有关变压器铁芯内油道的清洗方式,变压器油道按照油道的方向可分为轴向油道和幅向油道,铁芯的油道必须保持畅通,清洗油道时,可用不脱毛的软刷、白绸布轻拭。
变压器铁芯内油道的清洗方式
变压器在正常运行时主要发热部位是铁芯,变压器容量较大时铁芯发热较为严重,为解决铁芯内部散热问题而设置铁芯内的油道。
变压器油道按照油道的方向可分为轴向油道和幅向油道,铁心油道的形式可分绝缘垫条式和药片式两种。在绕组硬纸筒与导线之间以及铁心级间,放置由绝缘纸板制成的轴向撑条,以形成轴向油道;
同理,由辐向垫块形成辐向油道,其被分布在各线匝之间。 来自:电工技术之家
铁芯的油道必须保持畅通,不得有任何油垢或其它杂物积存在里面,以防堵塞油道,造成绕组内部过热老化。
清洗油道时,可用不脱毛的软刷、白绸布(不得用棉纱)轻拭,然后用压力不大于0.2Mpa的合格变压器油逐一冲洗。