电力变压器自动跳闸的原因有哪些?

来源:电工天下   编辑:小电工发布时间:2020-05-20 09:37:14

有关电力变压器自动跳闸的原因,电力变压器跳闸怎么办,应该检查变压器跳闸是何种保护动作,以及变压器跳闸时有何外部现象,如有故障,则经消除后再行送电。

电力变压器自动跳闸的原因

在变压器自动跳闸时,如有备用变压器,应将备用投入,以检查自动跳闸的原因。

若无备用,则检查变压器跳闸是何种保护动作,以及变压器跳闸时有何外部现象,若检查证明变压器跳闸不是内部故障所致,而是由于过负荷、外部短路或保护装置二次回路故障所引起,则可不经内部检查即可投入。

如有故障,则经消除后再行送电。

检查方法:

1、先确定大概跳闸的原因,并将两侧开关退出运行。

2、故障分析,分清是变压器本体故障还是负荷侧短路引起的跳闸,可以根据报警信号判断故障的范围,究竟是过流跳闸还是速断跳闸,大型的变压器还有差动,瓦斯等。

3、如果是外部故障则根据信号切断故障侧的出线开关,对变压器试送,保证其他无故障部分及时恢复供电。

4、如果是本体故障则禁止试送,则需对变压器要专业人员进行吊芯检查。

    展开全文
    相关文章
    • 电力系统自耦变压器的四个缺点

      电力系统自耦变压器的四个缺点

      有关电力系统中采用自耦变压器的四个缺点,包括增加电力系统的短路电流、调压困难、绕组的过电压保护复杂,使继电保护复杂等。

      时间:2020-05-20 09:28:51

    • 电动机运行中断路器跳闸检查项目总结

      电动机运行中断路器跳闸检查项目总结

      有关电动机运行中断路器跳闸需要检查的项目,包括配电柜故障、电缆故障、电机故障等,一起来了解下。

      时间:2020-05-20 09:03:25

    • 变压器差动保护动作跳闸怎么办?原因及处理方法

      变压器差动保护动作跳闸怎么办?原因及处理方法

      有关变压器差动保护动作跳闸的处理方法,变压器差动保护跳闸后的检查与处理步骤,包括检查变压器本体有无异常,检查差动保护范围内的瓷瓶是否有闪络,是否有继电器或二次回路故障。

      时间:2020-05-20 09:03:23

    • 电力变压器的型号规格大全

      电力变压器的型号规格大全

      有关电力变压器的型号规格,电力变压器型号规格有哪些,主要有SZ11型-35KV系列油浸式、SCB10型-10KV系列干式、S11型-10KV系列油浸式等变压器的规格型号。

      时间:2020-03-24 10:28:03

    • 110kV电力变压器规格型号与容量等级

      110kV电力变压器规格型号与容量等级

      110kV电力变压器规格型号与容量等级,110kV SZ10三相双绕组有载调压电力变压器,110KV变压器的容量是多少KVA,以及110kv变电站主变压器的容量计算方法。

      时间:2020-03-24 10:26:12

    • 电力变压器的用途_变压器的种类

      电力变压器的用途_变压器的种类

      有关变压器的用途与种类,电力变压器是用来改变交流电电压大小的电气设备,变压器的种类,可按升降压、相数、用途、结构、冷却方式等进行分类。

      时间:2020-02-18 09:50:12

    • 电力变压器油的作用_电力变压器油箱与冷却装置

      电力变压器油的作用_电力变压器油箱与冷却装置

      电力变压器油的作用,变压器器芯装在油箱内,油箱内充满变压器油,变压器油有很好的绝缘性能,变压器油用作变压器绕组与绕组、绕组与铁心及油箱之间的绝缘,将热量带到油箱壳散发。

      时间:2020-02-15 22:04:23

    • 电力变压器结构组成部分及功能说明

      电力变压器结构组成部分及功能说明

      有关电力变压器的主要组成部分,包括铁心、绕组、油箱、储油柜、调压开关、安全气道、气体继电器等,电力变压器各部件的功能说明。

      时间:2020-01-08 21:49:11

    推荐文章

    Copyright © 2015 - 2020 dgjs123.com All Rights Reserved

    电工天下 版权所有