如何计算高压电机绝缘电阻?
来源:电工天下时间:2016-04-22 14:45:34 作者:老电工手机版>>
高压电机绝缘电阻的计算方法
定子绕组R1(最低值,摄氏20度时)≥3(1+Un)兆欧。
转子绕组R2(最低值,摄氏20度时)≥3Un兆欧(仅对绕线转子而言)。
Un=电机的额定电压,以千伏计(线对线)。
此处的最低值适应于整个绕组测量时,而相测量时的最低值加倍,绝缘电阻很大程度上依赖于绕组的温度:所给出的最低值20摄氏度时有效,按照经验,温度每增加12摄氏度,绝缘电阻则降到一半。
例如,一个绕组在44摄氏度时有20兆欧的绝缘电阻,这相当于在20摄氏度时有80兆欧,后者则与最低允许值作比较,这必须保证热态时的绝缘电阻不低于下式计算值。
R=Uh/(1000+P/100) R=绝缘电阻(兆欧),Uh=额定电压(V),P=电机额定功率(KW)
注意事项:干燥电机
如果绝缘电阻低于最低允许值,最好按下列方法去潮气。
1)给空间加热器通电直至电动机被烘干并且绝缘电阻稳定不变。 来自:电工技术之家
2)用接近80摄氏度的热空气干燥电机。将热空气吹过静止、不通电的电机。
3)一台接近电机额定电流60%的直流电焊机会令人满意的工作
注意:开始时慢慢的加热是很重要的,这样使得水蒸气能自然地通过绝缘而逸出,快速的加热很可能使局部的水蒸气压力足以水蒸气强行通过绝缘而逸出,这样会使绝缘遭到永久性的损害。
一般需要花12至20小时使温度上升到所需的值。
经过2至3小时后,重新测量绝缘电阻,如果考虑了温度的影响而绝缘电阻已达到最低值,电机的干燥过程可以结束并可投用。
相关文章
常见的微电机类型有哪些
微电机类型,微电机分为直流电机、交流电机、自整角电机、步进电机、旋转变压器、轴角编码器等,本节介绍无刷直流电机、片状电机、微小型电机、直线电机与高速动压轴承电机的功能。
时间:2022-09-14 15:07:15
电机定子绕组绝缘电阻值运行温度的换算公式
电机定子绕组绝缘电阻值运行温度的换算公式,电机定子绕组绝缘电阻值换算至运行温度时的换算系数,在不同温度测量时,按表所列温度换算系数进行换算。
时间:2022-09-14 14:39:21
电机额定功率、额定电压及额定电流间的关系
有关电机额定功率、额定电压及额定电流间的关系,电机额定功率和实际功率的区别,机额定电流和启动电流的计算公式,电机电流的计算方法等。
时间:2022-09-11 19:23:42
500kv高压配变电所与500kv铁塔的实物图
有关500kv高压配变电所与500kv铁塔的实物图,从多张图了解500kv高压配变电所与500kv铁塔的外观与应用环境,需要的朋友参考下。
时间:2022-09-11 19:23:01
单相电机正反转控制方式及接线图
有关单相电机正反转控制方式及接线图,单相电机正反转控制,单相电机也有正反转控制的方式,单相电机改变转向的原理:副绕组的电流超前或者滞后于主绕组便可以正传或者反转。
时间:2022-09-10 20:31:11
三相24槽4极交流电机布线规律说明
三相24槽4极交流电机布线规律,三相24槽4极交流电机布线的技术参数,包括极距、槽距角、相带、三相位置等,三相24槽4极交流电机展开图与端线图的画法。
时间:2022-09-10 20:27:15
单相电机正反转如何接线
有关单相电机正反转的接线方法,包括单相电机的主线圈与副线圈的正转与反转,有一种是不分主副线圈的单相电机,单相电机正反转的详细接线图。
时间:2022-06-27 10:50:30
单相电机原理分类,单相交流电机原理图
有关单相电机的原理分类,220V交流单相电机起动方式,单相交流电机原理图,电动机静止与启动时离心开关的功能说明。
时间:2022-06-27 10:50:29
- 上一篇:变压器零序阻抗是什么
- 下一篇:三相24槽4极交流电机布线规律说明