>首页 > 电工基础 > 变压器>110kV电力变压器规格型号与容量等级 正文

110kV电力变压器规格型号与容量等级

来源:电工天下   编辑:小电工发布时间:2020-03-24 10:26:12

有关110kV电力变压器规格型号,电力变压器的容量等级,110kV SZ10三相双绕组有载调压电力变压器,110KV变压器的容量是多少KVA,以及110kv变电站主变压器的容量计算方法。

一、110kV电力变压器的规格型号

110kV电力变压器规格型号

1、高抗短路强度.良好的机械性能。

2、低损耗.低局放.低噪声。

3、不渗漏.免吊身

110kV SZ10三相双绕组有载调压电力变压器

型号 联结组 电压组合 空载损耗(kW) 负载损耗(kW) 空载电流(%) 短路阻抗(%) 总重(kg) SZ10-6300/110 YNd11 高压:

110±8×1.25%或121±8×1.25%。

低压:

6.3 6.6

10.5

11

7.8 3.5 0.6 10.5 25000 SZ10-8000/110 9.3 43 0.6 26000 SZ10-10000/110 11 50 0.55 26400 SZ10-12500/110 13 60 0.55 34000 SZ10-16000/110 15.7 73 0.5 36500 SZ10-20000/110 18.6 89 0.5 40000 SZ10-25000/110 22 105 0.45 49000 SZ10-31500/110 26.2 126 0.45 52500 SZ10-40000/110 31.3 148 0.4 65500 SZ10-50000/110 37 184 0.4 70000 SZ10-63000/110 44 221 0.35 79000 SZ10-75000/110 50.2 252 0.35 86000 SZ10-90000/110 57.5 289 0.3 101000

型号 联结组 电压组合 空载损耗(kW) 负载损耗(kW) 空载电流(%) 短路阻抗(%) 总重(kg) SSZ10-6300/110 YNd11 高压:

110±8×1.25%

121±8×1.25%

中压(MV)

35或38.5

±2×2.5%

低压:

6.3 6.6

10.5

11

9.3 4.5 0.6 U12 10.5 U23 6.5 U13 17-18 33000 SSZ10-8000/110 11.2 54 0.6 34000 SSZ10-10000/110 13.2 63 0.55 36000 SSZ10-12500/110 15.6 74 0.55 40000 SSZ10-16000/110 18.8 90 0.5 46000 SSZ10-20000/110 22.2 106 0.5 53500 SSZ10-25000/110 26.2 126 0.45 58500 SSZ10-31500/110 31.2 149 0.45 69500 SSZ10-40000/110 37.3 179 0.4 77500 SSZ10-50000/110 44.1 213 0.4 86000 SSZ10-63000/110 52.5 255 0.35 99000 SSZ10-75000/110 59.8 291 0.35 110000 SSZ10-90000/110 68.8 333 0.3 122000

二、110KV变压器的容量是多少KVA?

110kV变压器是指变频器的额定电压为110kV。

而单位为kVA的变压器容量,是另外一个概念,与额定电压没有必然联系。

但是,110kV的变压器的容量一般不会太小,常见的110kV电力变压器的容量有:6300kVA、8000kVA、10000kVA、12500kVA、16000kVA、20000kVA、25000kVA、31500kVA、40000kVA、50000kVA、63000kVA等。

110kV电力变压器规格型号2

三、110kv变电站主变压器的容量计算

根据最大负荷选择,变电站选用双主变,每一套主变单独运行都要能满足全站一级负荷供电,如果没有一级负荷比例,一般每一个主变都要能满足最大负荷的80%以上, 总负荷约为27mw,(这里是估算)配两台SFS9-31500/110主可以满足穿越的两个出线和备用不经过变压器,但是计算进线的功率来选择架空线的型号时要用到。

问题1,110kv的变电站他的变压器容量容量一般有多大?

