变压器拆卸和吊芯工作及质量标准说明
来源:电工天下时间:2022-09-10 15:36:42 作者:老电工手机版>>
变压器拆卸和吊芯工作及质量标准具体如下:
1、变压器拆卸前,将油从放油阀放出一部分,以免吊芯时溢出变压器油。在放油的同时注意油标、油枕与油箱是否畅通;
2、起吊工作应平吊、平起,注意观察吊芯螺杆紧固情况,在芯子吊出油面后,停留10-15min,使芯子上的油淋入油箱,然后放置油盘中;
3、吊芯中避免碰坏各个部件和绕组。吊出芯子应对绕组、铁芯、分接开关、引线及各个零件螺丝进行详细检查。
3.1 套管拆卸:在拆卸变压器套管时,不要有碰破及碰裂情况,应从斜的方向吊出,不能使其受任何机械应力。
3.2 拆卸上盖吊出铁芯:
a.应在干燥天进行;b.不应使铁芯绕组受潮;
c.在湿度不超过85%的空气中吊芯时间不要超过16h,在阴天、雨天不进行吊芯检查。
3.3 拆卸矽钢片:
a.矽钢片不断裂;b.不能擦破绝缘漆。
3.4 拆卸绕组的绝缘部件:
a.不应使其绝缘有破裂情况;
b.各部件应放在固定的地方,以防止意外的破裂损坏;
c.拆卸绝缘零件时工具要仔细检查,应保证牢靠。
变压器检修规程,变压器检修工艺及质量要求
3.5 吊绕组:在拆绕组时,不允许碰伤任何绝缘部件。
相关文章
无变压器半波整流能耗制动的电路图与线路工作原理
无变压器半波整流能耗制动的电路图,线路工作原理,先合上电源开关QS,完成单向启动运转或能耗制动停转工作,无变压器半波整流单向启动能耗制动自动控制电路图的原理。
时间:2022-09-11 19:23:07
变压器过零序电流保护的工作原理
变压器过零序电流保护的工作原理,大电流接地系统中的变压器装设的接地零序电流保护,可以作为变压器主保护的后备保护及相邻元件接地短路的后备保护。
时间:2022-09-10 20:30:01
三相干式变压器的工作年限和最大过载电流
三相干式变压器的工作寿命是二十年。长期100%满负荷运行,就会使干式变压器的温升长期处于温升值120℃以上。如果环境温度(夏季)在35℃之上,干式变压器的温升会上升到125℃以上,容易加速绝缘老化。
时间:2022-08-12 10:31:24
降压变压器的工作原理及技术参数说明
降压变压器用于把10万V以上便于输送中的损耗降到用电户,降为380V的三相四线制才能安全使用。低压线圈采用铜箔绕制,箔式绕圈结构,增强了线圈的稳定性,固化后绕组整体机械强度好,大大提高了抗短路能力。
时间:2022-07-25 06:03:32
三相变压器工作绕组连接方式
三相变压器工作是绕组的连接方式,三相变压器的三个高压绕组U1U2、V1V2、W1W2和三个低压绕组u1u2、v1v2、w1w2分别接成星形或三角形,将一次绕组接三相电源,二次绕组接三相负载。
时间:2021-06-23 09:30:35
磁阻式多极旋转变压器的工作原理示意图
磁阻式多极旋转变压器的工作原理,磁阻式多极旋转变压器,又称细分解算器,或游标解算器,是一种多极角度传感元件,测量精度不如感应同步器和光栅,但高于普通旋转变压器,误差不超过3.5角秒。
时间:2021-06-22 10:17:15
旋转变压器的结构_旋转变压器的工作方式
有关旋转变压器的结构,旋转变压器一般有两极绕组和四极绕组两种结构形式,常采用四极绕组式旋转变压器,此类结构形式的旋转变压器可分为鉴相式和鉴幅式两种工作方式。
时间:2021-06-22 10:17:10
变压器工作原理及消耗的无功功率的含义解释
有关变压器的知识,介绍了变压器的工作原理是什么,主要是电压变换原理与电流变换原理,变压器消耗的无功功率是什么意思,以及铜损与铁损的含义,下面一起来了解下。
时间:2021-04-12 10:40:42
- 上一篇:变压器油箱的检查及质量标准说明
- 下一篇:变压器检修前的准备工作有哪些