根据电机额定功率计算电流的公式
来源:电工天下时间:2017-03-09 21:11:53 作者:老电工手机版>>
根据电机额定功率计算电流的公式说明
不少电工朋友不清楚电机额定功率计算电流的方法,电机铭牌的额定电流是怎么计算出来的,这里电工天下小编做了些电流计算公式的整理,一起来看看。
电机分为发电机和电动机,其额定电流的计算公式是不一样的。
发电机的额定功率是指输出的电功率,因此:
I=P/(1.732*额定电压*功率因数)
电动机的额定功率为输出的轴功率,因此:
I=P/(1.732*额定电压*功率因数*效率)
注意全部采用国际标准单位SI制
额定电流=额定功率/额定电压
电机额定电流I=额定功率/√3U×电机功率因数
电机铭牌的额定电流是怎么计算出来的?
1,电机铭牌上标住的额定电流不是计算出来的,是生产厂家按照样机实测的。
不会有谁去按照公式I=P/1.732/U/cosΦ 计算电流,因为测量P和cosΦ很麻烦而且误差大。直接测量电流既方便又准确。
2,如果你自己想计算电机电流而又不知道cosΦ,可按照三相交流380V电动机的电流等于功率的二倍计算。
例如10kW的电动机,电流为20安。
-- 分隔线---
各种电机额定电流的计算,电工天下小编整理的不同电机额定电流的计算公式与使用方法。
1、电机电流计算:
对于交流电三相四线供电而言,线电压是380,相电压是220,线电压是根号3相电压
对于电动机而言一个绕组的电压就是相电压,导线的电压是线电压(指A相 B相 C相之间的电压,一个绕组的电流就是相电流,导线的电流是线电流
当电机星接时:线电流=相电流;线电压=根号3相电压。 三个绕组的尾线相连接,电势为零,所以绕组的电压是220伏
当电机角接时:线电流=根号3相电流;线电压=相电压。 绕组是直接接380的,导线的电流是两个绕组电流的矢量之和
功率计算公式 p=根号三UI乘功率因数是对的
用一个钳式电流表卡在A B C任意一个线上测到都是线电流
三相的计算公式:
P=1.732×U×I×cosφ
(功率因数:阻性负载=1,感性负载≈0.7~0.85之间,P=功率:W)
单相的计算公式:
P=U×I×cosφ
空开选择应根据负载电流,空开容量比负载电流大20~30%附近。
公式是通用的:
P=1.732×IU×功率因数×效率(三相的)
单相的不乘1.732(根号3)
空开的选择一般选总体额定电流的1.2-1.5倍即可。
经验公式为:
380V电压,每千瓦2A,
660V电压,每千瓦1.2A,
3000V电压,4千瓦1A,
6000V电压,8千瓦1A。3KW以上,电流=2*功率;3KW及以下电流=2.5*功率
2、功率因数(用有功电量除以无功电量,求反正切值后再求正弦值)
功率因数cosΦ=cosarctg(无功电量/有功电量)
视在功率S
有功功率P
无功功率Q
功率因数cos@(符号打不出来用@代替一下)
视在功率S=(有功功率P的平方+无功功率Q 的平方)再开平方
而功率因数cos@=有功功率P/视在功率S
3、求有功功率、无功功率、功率因数的计算公式,请详细说明下。(变压器为单相变压器)
另外,无功功率的降低会使有功功率也降低么?反之无功功率的升高也会使有功功率升高么?
答:有功功率=I*U*cosφ 即额定电压乘额定电流再乘功率因数
单位为瓦或千瓦
无功功率=I*U*sinφ,单位为乏或千乏.
I*U 为容量,单位为伏安或千伏安.
无功功率降低或升高时,有功功率不变.但无功功率降低时,电流要降低,线路损耗降低,反之,线路损耗要升高.
4、什么叫超前或滞后的无功功率?异步电动机运行时为什么从电网里吸收滞后的无功功率?
答:感性电流就是超前电流,容性电流就是滞后电流。
无功功率比较抽象,它是用于电路内电场与磁场的交换,并用来在电气设备中建立和维持磁场的电功率。它不对外作功,而是转变为其他形式的能量。凡是有电磁线圈的电气设备,要建立磁场,就要消耗无功功率。比如40瓦的日光灯,除需40多瓦有功功率(镇流器也需消耗一部分有功功率)来发光外,还需80乏左右的无功功率供镇流器的线圈建立交变磁场用。由于它不对外做功,才被称之为“无功”。无功功率的符号用Q表示,单位为乏(Var)或千乏(kVar)。
5、三相电机11KW的电机标有电流22.6A,?还有单相0.75KW标有4.5A转速为2860r\min如何计算?
答:三相电动机功率计算P=UI*功率因数(0.75)
额定电流I=P/(U*0.75)/1.732=11/(0.38*0.75)/1.732=22.28A
0.75KW单相(220V)计算为:.0.75/(0.22*0.75)=4.54A
上面的0.22及第一条的0.38为电压的千伏,0.22KV=220V 0.38KV=380V
2860r/min 说的是电动机为二极电机每分钟的转速. 像1450转/分的为四极电机.主要是针对有不同要求转速情况下专门的电机的选型.像二极电机用在轴流风机和一些需要较高速度的设备上,四极普通电机常配减速机用变通流水线上和一些玻璃磨边磨角机上等。
6、一台电机的瓦数如何计算。一台电机,它所拥有的信息如下:1430转速,380V,5分钟7.5A,那它是几千瓦?
答:根据三相电动机功率公式P=1.732UIcosφ可以计算出来
P——功率W U——电压V I——电流A cosφ功率因数一般取0.8
结果 P=1.732*380*7.5*0.8=3948.96W约为4KW
还有一个经验公式,那就是380V三相电动机的电流为功率的2倍,也就是2KW的4A,3KW的6A,4KW的8A···········50KW的100A
7、三相电机提高功率因数要用几个电容?
答:一般三相电机的自然功率因数是0.7左右,若想将功率因数提高到0.9,则补偿电容量为:Q≈0.5P,即电容器的补偿量是电机额定功率的一半左右。
---分隔线(电工天下)----
电机额定功率 额定电压及额定电流是什么关系?
电机的额定功率就是它的输出功率,对于电动机来说,就是它的轴功率。
电动机的输入电功率要比它的额定功率大,用根号3乘电动机的额定电压、额定电流,再乘功率因数,其值要比额定功率大,是电机的电功率.只有再乘效率,其值才等于额定功率。
相关文章常见的微电机类型有哪些