一个110kv变电站升压,变压器也就要扩容,可以扩到多大?(给个110kv变压器容量的范围) 

解答:

我是电力公司搞过变电运行的,110变电站可以采用单主变或者是双主变并列运行。单主变的容量在50MVA左右,采用ONAF/ONAN 等冷却方式。

35KV站的主变容量一般在10~30MVA吧,看负荷情况。

10KV则是用户变压器或者是台区变压器了,400V低压直接供给用户。

从20KVA的小变压器到2000KVA左右的大变压器都有,取决于负荷情况。10KV容量较大的推荐使用箱式变压器,环保又美观。

问题2,110KV变压器的最高额定容量?

问题:110kV变压器做到400MVA没有问题。这是有很多先例的。再大 需要询问大的变压器厂。

请搜索 特变电工 保变 西变 常州东芝 ABB 西门子 鲁能泰山 达驰 等 。

补充 上面的 长时间满负荷 小意思。如同电厂的主变。长期100%都可以。打算接近空载 浪费着?

解答:

你的问题是变压器容量110kVA能长期带多少负荷吧,长期带110kVA没有问题。

带121 也能长期,但是这样对变压器不利,寿命会有影响。带150kVA左右 能坚持一个小时左右。

110KV变电站如何计算选择的变压器的容量?

根据最大负荷选择,变电站选用双主变,每一套主变单独运行都要能满足全站一级负荷供电,如果没有一级负荷比例,一般每一个主变都要能满足最大负荷的80%以上,总负荷约为27mw,(这里是估算)配两台SFS9-31500/110主可以满足穿越的两个出线和备用不经过变压器,但是计算进线的功率来选择架空线的型号时要用到。

    展开全文
    相关文章
    • 10kv变压器型号及规格参数详解

      10kv变压器型号及规格参数详解

      有关10kv变压器型号及规格参数,10KV箱式变压器的规格型号有哪些,井下10KV变压器的型号及参数,以及10KV电力变压器的型号规格和容量等。

      时间:2020-03-24 13:24:52

    • 不同冷却方式变压器的规格型号说明

      不同冷却方式变压器的规格型号说明

      变压器有不同的冷却方式,在对变压器的规格型号进行分类时,有一种分类方式就是按照冷却方式,可以分为干式变压器、油浸式变压器二种类型。

      时间:2020-03-24 11:48:18

    • 不同用途变压器的规格型号说明

      不同用途变压器的规格型号说明

      不同用途的变压器其规格型号不同,变压器按照用途来分类,可以分为电力变压器、试验变压器、特殊变压器等类型,这里说一说这几种类型的变压器的规格型号,供大家参考。

      时间:2020-03-24 11:40:29

    • 不同铁芯变压器的规格型号

      不同铁芯变压器的规格型号

      有关变动器的规格型号,变压器按铁芯形式来分类,主要有三种型号,一是芯式变压器,二是非晶合金变压器,三是壳式变压器,下面分别加以介绍。

      时间:2020-03-24 11:17:48

    • 变压器的分类标准及常用规格型号

      变压器的分类标准及常用规格型号

      变压器有哪些规格型号,变压器的分类标准是怎么样的,变压器可以按电压等级分,按绝缘散热介质分,按铁芯结构材质分,变压器还可以按相数与容量来分类,因此规格型号也是多种多样的。

      时间:2020-03-24 10:34:52

    • 自耦变压器的规格型号与选型方法

      自耦变压器的规格型号与选型方法

      有关自耦变压器的规格型号与选型方法,自耦变压器是初、次级无须绝缘的特种变压器,自耦变压器的特点及工作原理,自耦变压器型号与选型要点参考。

      时间:2020-03-24 10:31:52

    • 电力变压器的型号规格大全

      电力变压器的型号规格大全

      有关电力变压器的型号规格,电力变压器型号规格有哪些,主要有SZ11型-35KV系列油浸式、SCB10型-10KV系列干式、S11型-10KV系列油浸式等变压器的规格型号。

      时间:2020-03-24 10:28:03

    • 电力变压器型号有哪些?电力变压器型号说明

      电力变压器型号有哪些?电力变压器型号说明

      有关电力变压器型号的说明,变压器型号通常由表示相数、冷却方式、调压方式、绕组线芯等材料的符号,以及变压器容量、额定电压、绕组连接方式组成。

      时间:2019-12-29 20:06:49

    推荐文章

    Copyright © 2015 - 2020 dgjs123.com All Rights Reserved

    电工天下 版权所有