柴油发电机组常见分类_柴油发电机的八大类型
来源:电工天下时间:2017-03-09 21:05:08 作者:老电工手机版>>
柴油发电机组常见分类_柴油发电机的八大类型
柴油发电机组的基本分类
1、微机控制自动化柴油发电机组
这种类型柴油发电机组由性能完善的柴油机、三相无刷同步发电机、燃油自动补给装置、机油自动补给装置、冷却水自动补给装置的ATS自动控制屏组成、ATS自动控制屏采用可编程自动PLC控制,它除了具有自动启动、自动切换、自动运行、自动投入和自动停机等功能外,并配有各种故障报警和自动保护装置。
2、基本型柴油发电机组
这种类型柴油发电机组最为常见,由柴油机、封闭式水箱、机组油箱、消声器、同步交流发电机、励磁电压调节光量、控制箱、联轴器和底盘组成。发电机组具有显示电压和转速自动调节功能。一般能作为主电源或备用电源。
3、自启动型柴油发电机组
这种类型柴油发电机组是在基本型机组基础上增加了全自动控制系统。它具有自动化切换功能,当市电突然停电时,机组能自动启动,自动切换电源开关、自动送电和自动停机等一些功能;当机组油压力过底、机油温度过高或冷却水温度过度高时,能自动发出光声告警信号;当发电机组超速时,能自动紧急停止运行进行保护。
柴油发电机组主要的八大分类
柴油发电机组的类型有很多,主要有以下八大分类方式
柴油发电机组
(1)按照发动机的燃料分类;可分柴油发电机组和复合燃料发电机组
(2)按照转速分类;可分为高速、中速、低速柴油发电机组
(3)按照使用条件分类:可分为陆用、船用、挂车式和汽车式柴油发电机组。其中陆用发电机组:包括移动式和固定式。陆用机组又可以分为普通型、自动化型、低噪音型、低噪音自动化型四种。
(4)按照发电机输出电压和频率分类:可分为交流发电机组和直流发电机组。其中交流发电机组;包括中频40HZ和工频50HZ。对50HZ工频中小型发电机组的表定电压一般为400V;大型发电机的标定电压一般为6.3~10.5kV。
(5)按照同步发电机的励磁方式分类:可分为旋转交流励磁机和静止励磁机。
1)旋转交流励磁机励磁系统,包括交流励磁机静止整流器励磁系统而后无刷励磁系统
2)静止励磁机励磁系统,包括电压源静止励磁机励磁系统、交流侧串联复合电压源静止励磁机励磁系统和谐波(或基波)辅助绕组励磁系统
(6)按用途分类
1)常用机组
这类发电机组常年运行,一般设在远离电力网(或称市电)的地区或工矿企业附近,以满足这些地方的施工、生产和生活用电。在经济发展比较快的地区,由于电力网的建设跟不上用户的需求而设立建设周期短的常用柴油发电机组来满足用户的需要。这类发电机组一般容量较大,对非恒定负载提供连续的电力供应,对连续运行的时间没有限制,并允许每12h内有1 h过负载供电时间,过负荷能力为额定输出功率的10%。这类机组因其运行时间较长、负载较重,相对于本机极限功率的许用功率被调至较低点。
2) 备用机组
在通常情况下用户所需电力由市电供给,当市电限电拉闸或其他原因中断供电时,为保证用户的基本生产和生活而设置的发电机组。这类发电机组常设在电信部门、医院、市电供应紧张的工矿企业、机场和电视台等重要用电单位。这类机组随时保持备用状态,能对非恒定负载提供连续的电力供应。
3)应急机组
对市电突然中断将造成较大损失或人身事故的用电设备,常设置应急发电机组对这些设备紧急供电,如高层建筑的消防系统、疏散照明、电梯、自动化生产线的控制系统、重要的通信系统以及正在跟病人做重要手术的医疗设备等。这类机组应能在市电突然中断时,能迅速启动运行,并在最短时间内向负载提供稳定的交流电源,以保证及时地向负载供电,这种机组自动化程度要求较高。
(7)按照控制和操作的方式分类,可分为现场操作发电机组、隔室操作发电机组和自动化发电机组。
1) 现场操作发电机组。操作人员在机房内对发电机组进行启动、合闸、调速、分闸、停机等操作。这类发电机组运行时所产生的振动、噪声、油雾和废气对操作人员的身体有不良影响。
2) 隔室操作发电机组,这类发电机组的机房和控制室分开设置,操作人员在操作室内对机房内的柴油发电机组进行启动、调速、停机等操作,并对机组的运行参数进行监测,对机房内的辅机也实施集中控制。隔室操作可改善操作人员的工作环境。
3) 自动化发电机组。经过各有关单位的多年研究,柴油发电机组的自动化可实现无人值守,其中包括机组自启动、自动调压、自动调频、调载、自动并车、按负荷大小自动增减机组、自动处理故障、自动记录打印机组可在市电中断后10-15s自动启动,代替市电进行供电。
(8)按照自动化功能分类,可分为基本型柴油发电机组、自动启动柴油发电机组和微型机自动控制柴油发电机组。
1)基本型柴油发电机组较为常见,它由柴油机、封闭式水箱、油箱、消声器、同步交流发电机、励磁电压调节装置、控制箱、联轴器和底盘等组成。基本型柴油发电机组具有电压和转速自动调节功能。一般可做为主用电源或备用电源。
2)自动启动柴油发电机组是在基本型柴油发电机组的基础上增加自动控制系统。它具有自动启动的功能。当市电突然停电时,机组能自动启动、自动切换、自动运行、自动送点和自动停机等功能;当机油压力过低、机油温度或冷却水温度过高时,能自动发出声光告警信号;当机组超速时,能自动紧急停机,保护发电机组。
