逆变器的十大技术性能总结
来源:电工天下时间:2020-10-26 10:26:38 作者:老电工手机版>>
有关逆变器的知识,介绍了逆变器的十大技术性能,主要包括逆变器的额定输出电压 、逆变器的输出电压的不平衡度,以及逆变器的额定输出效率等,与电工天下小编一起来了解下。
逆变器的技术性能
1、额定输出电压
在规定的输入直流电压允许的波动范围内,表示逆变器应能输出的额定电压值。
对输出额定电压值的稳定准确度的一般规定:
(1)在稳态运行时,电压波动范围应有一个限定,例如其偏差不超过额定值的±3%或±5%。
(2)在负载突变(额定负载0%→50%→100%)或有其他干扰因素影响的动态情况下,其输出电压偏差不应超过额定值的±8%或±10%。
2、输出电压的不平衡度
在正常工作条件下,逆变器输出的三相电压不平衡度(逆序分量对正序分量之比)应不超过一个规定值,一般以%表示,如5%或8%。
3、输出电压的波形失真度
当逆变器输出电压为正弦度时,应规定允许的最大波形失真度(或谐波含量)。通常以输出电压的总波形失真度表示,其值不应超过5%(单相输出允许10%)。
4、额定输出频率
逆变器输出交流电压的频率应是一个相对稳定的值,通常为工频50Hz。正常工作条件下其偏差应在±1%以内。
5、负载功率因数
表征逆变器带感性负载或容性负载的能力。在正弦波条件下,负载功率因数为0.7~0.9(滞后),额定值为0.9。
6、额定输出电流(或额定输出容量)
表示在规定的负载功率因数范围内逆变器的额定输出电流。有些逆变器产品给出的是额定输出容量,其单位以VA或kVA表示。逆变器的额定容量是当输出功率因数为1(即纯阻性负载)时,额定输出电压为额定输出电流的乘积。
7、额定输出效率
逆变器的效率是在规定的工作条件下,其输出功率对输入功率之比,以%表示。逆变器 在额定输出容量下的效率为满负荷效率,在10%额定输出容量的效率为低负荷效率。
8、过电压保护与过电流保护
(1)过电压保护:对于没电压稳定措施的逆变器,应有输出过电压防护措施,以使负截免受输出过电压的损害。
(2)过电流保护:逆变器的过电流保护,应能保证在负载发生短路或电流超过允许值时及时动作,使其免受浪涌电流的损伤。
9、起动特性
表征逆变器带负载起动的能力和动态工作时的性能。逆变器应保证在额定负载下可靠起动。
10、噪声
电力电子设备中的变压器、滤波电感、电磁开关及风扇等部件均会产生噪声。逆变器正常运行时,其噪声应不超过80dB,小型逆变器的噪声应不超过65dB。
相关文章
12v和60v逆变器效率对比
12v和60v逆变器效率对比,就逆变器本身来说,二者没有区别。因为功率是电流和电压的乘积,只是12v的电流大,60v电流小,下面具体来了解下。
时间:2022-02-09 13:17:47
变压器改逆变器的步骤详解
如何将变压器改成一个逆变器,变压器改逆变器的方法步骤是怎么样的,电工天下小编总结了把一个变压器改为逆变器的全过程,介绍了试验的整体思路,给出了变压器改逆变器的实验电路,供大家参考学习。
时间:2020-10-26 14:55:59
逆变器的基本类型,逆变器的主要种类
有关逆变器的知识,按照不同的设计需求,逆变器会有不同的类型,比如按电路结构分为桥式和零式两种,根据逆变器所用的电力电子器件分类有半控型器件构成的逆变器,这里介绍了逆变器的基本类型,以及逆变器的主要种类,一起来看下。
时间:2020-10-25 22:18:17
一例车载逆变器的电路原理图,车载逆变器各部分的作用说明
本文介绍了车载逆变器的电路组成,以及车载逆变器电路的工作原理,不同的控制电路实现的功能作用是什么,帮助大家了解车载逆变器电路图及工作原理,有需要的朋友参考下。
时间:2020-10-23 15:25:19
车载逆变器对电瓶是否有害,汽车用多大功率的车载逆变器
有关车载逆变器的使用问题,在将车载逆变器接到电瓶之后,车载逆变器对电瓶是否有害,这是很多人较为关心的一大问题,车载逆变器充电对电池有什么影响,以及汽车用多大功率的车载逆变器才合适,与电工天下小编一起来了解下。
时间:2020-10-23 15:06:39
一款车载逆变器电路图及工作原理分析
有关车载逆变器的相关知识,介绍了一款常见车载逆变器的电路图,以及这种车载逆变器的工作原理,车载逆变器分为正弦波输出和方波输出两种,下面就来详细看下。
时间:2020-10-23 14:15:22
选购车载逆变器时要注意的几个问题
如今,车载逆变器已是汽车上的必备电器之一,一个好的车载逆变器可以让户外生活更精彩,那么应该如何来选购车载逆变器,需要注意哪几个问题,如何才能选购到适合自己的车载逆变器,让我们一起来看下。
时间:2020-10-23 11:36:09
车载逆变器的选购技巧,记住这8点选购不再难
如何选购一款适合的车载逆变器,对于新手来说并不容易,在选购车载逆变器时,需要考虑的因素有很多,比如是否选用金属外壳产品,要不是用一体式的产品,电工天下小编总结了车载逆变器的8个选购技巧,供大家参考。
时间:2020-10-23 11:05:56
- 上一篇:逆变器的基本类型,逆变器的主要种类
- 下一篇:逆变器的十种分类方法