干式变压器温度标准是什么,干式变压器的报警温度是多少
来源:电工天下时间:2020-08-13 13:32:01 作者:老电工手机版>>
有关干式变压器的小知识,介绍了干式变压器温度标准,主要包括干式变压器的线圈温度,铁芯、金属部件和与其相邻材料的温度,以及干式变压器的报警温度是多少,一起来看下。
干式变压器温度标准
国家标准《干式变压器》GB6450-1986对干式变压器的温升限值做出了相关规定。
一、干式变压器的线圈温度
1、现在大多数干式变压器都采用H级绝缘材料,故一般说干式变压器的温度应在180℃以下。
2、当采用A级绝缘材料时,其极限工作温度在105℃时,最高温升应小于60K;当采用E级绝缘材料时,其极限工作温度在120℃时,最高温升应小于75K;
3、当采用B级绝缘材料时,其极限工作温度在130℃时,最高温升应小于80K;
4、当采用C级绝缘材料时,其极限工作温度在220℃时,最高温升应小于150K。
5、当采用F级绝缘材料时,其极限工作温度在155℃时,最高温升应小于100K;
6、当采用H级绝缘材料时,其极限工作温度在180℃时,最高温升应小于125K。
二、铁芯、金属部件及相邻材料的温度
在任何情况下,不得出现使铁芯本身、其他部件或与其相邻的材料受到损害的温度。
大多数干式变压器都采用H级绝缘材料,故一般说干式变压器的温度应在180℃以下。
干式变压器的报警温度是多少
干式变压器在什么温度下会发生报警,干式变压器一般是在130℃时就会报警。
大多数干式变压器采用H级绝缘材料,变压器在正常运行时,其温控器控制设置一般为:80℃自动关风机、100℃自动开风机、130℃高温报警、150℃超高温跳闸。
附1:干式变压器的冷却方式
在干式变压器中,其冷却方式分为二种,一种是自然空气冷却(AN)方式,一种是强迫空气冷却(AF)方式。
自然空冷时,变压器可在额定容量下长期连续运行。强迫风冷时,变压器输出容量可提高50%。适用于断续过负荷运行,或应急事故过负荷运行;过负荷时负载损耗和阻抗电压增幅较大,处于非经济运行状态,需要避免处于长时间连续过负荷运行。
以上就是干式变压器的温度标准的相关知识,希望对大家有所帮助。
相关文章
电机定子绕组绝缘电阻值运行温度的换算公式
电机定子绕组绝缘电阻值运行温度的换算公式,电机定子绕组绝缘电阻值换算至运行温度时的换算系数,在不同温度测量时,按表所列温度换算系数进行换算。
时间:2022-09-14 14:39:21
三相干式变压器的工作年限和最大过载电流
三相干式变压器的工作寿命是二十年。长期100%满负荷运行,就会使干式变压器的温升长期处于温升值120℃以上。如果环境温度(夏季)在35℃之上,干式变压器的温升会上升到125℃以上,容易加速绝缘老化。
时间:2022-08-12 10:31:24
干式变压器绕组怎么接线,干式变压器绕组接线五步骤
对于干式变压器绕组怎么接线的问题,你知道吗?这里介绍了干式变压器绕组接线的五个步骤,很简单,对变压器绕组接线不熟悉的朋友做个参考吧。
时间:2021-06-22 10:16:35
变压器的容量等级,按容量大小对变压器的分类标准
有关变压器的知识,变压器的容量等级有哪些,变压器的容量大小,一般根据所需用电单位供电大小来确定,随着电压等级的不同,各电压等级产品容量也不同。
时间:2021-05-13 11:59:25
干式变压器接线方式,干式变压器低压出线方式
有关干式变压器的知识,介绍了干式变压器的常见接线方式,变压器的输入、输出端应该如何接线,以及干式变压器的低压出线方式有哪些,下面一起来了解下。
时间:2021-05-13 11:56:40
变压器保护配置原则与标准要求
有关变压器的使用知识,介绍了变压器保护的配置原则,以及变压器保护的配置标准,主要包括瓦斯保护、差动保护、过电流保护或复合电压闭锁过电流保护、零序电流保护等,一起来看下。
时间:2021-05-12 11:16:28
油浸式变压器的运行温度有什么规定
有关油浸式变压器的使用问题,油浸式变压器的运行温度有哪些规定,在变压器的日常运行维护中,应该注意哪些问题,一起来 解下。
时间:2020-08-05 11:22:34
电力变压器容量选择标准是什么
电力变压器容量的选择标准,变压器容量的选择,是节能减排的重要标准,经济运行需要容量大一些的变压器,配电变压器应尽量位于负荷中心,供电半径不超过0.5千米。
时间:2020-08-04 09:47:28
- 上一篇:变压器空载损耗是什么,变压器短路损耗是什么
- 下一篇:干式电力变压器有几种冷却方式