35kv变压器耐压打压标准是什么
来源:电工天下时间:2021-05-14 10:11:50 作者:老电工手机版>>
35kv变压器耐压标准
1、35kv变压器油箱密封实验规范:24h,50kpa。
注:1)密封功能需求,在实验后应无渗漏和损害。2)波纹油箱密封实验剩下压力不小于规定值的70%。
2、35kv变压器油箱机械强度实验规范:<4000KVA,正压50kPa; ≥4000KVA,真空度50kPa,正压60kPa。
注:机械强度实验需求实验后应无损害和不允许的持久变形。
3、35kv变压器绝缘实验规范:<4000KVA供给绝缘电阻实测值,≥4000KVA须供给吸收比(R60“/R15”)≥8000KVA须供给介质损耗因数tgδ。
注:对35KV电压等级需做吸收比的实验,需求吸收比≥1.3或极化指数≥1.5。
相关文章
变压器损耗产生的原因是什么
有关变压器损耗的产生原因,变压器损耗包括空载损耗P和短路损耗Pk之和,变压器损耗产生的两大原因分析。
时间:2022-09-14 09:20:46
如何测量定子绕组绝缘直流耐压值?
如何测量定子绕组绝缘直流耐压值,通过试验时所测的某处绝缘表面对地电压的高低和泄漏电流的大小来判断该部位的绝缘状况,定子绕组绝缘直流耐压测量的等值电路图。
时间:2022-09-13 20:16:06
什么是无功铁损和无功铜损,什么是有功铁损和铜损?
有关无功铁损和无功铜损的知识,什么是无功铁损和无功铜损,什么是有功铁损和铜损,一起来了解下。
时间:2022-09-13 20:16:01
变压器的同名端是什么,如何判断变压器的同名端
有关变压器同名端的判断方法,变压器同名端,是指变压器的初级线圈和次级线圈的正负相同的两端,三相变压器的同名端的判断方法,绕制变压器线圈时判断同名端。
时间:2022-09-10 11:26:08
低压配电箱长什么样,低压配电箱实物图
分享一个低压配电箱的实物图,低压配电箱具体长什么模样,配电箱中一路总闸、二路总闸、保险管、中间继电器等器件的安装位置等。
时间:2022-09-10 09:16:17
交流变压器升压后电流降低是什么原因
交流变压器升压后电流降低的原因,具体参考如下:变压器输出的能量小于输入的能量,交流变压器的输入功率为电流乘电压,即:Pin=Vin*Iin,那么输出功率即为:Pout=Vout*Iout。
时间:2022-08-13 07:07:39
变压器铁芯不能多点接地是什么原因
在变压器的铁芯的重要性不言而喻,没有了铁芯或者铁芯存在故障问题,变压器就会罢工,甚至会引发事故。变压器铁芯为什么不能多点接地,而只能一点接地,下面具体来看下。
时间:2022-08-13 07:05:37
变压器为什么接地,变压器接地的作用
有关变压器接地的知识,变压器为什么接地,外壳接地可以防止变压器漏电使外部的金属带电而出现触电事故,变压器中性点接地为工作接地,其主要作用是保证单相供电电压的稳定。
时间:2022-08-12 10:56:37
- 上一篇:变压器吊芯检查项目与内容总结
- 下一篇:开关电源变压器啸叫是什么原因