变压器标幺值的计算方法总结
来源:电工天下时间:2016-05-05 15:51:33 作者:老电工手机版>>
变压器标幺值的计算方法
通常电压、电流、功率、阻抗等物理量均以在数值后带有v或kv等物理单位的量值表示。
这种将实际数字和明确的物理量纲值称为有名值。
计算或论述中所有物理量均有有名值表示,就称有名制。
任意一个物理量对基准值的比值称为标幺值,它是一个无单位的比值。
事实上它是以基准值的倍数描述一个物理量,故标幺值实际上是一个相对值。
确定一个物理量的标幺值首先需选定基准值。来自:电工技术之家
基准值的选取:
为了在运用标幺值计算时,仍能使用电路理论的基本公式,各物理量的基准值之间需要满足一定的关系。
讨论的n个基准值由于服从有名值的关系,其中只有m个实际独立的,因而实际上只要随意选定m个基准值,其他的n-m个可以由有名值的公式求出。
功率、电压基准值的选取:功率基准值的实际选取可以采用发电机的额定容量,也可采用变压器的额定容量;
在电力系统计算中也可以采用电力系统的总容量;但是为了不使标幺值过大或过小,一般选取整数100mva或1000mva作为基准值。
选取电压基准值常用的有两种方法,一种是以设备的或电力网的额定电压作为基准值,另一种是以所谓电力网平均电压作为基准值。
电力网的平均电压是考虑在线路首端变压器二次侧比线路额定电压高10%,而接在线路末端的变压器一次侧电压等于线路额定电压,这两个电压的平均值就是电力网的平均电压。
相关文章
变压器线损的计算问题,变压器损耗分类与计算方法
变压器损耗电量的计算方法,计算线损,需要线路的电阻和流过的电流,分享下变压器损耗计算公式,变压器损耗的特征,以及变压器损耗电量与线路有功功率损失的计算等。
时间:2022-09-14 15:03:08
变压器损耗产生的原因是什么
有关变压器损耗的产生原因,变压器损耗包括空载损耗P和短路损耗Pk之和,变压器损耗产生的两大原因分析。
时间:2022-09-14 09:20:46
变压器备用自投装置的构成_变压器备用自投装置的动作原理
有关变压器备用自投装置的构成,变压器备用自投装置的动作原理,主变备用自投动作逻辑框图, 动作过程分析,以及变压器备用自投装置误动作的原因与解决方法。
时间:2022-09-12 18:55:35
无变压器半波整流能耗制动的电路图与线路工作原理
无变压器半波整流能耗制动的电路图,线路工作原理,先合上电源开关QS,完成单向启动运转或能耗制动停转工作,无变压器半波整流单向启动能耗制动自动控制电路图的原理。
时间:2022-09-11 19:23:07
配电变压器的保护配置方式图解
配电变压器的保护配置方式,配电变压器高压侧采用跌落式熔断器的保护配置方式,配电变压器高压侧采用隔离开关-熔断器的保护配置方式等。
时间:2022-09-11 10:12:41
变压器铁损怎么计算,变压器铜损铁损计算公式
有关变压器铁损的计算方法,如何计算变压器的铁损耗,分享下变压器损耗的计算公式,教大家如何计算变压器的铜损与铁损,需要的朋友参考下。
时间:2022-09-10 20:34:17
变压器过零序电流保护的工作原理
变压器过零序电流保护的工作原理,大电流接地系统中的变压器装设的接地零序电流保护,可以作为变压器主保护的后备保护及相邻元件接地短路的后备保护。
时间:2022-09-10 20:30:01
变压器铜损与铁损的组成与计算方法
如何测算变压器铜损与铁损,变压器铜损与铁损由哪些部分组成,变压器的铁损与铜损怎么算,100KV变压器铜损和铁损与100KV变压器铜损和铁损的计算问题。
时间:2022-09-10 20:27:53
- 上一篇:变压器空载电流小怎么办?
- 下一篇:变压器瓦斯保护的安装注意事项