主变压器与油浸式电抗器的安装工艺标准

来源:电工天下时间:2020-02-22 15:37:26 作者:老电工手机版>>

有关主变压器与油浸式电抗器的安装工艺标准,变电工程中主变压器、油浸式电抗器的安装很重要,安装的准确性直接关系到主变压器系统在投运后的安全稳定运行,主变压器与油浸式电抗器的10条安装工艺标准。

主变压器与油浸式电抗器的工艺标准

变电工程中主变压器、油浸式电抗器的安装是比较重要的环节,其安装的准确性直接关系到主变压器系统在投运后的安全稳定运行。

主变压器与油浸式电抗器安装的工艺标准:

1、基础(预埋件)中心位移不大于5毫米,水平度误差不大于2毫米。

2、防松件齐全完好,引线支架固定牢固、无损伤;本体牢固稳定且与基础吻合。

3、附件齐全,安装正确,功能正常,无渗漏油现象,套管无损伤、裂纹。安装穿芯螺栓应保证两侧螺栓露出长度一致。

4、引出线绝缘层无损伤、裂纹,裸导体外观无毛刺尖角,相间及对地距离符合规范要求。

5、本体两侧与接地网两处可靠连接。外壳、机构箱及本体的接地牢固,且导通良好。

6、电缆排列整齐、美观,固定与防护措施可靠,有条件时采用封闭桥架。

7、本体上感温线排列美观。

8、均压环安装应无划痕、毛刺,安装牢固、平整、无变形;均压环宜在最低处打排水孔。

9、气体继电器宜有防雨罩。

10、变压器套管与硬母线连接时,应采取伸缩节等防止套管端子受力的措施。

相关文章
  • 变压器线损的计算问题,变压器损耗分类与计算方法

    变压器线损的计算问题,变压器损耗分类与计算方法

    变压器损耗电量的计算方法,计算线损,需要线路的电阻和流过的电流,分享下变压器损耗计算公式,变压器损耗的特征,以及变压器损耗电量与线路有功功率损失的计算等。

    时间:2022-09-14 15:03:08

  • 变压器损耗产生的原因是什么

    变压器损耗产生的原因是什么

    有关变压器损耗的产生原因,变压器损耗包括空载损耗P和短路损耗Pk之和,变压器损耗产生的两大原因分析。

    时间:2022-09-14 09:20:46

  • 变压器备用自投装置的构成_变压器备用自投装置的动作原理

    变压器备用自投装置的构成_变压器备用自投装置的动作原理

    有关变压器备用自投装置的构成,变压器备用自投装置的动作原理,主变备用自投动作逻辑框图, 动作过程分析,以及变压器备用自投装置误动作的原因与解决方法。

    时间:2022-09-12 18:55:35

  • 无变压器半波整流能耗制动的电路图与线路工作原理

    无变压器半波整流能耗制动的电路图与线路工作原理

    无变压器半波整流能耗制动的电路图,线路工作原理,先合上电源开关QS,完成单向启动运转或能耗制动停转工作,无变压器半波整流单向启动能耗制动自动控制电路图的原理。

    时间:2022-09-11 19:23:07

  • 配电变压器的保护配置方式图解

    配电变压器的保护配置方式图解

    配电变压器的保护配置方式,配电变压器高压侧采用跌落式熔断器的保护配置方式,配电变压器高压侧采用隔离开关-熔断器的保护配置方式等。

    时间:2022-09-11 10:12:41

  • 变压器铁损怎么计算,变压器铜损铁损计算公式

    变压器铁损怎么计算,变压器铜损铁损计算公式

    有关变压器铁损的计算方法,如何计算变压器的铁损耗,分享下变压器损耗的计算公式,教大家如何计算变压器的铜损与铁损,需要的朋友参考下。

    时间:2022-09-10 20:34:17

  • 变压器过零序电流保护的工作原理

    变压器过零序电流保护的工作原理

    变压器过零序电流保护的工作原理,大电流接地系统中的变压器装设的接地零序电流保护,可以作为变压器主保护的后备保护及相邻元件接地短路的后备保护。

    时间:2022-09-10 20:30:01

  • 变压器铜损与铁损的组成与计算方法

    变压器铜损与铁损的组成与计算方法

    如何测算变压器铜损与铁损,变压器铜损与铁损由哪些部分组成,变压器的铁损与铜损怎么算,100KV变压器铜损和铁损与100KV变压器铜损和铁损的计算问题。

    时间:2022-09-10 20:27:53

推荐文章

Copyright © 2015 - 2022 dgjs123.com All Rights Reserved

电工天下 版权所有