>首页 > 电工基础 > 变压器>根据变压器容量求电压等级侧额定电流的电工口诀 正文

根据变压器容量求电压等级侧额定电流的电工口诀

来源:电工天下   编辑:小电工发布时间:2019-07-14 19:37:45

如果已知道变压器的容量大小,来求变压器的电压等级侧的额定电流,你会想到哪些方法?电工天下小编分享一个求变压器电压等级侧的额定电流的电工口诀,借助这个电工口诀来计算额定电流,十分方便有效。

已知变压器容量求电压等级侧额定电流的口诀

一、求变压器电压等级侧的额定电流大小

1、电工口诀

容量除以电压值,其商乘六除以十。

2、口诀使用

视在电流I=视在功率S÷1.732×10KV=1000KVA÷1.732×10KV=57.736A;估算I=(1000KVA÷10KV)×6÷10=60A

说明:该电工口诀,适用于任何电压等级。

根据变压器容量求电压等级侧额定电流的电工口诀

二、变压器的电压等级侧

那么,变压器的电压等级侧是什么意思?

一般电力变压器的一,二次电压是相邻电压等级,3,6,10,20,35,63,110,220,330(仅西北地区),500,750KV,站用变可跨越几个电压级。

既:电力变压器一般500KV/220KV,220/110KV,110/35KV,35/10。

一般情况下变压器的作用就是将高压传输(节约材料减少损耗)过来的电力进行降低电压(也有升压的一般在发电厂 变电站)达到符合用电设备常规使用标准。

因此,在常规的降压变压器上输入端(也叫一次)就是高压侧,输出端(也叫二次)就是低压侧。

一般对受电设备或用户变配电而言,“高压侧”就是指由供电所至变压器一次侧端(高压进线端)“低压侧”就是指由变压器二次侧端(低压出线端)。

从接线上也基本能辨出:高压侧(进线端)一般为“△”接法,低压侧(出线端)一般为“Y”接法。

三、口诀说明

三相电力系统的电流公式为:I=S/√3/电压等级即可,那么任何的电压等级,这个公式可写为:I=S/电压等级*(1/√3)

那么,1/√3等于多少?等于0.5773672055427,也就是约等于6/10。

因此,以上口诀“容量除以电压值,其商乘六除以十”就是这么来的,算出来比理论值稍微大一点,这是工程允许的。

注意,公式中对应物理量的单位:其中:电流I的单位为安培,容量的单位为kVA,电压的单位为kV。这个一定要切记。

以上就是根据变压器容量求电压等级侧额定电流的电工口诀,希望对大家有所帮助。

    展开全文
    相关文章
    • 电机额定功率、额定电压及额定电流间的关系

      电机额定功率、额定电压及额定电流

      有关电机额定功率、额定电压及额定电流间的关系,电机额定功率和实际功率的区别,机额定电流和启动电流的计算公式,电机电流的计算方法等。

      时间:2016-05-19 14:26:13

    • 三相电力变压器额定电流的计算方法

      三相电力变压器额定电流

      三相电力变压器额定电流的计算方法,变压器额定电流计算公式,其中Ie为额定电流(A),Se为额定容量(KVA),Ue为额定电压(KV),1250KVA三相变压器其额定电压为380V。

      时间:2016-05-01 09:03:08

    • 变压器绕组的折算(一次侧与二次侧绕组)

      变压器绕组的折算

      有关变压器绕组的折算方法,折算的原则:折算前后一次侧、二次测电磁关系不变,功率损耗不变;各种损耗不变,保持二次侧的磁动势不变,则变压器内部电磁关系的本质就不会改变。

      时间:2015-12-14 09:16:58

    推荐文章

    Copyright © 2015 - 2020 dgjs123.com All Rights Reserved

    电工天下 版权所有