3)微型机自动控制柴油发电机组由柴油机、三相无刷同步发电机、燃油自动补给装置、机油自动补给装置、冷却水自动补给装置及自动控制柜组成。自动控制应用可编程序控制器(PLC)控制。它除了具有自启动、自切换、自运行、自投入和自停机等功能外,并配有各种故障报警和自动保护装置。另外,它通过RS232通信接口,与主计算机连接,集中控制,能够遥控、遥信和遥测,实现无人值班的要求。
柴油发电机组的分类与功能
柴油机发电机组类型很多,按其结构形式、控制方式和保护功能等不同,可分为下述几种类型。
1、基本型机组
这类机组最为常见,有柴油机、封闭式水箱、油箱、消声器、同步交流发电机、励磁电压调节装置、控制箱(屏)、联轴器和底盘等组成。机组具有电压和转速自动调节功能。通常能作为主电源或备用电源。
2、自启动机组
该机组是在基本型机组基础上增加自动控制系统。它具有自动化的功能。当外部电源(市电)突然停电时,机组能自动启动、自动进行开关切换、自动运行、自动送电和自动停车等功能;当机油压力过低、机油温度或冷却水温度过高时,能自动发出声光告警信号;当机组超速时,能自动紧急停机进行保护。
3、微机控制自动化机组
机组由性能完善的柴油机、三相无刷同步发电机、燃油自动补给装置、机油自动补给装置、冷却水自动补给装置及自动控制屏组成。自动控制屏采用可编程自动控制器PLC控制,除了具有自启动、自切换、自运行、自投入和自停机等功能外,还配有各种故障报警和自动保护装置。此外,它通过RS232通信接口,与主计算机连接,进行集中监控,实现遥控、遥信和遥测,做到无人值守。
附1,柴油发电机的常见分类
柴油发电机组(柴油发电机组价格)分为以下几种常见的类型,备用柴油发电机组、常用柴油发电机组,应急柴油发电机组最基本的区别:
1)备用发电机组。
在通常情况下用户所需电力由市电供给,当市电限位电拉闸或其他原因中断供电时,为保证用户的基本生产和生活而设置的发电机组。这类发电机组场设在市电供应紧张的工矿企业、医院、宾馆、银行、机场和电台等重要用电单位。
2)常用发电机组。
这类发电机组常年运行,一般设在远离电力网(或称市电) 的地区或工矿企业附近,以满足这些地方的施工、生产和生活用电。目前在紧急发展比较快的地区,需要建设周期短的常用柴油发电机组来满足用户的需求。这类发电机组一般容量较大。
3)备战发电机组。
这类发电机组是为人防和国防设施供电,平时具有备用发电机组的性质,而在战时市电被破坏后,则具有常用发电机组的性质。这类发电机组一般安装在地下,具有一定的防护能力。(参考:沃尔沃发电机)
4)应急发电机组。
对市电突然中断将造成重大损失或人身事故的用电设备,常设置应急发电机组对这些设备紧急供电,如高层建筑的消防系统、疏散照明、电梯、自动化生产线的控制系统及重要的通信系统等。这类发电机组需要安装自启动柴油发电机组,自动化程度要求较高。
相关文章
常见的微电机类型有哪些
微电机类型,微电机分为直流电机、交流电机、自整角电机、步进电机、旋转变压器、轴角编码器等,本节介绍无刷直流电机、片状电机、微小型电机、直线电机与高速动压轴承电机的功能。
时间:2022-09-14 15:07:15
变压器线损的计算问题,变压器损耗分类与计算方法
变压器损耗电量的计算方法,计算线损,需要线路的电阻和流过的电流,分享下变压器损耗计算公式,变压器损耗的特征,以及变压器损耗电量与线路有功功率损失的计算等。
时间:2022-09-14 15:03:08
中压配电网的常见接线方式
有关中压配电网的常见接线方式,中压配电网接线方式有哪些,主要有单电源辐射式接线、双电源手拉手接线、N供一备接线和四电源双联络接线等,这几种接线方式的特点。
时间:2022-09-10 09:15:49
油浸式变压器起火常见的扑救方式
火电厂包括燃机电厂单台容量为90MVA及以上的油浸式变压器,应设置固定灭火系统及火灾自动报警系统。采用水喷雾灭火系统时,水喷雾灭火系统管网应有地点放空措施,存有水喷雾灭火水量的消防水池应有定期放空及换水措施。
时间:2022-08-09 09:41:22
单相电机原理分类,单相交流电机原理图
有关单相电机的原理分类,220V交流单相电机起动方式,单相交流电机原理图,电动机静止与启动时离心开关的功能说明。
时间:2022-06-27 10:50:29
变压器绝缘老化与绝缘油劣化的常见原因
有关变压器的常见故障问题,一是变压器绝缘老化,二是变压器绝缘油劣化,三是变压器出现过电压的问题,不同的变压器故障问题,其发生原因各不相同,下面具体来了解下。
时间:2022-05-04 06:13:16
变压器的容量等级,按容量大小对变压器的分类标准
有关变压器的知识,变压器的容量等级有哪些,变压器的容量大小,一般根据所需用电单位供电大小来确定,随着电压等级的不同,各电压等级产品容量也不同。
时间:2021-05-13 11:59:25
电力变压器的主要分类方式
有关电力变压器的知识,介绍了电力变压器的不同分类方式,比如按功能分类,可以分为升压变压器和降压变压器两大类,按相数分为单相和三相两大类,电力变压器的分类方式,一起来看下。
时间:2021-05-13 10:17:30
- 上一篇:高低压母线短路容量计算公式及问题详解
- 下一篇:三相四线与三相五线有什么区别