微电机类型,微电机分为直流电机、交流电机、自整角电机、步进电机、旋转变压器、轴角编码器等,本节介绍无刷直流电机、片状电机、微小型电机、直线电机与高速动压轴承电机的功能。
时间:2022-09-14 15:07:15
变压器线损的计算问题,变压器损耗分类与计算方法

变压器损耗电量的计算方法,计算线损,需要线路的电阻和流过的电流,分享下变压器损耗计算公式,变压器损耗的特征,以及变压器损耗电量与线路有功功率损失的计算等。
时间:2022-09-14 15:03:08
电机定子绕组绝缘电阻值运行温度的换算公式

电机定子绕组绝缘电阻值运行温度的换算公式,电机定子绕组绝缘电阻值换算至运行温度时的换算系数,在不同温度测量时,按表所列温度换算系数进行换算。
时间:2022-09-14 14:39:21
电机额定功率、额定电压及额定电流间的关系

有关电机额定功率、额定电压及额定电流间的关系,电机额定功率和实际功率的区别,机额定电流和启动电流的计算公式,电机电流的计算方法等。
时间:2022-09-11 19:23:42
变压器铁损怎么计算,变压器铜损铁损计算公式

有关变压器铁损的计算方法,如何计算变压器的铁损耗,分享下变压器损耗的计算公式,教大家如何计算变压器的铜损与铁损,需要的朋友参考下。
时间:2022-09-10 20:34:17
单相电机正反转控制方式及接线图

有关单相电机正反转控制方式及接线图,单相电机正反转控制,单相电机也有正反转控制的方式,单相电机改变转向的原理:副绕组的电流超前或者滞后于主绕组便可以正传或者反转。
时间:2022-09-10 20:31:11
变压器过零序电流保护的工作原理

变压器过零序电流保护的工作原理,大电流接地系统中的变压器装设的接地零序电流保护,可以作为变压器主保护的后备保护及相邻元件接地短路的后备保护。
时间:2022-09-10 20:30:01
变压器铜损与铁损的组成与计算方法

如何测算变压器铜损与铁损,变压器铜损与铁损由哪些部分组成,变压器的铁损与铜损怎么算,100KV变压器铜损和铁损与100KV变压器铜损和铁损的计算问题。
时间:2022-09-10 20:27:53
- 上一篇:步进电机驱动器细分控制_步进电机驱动器分类
- 下一篇:变压器油色异常的原因与处理方法





