油箱侧的阀门;

2、打开净油上盖板和下底板,倒出厚硅胶粒(或活性氧化铝),用干燥清洁的变压器油将净油器内部和连管清洗干净;

3、检查各部件应完整无损并进行清扫,下部滤网无堵塞,洗净后更换胶垫,装复下盖板和过滤网,检查密封良好;

4、更换硅胶,装至距顶面约50mm左右,再装回盖板加以密封,装填时间不超过1h;

1)更换硅胶除在大修时需进行外,在变压器小修或每年定期的油样化验时,应取变压器本体和净油器下部取样阀二处的油样试验,结果与上次作比较;如耐压强度偏低,两个油样酸值有差别,则说明净油器的硅胶已失效,应更换;

2)更换下的硅胶,温度在115℃、堆积厚度在100mm时,干燥2小时可再用。

5、打开油箱侧壁下部连管阀门,使油进入净油器,同时打开上部放气塞排气,直至冒油为止。

注意:干燥后的硅胶经油浸泡会传授大量气体,为防止气体进入变压器引起瓦斯继电器动作,应在净油器净油后每隔两小时拧松气塞排气,经过多次放气后再无气体排出时,拧紧放气塞,打开变压器油箱侧壁上阀门,将净油器投入使用。

相关文章
  • 变压器附件的检修方法详解

    变压器附件的检修方法详解

    有关变压器的检修知识,在变压器中除了重要部件之外,还有很多小的附件,在对变压器的日常检修工作中,对于附件的检修也必需引起重视,以下介绍了变压器附件的检修方法,供大家参考。

    时间:2022-09-10 11:14:22

  • 变压器有载分接开关的检修要求

    变压器有载分接开关的检修要求

    有关变压器的检修知识,有载分接开关是变压器的部件之一,在变压器的运行检修时必须进行全面检修维护,以下是变压器有载分接开关的检修要求,分享了具体的检查步骤与验收要求,供大家参考。

    时间:2022-09-10 11:02:49

  • 变压器套管检修的几点要求

    变压器套管检修的几点要求

    大型主变压器低压侧瓷套管检修变压器低压侧瓷套管,一般的检修项目和步骤如下:检查瓷套是否有裂纹和损伤,表面是否有放电痕迹。2、对于导杆式套管,导电杆应无过热变红现象,套管顶部的密封胶垫损坏时应进行更换。

    时间:2022-09-10 10:08:11

  • 变压器110KV套管的检修要求

    变压器110KV套管的检修要求

    变压器110KV套管的检修要求如下:对于套管油不合格或内部轻微受潮的套管,一般进行换油处理即可消除缺陷,对于内部严重受潮或严重渗漏油的套管则一般采取解体干燥及解决密封缺陷。

    时间:2022-09-10 10:04:50

  • 变压器油箱检修的基本要求

    变压器油箱检修的基本要求

    变压器油箱检修的基本要求如下:在检修时,先拆除可拆卸的各零部件,然后清洗油箱内外壁、箱底、箱盖及各法兰处的油泥等污物。检修完成后,油箱暂放置时,如在露天存放则应将箱盖盖好,各法兰孔应用临时盖盖上。

    时间:2022-09-10 10:01:18

  • 变压器冷却装置的检修要求

    变压器冷却装置的检修要求

    有关变压器的检修知识,变压器的冷却装置随变压器容量的大小而有很大差别,以下仅就冷却装置的主设备:散热器、风扇电机等说明其检修内容方法及要求,有需要的朋友参考下。

    时间:2022-09-10 09:59:25

  • 怎么检查变压器的同名端?

    怎么检查变压器的同名端?

    有关变压器的知识,用什么办法来检查变压器的同名端,可用的方法不止一种,比如可以从线圈的绕向结构来判定,还可以用直流稳态过程来判定,下面具体来了解下。

    时间:2022-04-09 08:06:30

  • 变压器的日常巡视检查与定期试验检修

    变压器的日常巡视检查与定期试验检修

    有关变压器的日常巡视检查,以及定期试验的相关内容,另外还介绍了变压器的在线检测技术,供大家学习。

    时间:2020-08-07 11:18:11

推荐文章

Copyright © 2015 - 2022 dgjs123.com All Rights Reserved

电工天下 版权所有