变压器视在功率计算公式与计算过程

来源:电工天下   编辑:小电工发布时间:2016-04-27 01:45:43

变压器视在功率计算公式与计算过程

1、变压器视在功率计算公式
500KVA变压器的视在功率:S=1.732UI=500000VA
U为线电压,I为线电流
500KVA变压器的无功功率:Q=SsinΦ=300000(Var)

2、计算过程
无功功率:Q=SsinΦ
有功功率:P=ScosΦ
功率因数:cosΦ=P/S
如果功率因数cosΦ=0.8
那么sinΦ=0.6
500KVA变压器的视在功率:S=1.732UI=500000VA
500KVA变压器的无功功率:Q=SsinΦ=500000*0.6=300000(Var)
500KVA变压器的有功功率:Q=ScosΦ=500000*0.8=400000(W)

附1,变压器的视在功率与变压器的输出功率的关系?

“输出功率”一词的习惯用法有模糊性。如果按照严格的物理概念,“输出功率”应该就是指输出的有功功率。但习惯上人们也常常把输出的有功功率和无功功率都叫做输出功率。

如果“输出功率”意思是指“有功功率”,那么关系如下:
假如负载是纯电阻性质的,那么“无功功率”为0,此时视在功率等于有功功率。 来自:电工技术之家

如果负载有电抗成分(即功率因数小于1),那么此时有“无功功率”,而“视在功率”等于“有功功率”与“无功功率”的平方和的平方根。

大多数实际电路中,功率因数都是小于1的,故视在功率都是大于有功功率的。

“功率因数”就是有功功率和视在功率的比。对于纯正弦交流电,功率因数等于电压电流相位差的余弦,即cosφ。

附2,变压器视在功率与无功功率、有功功率之间的转换公式

以三相变压器为例:
视在功率S=√3UI.
有功功率P=Scosφ=√3UIcosφ.
无功功率Q=Ssinφ=√3UIsinφS^2=P^2+Q^2

如图:
变压器视在功率与无功功率

附3,什么是视在功率和有功功率

有功功率:电能用于做功被消耗,它们转化为热能、光能、机械能或化学能等,称为有功功率;又叫平均功率。

交流电的瞬时功率不是一个恒定值,功率在一个周期内的平均值叫做有功功率,它是指在电路中电阻部分所消耗的功率,以字母P表示,单位瓦特。

视在功率:就是有功功率和无功功率的矢量和

无功功率
无功功率(reactive power )

许多用电设备均是根据电磁感应原理工作的,如配电变压器电动机等,它们都是依靠建立交变磁场才能进行能量的转换和传递。

为建立交变磁场和感应磁通而需要的电功率称为无功功率,因此,(www.dgjs123.com)所谓的"无功"并不是"无用"的电功率,只不过它的功率并不转化为机械能、热能而已;

因此,在供用电系统中除了需要有功电源外,还需要无功电源,两者缺一不可。无功功率单位为乏(var)。

在功率三角形中,有功功率P与视在功率S的比值,称为功率因数cosφ,其计算公式为:
cosφ=P/S=P/(P²+Q²)½

电力网的运行中,功率因数反映了电源输出的视在功率被有效利用的程度,我们希望的是功率因数越大越好。

这样电路中的无功功率可以降到最小,视在功率将大部分用来供给有功功率,从而提高电能输送的功率。

    相关文章
    • 变压器的参数计算口诀

      变压器的参数计算口诀

      有关变压器的参数计算口诀,变压器变比要计算,一二次电压很有关, 两边绕组多少匝,然后才能算变比,变比小于1是升压,变比大于1是降压,变压器的基本计算公式。

      时间:2020-03-24 13:26:35

    • 变压器档位的变换,变压器调档电压的计算

      变压器档位的变换,变压器调档电压的计算

      关于变压器档位的变换问题,一台变压器分为三个档位,不同档位对应不同的电压,要想熟练掌握变压器调档的操作技巧,必须了解变压器档位高低的区别,配电变压器如何调整档位。

      时间:2020-03-24 13:26:02

    • 环形变压器铁芯截面积的计算方法

      环形变压器铁芯截面积的计算方法

      环形变压器铁芯截面积的计算方法,铁芯截面积是线圈套着的铁芯柱体,铁芯面积就是切断环形铁芯的截面积,每伏匝数与铁芯截面积和导磁率有关。

      时间:2020-02-17 09:50:17

    • 计算电力变压器的载负荷容量的电工口诀

      计算电力变压器的载负荷容量的电工口诀

      如果已知电力变压器二次侧电流,那么如何来计算变压器所载负荷容量的大小,电工天下小编分享一个电工口诀,借助这个口诀来计算变压器所载负荷容量值,将会十分方便。

      时间:2019-07-14 21:35:06

    • 有功功率变送器原理图解析

      有功功率变送器的原理图

      有功功率变送器原理图,输入电路将输入信号变为适合电子线路的小信号和使其与输入信号进行电气隔离,乘法器与加法器、输出驱动电路的作用。

      时间:2019-07-10 06:10:51

    • 变压器铁损电量的计算公式详解

      变压器铁损电量的计算公式

      如何来计算变压器的铁损电量,在变压器的不同损耗中,铁损与铜损电量的计算比较常见,那么,变压器铁损电量的计算公式是怎么样的,变压器中铁损电量的计算原则是什么,一起来了解下。

      时间:2019-07-06 09:37:21

    • 变压器铜损电量的计算公式详解

      变压器铜损电量的计算公式

      对于变压器的铜损的计算,是电工人员必须掌握的一项技能,那么,怎么来计算变压器的铜损量,怎么来计算变压器的负载率,小编分享下变压器铜损电量的计算公式,以及变压器负载率的计算公式。

      时间:2019-07-06 09:34:58

    • 变压器空载损耗的计算方法

      变压器空载损耗的计算方法

      针对变压器的不同损耗,会有不同的计算方法,比如变压器的空载损耗的计算方法,那么,如何来计算变压器的空载损耗,在计算时不能只注意额定频率与额定电压,还要关注电压与电压波形、测量系统的精度等数据。

      时间:2019-07-06 09:32:36

    Copyright © 2015 - 2019 dgjs123.com All Rights Reserved

    电工天下 版权所有